Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573
|
СП с Вами не согласен. Жесткий диск что-то даст, но далекое от единицы. Чтобы получить мю 1, надо в каждой поперечной раме поставить связь, на что такой предприимчивый заказчик вряд ли пойдет
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573
|
|
|||
|
||||
А в многоэтажном связевом каркасе вы вдоль каждой оси связь/диафрагму ставите?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573
|
Цитата:
Но Ваш каркас в плоскости рамы не является связевой системой. Применение фермы как ригеля не оправдано, жесткость не та. Да и каким образом пояса ферм будут воспринимать моменты на опорах? |
|||
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573
|
Сжатие - это при шарнирном узле опирания фермы (как в "Молодечно"). У вас пояса сжато-изогнутые.
----- добавлено через 49 сек. ----- При жестком защемлении колонн в фундаментах. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.07.2016
Сообщений: 85
|
Ник25, а не могли бы вы объяснить откуда изгиб берется? У нас же шарнирное опирание поясов по отдельности.
Semchik, считал колонну на мю =2,05 (по СП учел жесткость ригеля) на момент в двух плоскостях из плоскости и в плоскости. Sanechek, будем стараться) Пользуясь случаем хочу задать один вопрос, при каких условиях мы можем по серии 2.440 уголок заменять на пластинку? И почему в серии именно уголок? ----- добавлено через ~6 мин. ----- И еще вопрос назрел, я ошибся и заложил пояса и раскосы одной ширины 80 мм, варить будет неудобно, это понятно, но вопрос - несколько конструктивно снижается надежность конструкции, учитывая, что ферма изготавливается в кустарных условиях. Не прожгут ли стенки? ----- добавлено через ~27 мин. ----- Сталь кстати везде С245 заказана. На что обратить внимание на АН по этому вопросу? |
|||
|
||||
Так в том то и дело, что не надо в каждой оси при наличии горизонтальных диафргам.
покрытие может служить горизонтальной диафрагмой, у автора, опоясавшего его гор. связями - особенно. а вы обратили внимание, что автор использует вообще-то несущий фахверк?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
|||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573
|
Цитата:
Цитата:
Автор, насколько я понял, описывал общий случай. В данном проекте колонны по периметру сложно назвать фахверком, обычные колонны каркаса. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Цитата:
|
||||
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
Основную мысль, что проект полное Г, вам довели.
Тупо по пунктам, вопрос-ответ: 1.1) М36 на вертикальную нагрузку 10т, Карл... 1.2) Если... именно, если предположить что узел ферма-колонна принят в расчетной схеме жестким и узел база-фундамент шарнирным, тогда N=10т логична и тогда можно рассмотреть вариант с 2-мя болтами, сдвинете чуть внутрь и влезете в требования расстояний, толщина опорного листа не менее 20мм. 2.1) консольный столик "имеет место быть", из чего не важно. Другое дело, он здесь получился просто монтажным. Раз приняли решетку фермы с восходящим опорным раскосом логичнее было бы оперерть ферму на колонну, а часть колонны от отм. +5.0* и до конца включить в ферму, ниж и верх. пояса приварить к уже новоиспеченной опорной стойке фермы из двутавра, ось опорного раскоса отцентровать как можно ближе к пересечению осей колонна-ниж.пояс. Но вот тут вопрос, если опирание колонны на фундамент шарнирное, наверху надо делать жесткую раму, и страшно такое говорить - приварите что ли... ну или высокопрочные болты... 2.2) если расчет скажет можно - можно, но см. п.2.1 3) сначала приварить ребра жесткости, а потом уже просунуть вертикальные ребра, болт оставить один М16-М20... приварить нельзя - жестко, жестко нельзя - нельзя ("нет времени объяснять, суй в **** помидор. Малахов...") 4) обварить согласно нормали на стыки 5) допустим нет крановых балок, тогда с двух краев убрать, но по середине пустить одну, но портальную, до пола. 5.1) если расчет скажет можно - можно 5.2) нет 5.3) как-будто сэндвичи 6) нет, или меняйте схему ферм на висячие 7) Для фермы по расчету не ниже С255, если тупо копируете конструкцию из серии, то С345-*. 8) я честно пытаюсь сформулировать ответ без знаков (*) Связи горизонтальные по нижнему поясу для ваших ферм обязательны, пофлист крепить в каждой волне. А методика описана, например, СП16 или по поиску на "перекрытия СПН". 9) В колбасных обрезках не разбираюсь... утепленная штукатурка... как многого я еще не знаю. Оберните колонны изнутри здания в минвату и оштукатурьте 10) увидел фундамент и болты под базу, далее говорить про полы не эротично 11) и после этих узлов М и Q отказываются появляться в базе? 12) и нижнее и верхнее армирование плиты должны перетекаться в армирование лестницы, причем перекрестно |
|||
|
||||
Регистрация: 06.07.2016
Сообщений: 85
|
dik-son, вот спасибо! Вот прям от души спасибо от всей лиги неопытных юнцов!
1.1) Фунд. болты и пластину выполнили до меня, все уже стоит 2.1) Не осовсем понял почему столик монтажный. У нас растяжение в верхнем поясе у опоры воспринимают болты, болты нижнего пояса конструктивные, а столик воспринимает вертикальную составляющую реакции. Про высокопрочные болты на этом объекте не может быть и речи. Обычные болты наверху не сработают? 3) то есть все связи должны крепиться исключительно на болтах? 5) до пола нигде нельзя - везде окна 7) читал, что может возникнуть расслоение в поясах при бесфасоночном соединении и некачественной сварке при обычной стали. У нас как раз такой вариант. Да я еще и ошибся, заложив пояса и раскосы одной ширины, варить будет нелегко. Что скажете? 8) чем аргументируется обязательность именно связей по нижнему поясу? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите оценить температуру корпуса обечайки | sqshq | Разное | 8 | 24.04.2012 16:14 |
Конструктора! Прошу помочь в принятии правильного решения по Лире | MikNich | Лира / Лира-САПР | 6 | 18.01.2010 13:12 |
прошу оценить конструктивную схему здания | Артем_Петров | Архитектура | 4 | 17.12.2009 13:57 |
Прошу у Вас дорогие Профессионалы объективной оценки конструктивной схемы (металл) | Fag | Металлические конструкции | 2 | 24.07.2009 00:29 |
Методика расчета тканевой мембраны по стальному каркасу | Vavan Metallist | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 03.09.2008 16:30 |