Собственно, схемка во вложении.

И что-то я не соображу, с какого боку к ней подойти

С вантовыми никогда не сталкивался... После беглого просмотра книжек сделал вывод, что все упирается в величину "провисания" нити.
А вот как ее, грешную, посчитать в этой схемке? Ну никак не соображу. Подкиньте пару идей
Ну, или пару названий книжек вумных, где именно такая фигня рассмотрена.. = ))

Вложения
Тип файла: pdf Ниточная хрень.pdf (3.3 Кб, 165 просмотров)

Просмотров: 5496
 
Непрочитано 10.03.2015, 09:50
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Тут гляньте.
Offtop: Это для сушки белья .
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 09:59
#3
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Offtop: Это для сушки белья .
Offtop: угу. Примерно 150 нормативных кг белья на метр погонный
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 10:06
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Если относительный провис мал, то такое в геометрическом нелине проще посчитать.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 10:09
#5
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: неприличными словами не выражаться!

P.S. Сама нить меня волнует мало, мне стойки надо посчитать...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 10:24
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Для работы нитей принять стойки абсолютно жёсткими, тогда всё просто и в запас надёжности.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 10:35
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Теория нити тут: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...E0#post1042178
Сами идеи по системе такие: нада задаться ОДИНАКОВЫМИ провисами нитей (например 1/20 или еще сколько-то), из чего будет следовать, что реакции в креплениях будут равными. Из чего следует, что выгиб колонн для достижения цели (одинаковые провисы) нужно будет компенсировать натягом, т.е. пердусмотреть регулировку натяга с учетом величины выгиба колонн.
И все.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 10:48
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
с учетом величины выгиба колонн
- будет весело, натягивают одну - смежные провисают, и так до бесконечности.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 11:09
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- будет весело, натягивают одну - смежные провисают, и так до бесконечности.
Нет, не надейтесь, весело не будет: просто будет регулировка в несколько шагов - процесс сходящийся, причем точность на практике допустима очень грубая.
Поясняю конкретно:
Берем и рассчитываем канат ф12 длиной 8 м под нагрузку 0,15 т/м с провисом 400 мм (цифры для только ориентации). Получаем натяг 5 тонн (допустим).
Прикладываем к раме в шести местах по 5 тонн и получаем КОНКРЕТНЕЙШИЕ выгибы на трех уровнях. Допустим, 1 см, 3 см, и 1,5 см (снизу вверх). Максимальный ход - 2х3 см=6 см. Узлы унифицированы, вот на эти 60 мм и конструируем шпильку или что еще там.
На монтаже после натяга на заданное усилие при собственном весе в один-два подхода система займет исходное расчетное состояние. А при максимальной нагрузке - конечное состояние. И никакого бездумного веселья - только суровый расчет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 11:18
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
получаем КОНКРЕТНЕЙШИЕ выгибы на трех уровнях
- на первой итерации , коих бесчисленное множество.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 11:18
#11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Бармаглотище, эта конструкция случайно не на улице стоит? Тогда кроме расчета на вертикальную нагрузку нужно еще температурные нагрузки считать (удлиннение-укорочение нити).
Когда-то встречал подобный расчет для растяжек над дорогами. Поищу..
...
Если не путаю, считалось именно приближениями. Задавалось начальное натяжение, по которому вычислялось удлиннение нити, укорочение пролета (вследствие изгиба стойки) и соответствующий провис. А по провису находилось натяжение и т.д.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 11:25
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- на первой итерации , коих бесчисленное множество.
Значит так. Раз с первого подхода не понимается, заходим во второй раз.
При полной нагрузке к каждом канате будет 5 тонн (так отрегулировано). Этим усилиям соответствует ЕДИНСТВЕННОЕ состояние системы. Хотя бы частично понятно?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 11:31
#13
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
так отрегулировано
- вопрос в том, сколько итераций будет при этом регулировании.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 11:41
#14
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Забыл добавить антырэсную деталь.
Сами нити я и не считаю, диаметра этих канатов знать не знаю. И преднатяжение - тоже не знаю

знаю только нагрузку, которая на этих нитях (вертикальная)

Задача, собственно - колонны посчитать и распорку по верху.
И фундаменты сделать

Offtop: Все страньше и страньше, правда? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 11:43
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Сама нить меня волнует мало, мне стойки надо посчитать...
Ну тогда всё просто. Задаёшь допустимо возможное провисание, тогда H = ql2/(8f), где f допустимое провисание. Чем меньше провис, тем больше распор.
Offtop: Осталось найти это самое провисание
ЗЫ. В "Справочнике проектировщика", том 1 есть методика расчёта.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Сами нити я и не считаю, диаметра этих канатов знать не знаю. И преднатяжение - тоже не знаю
Тогда напиши в проекте типа "провисание нити в середине пролёта от расчётной нагрузки не менее 1/чегото пролёта. Допустим 1/150.
Ну и это "чегото" можно найти обратным путём, чтобы колонны не сильно мощные получились.

