Непрочитано 09.04.2017, 08:22 #1
Исправление заводского брака КМ на площадке
TVN
 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995

Коллеги,

Неоднократно сталкивался с браком КМ завода-изготовителя на площадке, разумеется, были совещания, пересчеты проектировщиков и т.д.
В этот раз - несовпадение отверстий в колонне и балке. Идем по известному пути, споры\совещания\пересчет и т.д.
Вопрос\просьба- Есть ли какая-нибудь литература, где указаны пути решения вот таких ошибок изготовителя. Не личное мнение , а именно сборник "рецептов", т.е. в какую сторону идти и пересчитывать?
Просмотров: 1340
 
Непрочитано 09.04.2017, 12:02
1 | #2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


есть сборники "рецептов" усиления..
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2017, 12:17
1 | #3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Offtop: Есть известный путь - приёмка заказчиком на заводе каждой балки перед доставкой.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2017, 14:03
1 | #4
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Закон о защите прав потребителей. Но если ошибка из-за проекта, а проект делал не завод, тогда виноваты проектировщики.
А если косячит и завод и проектировщики и строители, то распутать такое дело будет очень тяжело.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2017, 14:36
1 | 1 #5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Да, кстати. Сборник рецептов - это система качества ИСО. Но, в данном случае, она подразумевает контроль производства заказчиком.
То есть надо переучить каждого мастера/столяра/слесаря... Суть в качестве именно процесса производства, а не продукции.
Но это в РФ малодостижимо без воли и большого желания директора завода.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2017, 08:55
1 | #6
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


https://dwg.ru/dnl/8889
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2017, 17:54
#7
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
система качества ИСО. Но, в данном случае, она подразумевает контроль производства заказчиком.
Ты уверен, что правильно понял ISO 9001? И с чего бы вдруг заказчиком?! Именно что изготовителем! Не заказчик проходит сертификацию СМК. Вот что даёт эта СМК? Только то, что есть бумажка для факта самого наличия бумажки! Не факт, что будет соблюдаться. В системе обеспечения безопасности зданий и сооружений СМК может быть только дополнением к уже действующим стандартам, которые регламентируют требования к изделиям, перечень контрольных приёмок, объём и состав исполнительной документации.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Суть в качестве именно процесса производства, а не продукции.
Да в самом деле - зачем ультразвуковой контроль фланцев проводить, надо проверить правильно ли обезьяна в луже электроды вымочила, максимальный ли сварочный ток выставлен, достаточно ли закрязнены свариваемые кромки. Если бумажка есть, можно не мерить сварные швы - всё там крепко держаться будет! Не надо проводить испытания, ржавую трубу в паропровод пихнуть и ништяк! Главное чтобы бумажечка о наличие бумажек по ИСО были!
__________________
* * *
___________
Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку.
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2017, 18:42
#8
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Закон о защите прав потребителей
Этот закон распространяется лишь на потребителей - физлиц.
juri18 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Исправление заводского брака КМ на площадке

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Анализ причин брака сварных швов пластиковых мембран. ТЕХОРГСТРОЙ Технология и организация строительства 4 23.12.2021 20:08
Не выводится обозначение марки КМ smigami Advance Steel 13 20.05.2016 20:29
Как извлечь схемы и разрезы из Robot для раздела КМ? ФАХВЕРК Robot 28 02.10.2015 14:10
Огнестойкость склада с тентовым покрытием, огнезащита КМ Tyhig Пожарная безопасность 25 08.04.2015 16:08
Ищу шифры 17070-01 КМ; Э17023 КМ; Э16262 КМ; Э15838/1 КМ 024 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 07.06.2013 00:36