Непрочитано 10.03.2015, 09:34
Определение усилий в узле крепления гибкой нить
Бармаглотище
 
КМ, КМД
 
Тула
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 8,009

Собственно, схемка во вложении.

И что-то я не соображу, с какого боку к ней подойти

С вантовыми никогда не сталкивался... После беглого просмотра книжек сделал вывод, что все упирается в величину "провисания" нити.
А вот как ее, грешную, посчитать в этой схемке? Ну никак не соображу. Подкиньте пару идей
Ну, или пару названий книжек вумных, где именно такая фигня рассмотрена.. = ))

Вложения
Тип файла: pdf Ниточная хрень.pdf (3.3 Кб, 165 просмотров)

Просмотров: 5497
 
Непрочитано 10.03.2015, 15:23
#21
s7onoff


 
Сообщений: n/a


У тебя ж есть где-нибудь на заводе динамометр. Потяни, прикинь. А дальше провис через горизонтальное усилие вбок, вес каната вниз и угол в качестве неизвестной. При малых провисах, угол примерно равен arctg(провис/триметра).
 
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 15:46
#22
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Угу, если я пойду сейчас в цех, начну искать там динамометр да тягать его - мне психушку вызовут
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 16:23
2 | #23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
..Есть пролет, 6 м. Есть канат. Скажем, диаметром 10 мм. Есть мужик. Среднестатистический монтажник (не Геракл - но и не задохлик односопельный).
какой будет "провис" этого каната, если данный мужик в каске закрепил петельку одного конца каната на колонне, затем вручную (без всяких приспособ) тянет канат, чтоб накинуть на колонну петельку на втором конце каната?
...
Берем канат 10мм весом 0,35 кг/м с разрывным усилием 4600 кг. Мужика берем с тягой 30 кг, на большее не рассчитываем.
Считая канат нерастяжимым, а провис малым, с погрешностью не более 5% вычисляем провис в середине при монтаже через формулу H=qLL/8f:
f=53 мм. Т.е. мужик не может обеспечить меньший провис. В принципе и не надо - небольшого хода натяжитель обеспечит любой натяг, меньший разрывного усилия.
Например, при натяге в 3000 кг провис составит доли миллиметра, т.е. на глаз - прямая струна.
Давать предельный натяг нехорошо, т.к. температурный перепад разорвет такую струну.
Поэтому дадим натяг в 2000 кг. Этот натяг нельзя контролировать по провису, провис не более 1 мм. Наверно нужно через момент на ключе.
Натянули, нагрузили 150 кг/м (видимо коптят белугу). Провис составит порядка 340 мм. При этом усилие на колонну:
горизонтальное ~2,1 тн,
вертикальное ~0,46 тн.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 16:45
#24
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Ильнур, благодарю..= ))
Будешь в Туле - с меня коньяк и шашлык.. = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 17:37
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
..Будешь в Туле..
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 21:30
#26
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Поэтому дадим натяг в 2000 кг... Натянули, нагрузили 150 кг/м (видимо коптят белугу). Провис составит порядка 340 мм. При этом усилие на колонну:
горизонтальное ~2,1 тн,
вертикальное ~0,46 тн.
Ильнур, поясните, пожалуйста, при вертикальной нагрузке 150 кг/м приращение натяжения нити относительно начального составит всего 100 кг? По логике вроде усилие должно увеличиваться, провис соответственно при этом будет поменьше. Корректно ли считать нить нерастяжимой? За счет чего тогда образуется провис?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 21:59
#27
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: я все равно 2.5т нормативных на колонну горизонталку возьму .
В запас.
Ибо нефиг такие дурацкие задания без исходных данных давать
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 06:42
1 | #28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Ильнур, поясните, пожалуйста, при вертикальной нагрузке 150 кг/м приращение натяжения нити относительно начального составит всего 100 кг? По логике вроде усилие должно увеличиваться, провис соответственно при этом будет поменьше. Корректно ли считать нить нерастяжимой? За счет чего тогда образуется провис?
Одним словом не объяснить, в процессе много компонентов. Чем точнее хотим, тем сложнее выкладки. И наоборот. Читайте стр. 195 и далее, и примеры еще дальше.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Определение усилий в узле крепления гибкой нить

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение усилий в цокольной колонне при жестком ее соединении с монолитной цокольной стеной Иро4ка Железобетонные конструкции 5 30.11.2012 12:01