Что плохого в обварке болтового шарнирного узла прогона покрытия?
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
||
Просмотров: 25828
|
|
||||
конструктор Регистрация: 25.01.2007
Москва
Сообщений: 332
|
Ничего криминального. Болтовое соединение упрощает монтаж (не нужна сварка). По поводу жесткого узла - утверждение не совсем корректное, скорее, уловное-жесткое (податливое). По поводу "сезонной пластики"... Если узел "потечет", то прогон вернется к расчетной работе как шарнирная балка, что тут криминального?
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415
|
Согласен с ЖЕСТЯНЩИК.
Неоднократно встречался с подобными узлами, и даже сам закладывал ввиду необходимости. Стенка воспринимает лишь малую часть момента (около 15%) остальное пояса, так что по сути без разницы болты ли там или сварка узел остается вполне шарнирным. |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968
|
Вот хорошая тема есть по этому вопросу
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E8%F1%F2%F0%E5 |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Цитата:
абсолютно никакой разницы. И момент в узле никакой не возникает. у нас даже в Общих данных всегда включена фраза "При несовпадении отверстий в узлах второстепенных элементов допускается заменять болты на монтажную сварку"
__________________
куплю справку |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Так, если нет абсолютно никакой разницы, почему же Вы в общих данных ограничились лишь второстепенными элементами? А в основных заменить болты на монтажную сварку слабо?
|
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Фасонка располагается перпендикулярно стенке прогона?
Укажите картинку. Каждый случай индивидуален. Я называю принятые решения не подвергающиеся физическому обоснованию, такие как сварные соединения с учётом пластических свойств, не оправданными. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 09.10.2014 в 20:39. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Долго спорить будете. Узел надо. Или фото.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Цитата:
В узлах крепления основных конструкций, ака балочных клеток, практически тоже самое все. Только их нужно согласовывать отдельно и считать. Вот и все секреты слова "вспомогательные"
__________________
куплю справку |
|||
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Где написаны допуски на бетонную подготовку? | Casey_Jones | Технология и организация строительства | 108 | 08.06.2017 18:11 |
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. | Tym | Железобетонные конструкции | 56 | 25.07.2015 20:10 |
Какое бывает цинкование? И как указать? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 94 | 07.05.2014 00:47 |