Последний раз редактировалось Бахил, 10.03.2015 в 11:49.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 11:50
#16
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Сами нити я и не считаю, диаметра этих канатов знать не знаю. И преднатяжение - тоже не знаю
знаю только нагрузку, которая на этих нитях (вертикальная)
задача - найти усилие в нити. Отсекаем половину нити и составляем уравнение равновесия моментов относительно левой опоры: q*l/2*l/4=H*f, где Н - не известное усилие, f - провис (тоже не известен).
Задаться (на глаз, т.к. преднатажение тоже не знаем ) значением провиса (чем меньше f, тем больше H) и найти требуемое H, его и прикладывать к колонне
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Тогда напиши в проекте типа "провисание нити в середине пролёта от расчётной нагрузки не менее 1/чегото пролёта
тогда, по идее, нужно писать "провис не менее", чтобы усилие было не больше принятого в расчете?
а по факту, даже если усилие будет больше расчетного, колонны "наклонятся", обеспечив расчетный провис и расчетное усилие
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 11:57
#17
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


не наклонятся, эта хрень трехпролетная

Наклонится только крайняя. Которой и будет хуже всего жить - ее эти нитки еще и в двух плоскостях наклонять будут
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 12:03
#18
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Надо в проекте ввести ограничение провиса снизу.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 13:35
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
...Сами нити я и не считаю, диаметра этих канатов знать не знаю. И преднатяжение - тоже не знаю...
Ну так и расчеты неуместны.
Так, на глаз, колоны 20Ш1.....40К5...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 14:44
#20
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Тады такой вопрос к гуру канатных дел.

Есть пролет, 6 м. Есть канат. Скажем, диаметром 10 мм. Есть мужик. Среднестатистический монтажник (не Геракл - но и не задохлик односопельный).
какой будет "провис" этого каната, если данный мужик в каске закрепил петельку одного конца каната на колонне, затем вручную (без всяких приспособ) тянет канат, чтоб накинуть на колонну петельку на втором конце каната?

Я просто даже примерно себе не представляю.. = )) А колонну посчитать таки надо

----- добавлено через ~21 мин. -----
Или по-другому.
Какое тяговое усилие развивает один мужик в каске?

Offtop: Тут просто ситуевина такая.
Один большой дядька сказал - хочу городушку. Другой большой дядька (но помельче и похлипче первого) сказал - я воль, майн фюрер гражданин начальник! После чего сказал третьему - а сделай-ка вот эту хрень. Третий обратился к четвертому - типа, надо изготовить всякие железки непонятные, вот эскиз. Четвертый почесал репу да и обратился к пятому - а сделай-ка, друг-проектировщик, какой-никакой проектик на те железки, что мне заказали, да с фундаментами, и можно без оформленных расчетов и СРО. А я тебе потом еще и КМД закажу. В общем, я - номер 6 (вот ведь, блин) в этой цепочке
Естественно, ни предпоследний, ни предпредпоследний ни сном, ни духом - какой там будет канат, как он будет крепиться-натягиваться, т.к. они к нему ваааапще никакого отношения не имеют.. на невнятных картинках - только петельки какие-то видно
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Определение усилий в узле крепления гибкой нить

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение усилий в цокольной колонне при жестком ее соединении с монолитной цокольной стеной Иро4ка Железобетонные конструкции 5 30.11.2012 12:01
Определение Кзап устойчивости системы и усилий в элементах многоэтажного здания в SCAD Den_martini SCAD 1 15.12.2009 01:19
Определение усилий на анкерные болты при двухветвевой колонне Жека СКДМ Расчетные программы 1 03.12.2009 12:22
SCAD определение усилий в элементе Andrey.S SCAD 15 24.07.2009 10:39
Определение усилий в сечениях подпорной стены Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 19 30.04.2009 10:45