Как запроектировать перемещаемую этажерку под оборудование?
BACCbIP
 
Регистрация: 01.11.2013
Сообщений: 19

Приветствую, форумчане. Я спроектировал этажерку под оборудование, почти все узлы болтовые, т.к. требуется чтобы она была разборная (масса оборудования - 6 т., Кдин - 2.5). Теперь заказчик требует чтобы ее можно было перемещать с места на место, хотя бы чтобы можно было двигать в продольном направлении, т.е. я предполагаю, что за нижний пояс ее будет тянуть бульдозер. Скажите как усилить нижний пояс? как выполнить "лыжи" нижнего пояса (балки нижнего пояса по оси А и Б)? Какие нюансы? Кто нибудь проектировал такое? Заранее благодарен!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: этажерка.jpg
Просмотров: 103
Размер:	173.6 Кб
ID:	144993  

Вложения
Тип файла: pdf этажерка.pdf (23.5 Кб, 13 просмотров)

Просмотров: 2077
 
Непрочитано 03.03.2015, 08:43
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Где проект? Нет сечений элементов. Связи в продольном направлении хилые, в поперечном, можно считать вообще нет. Если на площадке лежит оборудование 6,5 т, то потянув за низ площадка просто сложится
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2015, 08:47
#3
BACCbIP


 
Регистрация: 01.11.2013
Сообщений: 19


Вот ведомость элементов!
Вложения
Тип файла: pdf этажерка(вед).pdf (7.6 Кб, 41 просмотров)
BACCbIP вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2015, 08:52
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


В каком направлении ее тягают? Как размещено оборудование сверху (точки приложения и величины нагрузок).Как решены узлы?
igr вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2015, 08:55
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Посчитать на динамику от штрибер-эффекта. Делов то.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2015, 08:58
#6
BACCbIP


 
Регистрация: 01.11.2013
Сообщений: 19


Тягают в продольном направлении, оборудование опирается на 2 балки продольные внутренние, на плане есть 4 накладки. (нагрузка соответственно по 1.5 т)

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Посчитать на динамику от штрибер-эффекта. Делов то.
Что такое штрибер эффект? Какие программы для этого использовать?
Вложения
Тип файла: pdf этажерка.pdf (24.5 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: pdf этажерка(узлы).pdf (44.5 Кб, 28 просмотров)
BACCbIP вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2015, 09:11
#7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Разница сил трения покоя и движения. Любая программа. Нагрузка - элементарный удар или импульс.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2015, 09:14
#8
BACCbIP


 
Регистрация: 01.11.2013
Сообщений: 19


Спасибо за пояснение, и все же, какая программа? В приложениях комплекса Скад есть подходящие?
BACCbIP вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2015, 09:15
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Или на коэффициент динамичности помножить
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2015, 09:19
#10
BACCbIP


 
Регистрация: 01.11.2013
Сообщений: 19


На Кдин умножал, естественно!
BACCbIP вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2015, 09:29
#11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Или на коэффициент динамичности помножить
Интересно, что же на него умножать?
Приближённо можно учесть так.
Разницу между силами трения покоя и движения умножаешь на 2.
Результат прикладываешь горизонтально к центру масс как статическую нагрузку.
Получишь теоретические усилия.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2015, 09:45
#12
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Усилия при статике на к-т динамичности
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2015, 10:07
#13
BACCbIP


 
Регистрация: 01.11.2013
Сообщений: 19


А связи по нижнему поясу надо будет ставить? Ведь если ее тянуть будут то, всякое может случиться! Как обеспечить жесткость нижнего пояса? чтоб не повело, если вдруг потянут за 1 лыжу больше чем за другую!
BACCbIP вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2015, 10:44
#14
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


просто лыжи из трубы диаметром 200 сделать, как на мобильных сооружениях (балкАх)
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2015, 11:03
#15
BACCbIP


 
Регистрация: 01.11.2013
Сообщений: 19


Спасибо всем за помощь!
BACCbIP вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как запроектировать перемещаемую этажерку под оборудование?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обследование фундаментов под технологическое оборудование l1s Организация проектирования и оформление документации 17 11.09.2014 12:36
ИЩУ Строительный каталог часть 10 Санитарно-техническое оборудование приборы и автоматические устройства раздел 5 оборудование для систем водопровода alexandrinka07 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.09.2010 21:08
Оборудование для нанесения двухкомпонентных составов. Дмитррр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 09.07.2009 15:46