Вертикальные связи в промылненных одноэтажных зданиях
Ярославль
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 1,283
|
||
Просмотров: 13791
|
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Серия 1.460.2-10 в.1 Стальные конструкции покрытий одноэт. произв. здан. с фермами из парных уголков. Текстовая часть - все написано.
|
|||
|
||||
Yuzer, огромная просьба, можете так сказать, хотя бы в 3х словах? (у меня скорость обрезали, год качать буду)
И еще вопрос, хоть в Трепененкове и очень мало написано, но оговаривается установка этих связей только от высоты 9,6 м. Тоесть я так понимаю, что если у меня один из пролетов 8,4 м, то в нем не нужны вертикальные связи? Хм, а в Шерешевском вообще от 10,8м... (и еще у него говорится, что при отсутствии подстропильных конструкций вверху устанавлявают связи в зданиях, с высотой 10,8+) |
||||
|
||||
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298
|
А чё об этом уже в учебниках по металлическим конструкциям уже не пишут?
Цитата:
Цитата:
Почитайте Киранова, надеюсь все станет на свои места... |
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2012
Сообщений: 19
|
Я тоже с вопросом по связям: здание высотой 14 м, колонны ж/б, шаг разный 12м, 6м, 12м, 6м, 12м (т.е. длина всего 48м). Крановые нагрузки 28 тн. Отметка низа подкрановой балки 10 м. Стоят вертикальные крестовые связи в шестиметровых пролётах, Вот эти связи сейчас мешаются в одном месте, нужно сделать там ворота для периодической вывозки какого-то двигателя.
Можно ли в шестиметровом пролёте заменить крестовую связь на портальную? Будет такая связь работать? Серии по вертикальным связям просматривали, но везде портальная связь стоит в пролёте на 12 м. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.04.2020
Сообщений: 5
|
На месте связей должна была стоять стена из ячеистого бетона, но в разработчики КМ решили поставить там связи, которые мне нужно как-то зашить разделив два помещения трансформатора.
На месте связей должна была быть стена из ячеистого бетона 200мм, но в разделе КМ предусмотрели связи, из-за чего мне необходимо обшить связи для разделения двух помещений трансформатора, обеспечив огнеустойчивость. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 07.04.2020 в 11:22. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Нормативная документация для проектирования сетей связи | firger77 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.08.2017 16:48 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |