Непрочитано 07.03.2015, 13:46 #1
Можно ли вертикальную связь заливать бетоном?
инженер гарин
 
Разработка КМ, КМД
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 10.08.2012
Сообщений: 1,256

Вопрос в узле базы, куда приходит вертикальная связь-надо ли поднимать связевой узел вверх от базы, т.к. будет заливаться плита на 200 мм или пусть заливают вместе с связевой косынкой и связью?
Просмотров: 1156
 
Непрочитано 09.03.2015, 20:39
#2
ART1989


 
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 16


Лучше оставить отверстие, а потом заделать его например ц.п. раствором.
ART1989 вне форума  