Коллеги, привет.
Был сегодня на одном объекте, Заказчик своими силами построил навес и потом пригласил меня для дачи консультаций по конструкции свежепостроенного навеса. Показал мне его и спросил: - "ну как? все нормально? может какие недочеты есть?". Я плавно соскользнул с темы дачи каких-либо консультаций, так как у меня почему-то волосы на холке зашевелились... Может я неправ? Кто сможет оценить "красоту игры?".
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 001.jpg
Просмотров: 898
Размер:	826.3 Кб
ID:	193496

__________________
Ничто так не сближает как разногласия...
Просмотров: 6758
 
Непрочитано 11.09.2017, 22:23
#2
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Offtop: Видел складской самострой несколько раз. Местами даже пластика отчетливо видна была - жесткие прогибы. На мою претензию, что долго это не простоит ответ был прост - ты там бумажки рисуешь, а мы строим и ещё ничто не падало.

Расчет всё покажет.
non-live вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2017, 22:32
#3
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Какое сечение стоек должно быть высотой 3 метра, шарнирное опирание внизу и вверху, при нагрузках - 1тонна, 5 тонн, 10 тонн?
Колян вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2017, 22:37
| 1 #4
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270


Интересное строение. Ждем весенних фото)
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2017, 22:37
#5
affandy

Проекты, экспертиза, технадзор
 
Регистрация: 10.09.2011
Московская область
Сообщений: 138


Я может неправильно выразился: оценить "красоту игры" не значит бесплатно рассчитать... это я и сам могу. Просто хотел показать как это красиво - ажурные конструкции, "фермы" высотой 150мм. Пролеты по 12х8 метров... Ну красиво же... В Кунсткамеру пока решил не выкладывать...

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Видел складской самострой несколько раз. Местами даже пластика отчетливо видна была - жесткие прогибы. На мою претензию, что долго это не простоит ответ был прост - ты там бумажки рисуешь, а мы строим и ещё ничто не падало.
Ну да, у меня вчера на объекте гасты связали каркас из ф10АШ, для ж/б балочки пролетом 6м., а в чертеже стоит арматура ф16АШ, на вопрос: - какого тунца? последовал ответ... мы такие балки много вязаль... нормально и так будет... не переживай... акт не подпишешь? а что такое акт? и нафиг его подписывать? иди насяльника... все будет зашибись...
__________________
Ничто так не сближает как разногласия...
affandy вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2017, 22:46
#6
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270


Цитата:
Сообщение от affandy Посмотреть сообщение
Пролеты по 12х8 метров...
Кстати пролёт в 12 м явно не просматривается. Может 6?
Цитата:
Сообщение от affandy Посмотреть сообщение
"фермы" высотой 150мм
Для 6 м уголок 50х5 можно обосновать.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2017, 23:14
#7
Trendkill


 
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 80


А можно побольше фоток и инфы? Интересует наличие связей, сечение и высота колонн, общие габариты. Что за стойка из трубы на переднем плане? И я так понимаю, I ветер III снег?
Trendkill вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2017, 23:15
#8
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


affandy
За что Вы переживаете? У нас навесы на лодочной станции точно такие же да ещё в 2 этажа. Вопрос назначения этих навесов. Скорее всего там полупустые бумажные коробки и будут храниться.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2017, 23:48
#9
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


Цитата:
Сообщение от affandy Посмотреть сообщение
Пролеты по 12х8 метров... Ну красиво же...
Offtop: И металлоемкость то какая!
Vans вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2017, 07:13
| 1 #10
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Если не допускать наличие снега на покрытии, то стоять будет
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2017, 07:30
#11
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
affandy
За что Вы переживаете? У нас навесы на лодочной станции точно такие же да ещё в 2 этажа. Вопрос назначения этих навесов. Скорее всего там полупустые бумажные коробки и будут храниться.
Ну не знаю, не знаю... не строитель однако, но пригласили нас как-то подкрановые пути поправит , ну дык у них тоже навес рухнул, подкрановые пути в узел завязало, а трехтонная кран-балка в смятку
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2017, 07:35
#12
Want_money

полуконструктор
 
Регистрация: 12.12.2014
Башкирия
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
долго это не простоит
я говорю не так - не соответствует нормативным требованиям, а дальше сами пускай думают - упадет, не упадет (пусть к гадалке сходят).
Want_money вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2017, 07:41
#13
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,339
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


считать, конечно, надо, но может и ничего страшного.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2017, 09:05
#14
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Да чё ему сделается?
Вот у меня был случай. Аналогичный навес на собственный вес не проходил. И довольно прилично.
Однако 1,5 года простоял и рухнул не от снега, а от пыли.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2017, 21:00
#15
affandy

Проекты, экспертиза, технадзор
 
Регистрация: 10.09.2011
Московская область
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Кстати пролёт в 12 м явно не просматривается. Может 6?

Для 6 м уголок 50х5 можно обосновать.
Дык... это.. ну... я типо рулеткой там мерил.. ага...
__________________
Ничто так не сближает как разногласия...
affandy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2017, 21:10
#16
affandy

Проекты, экспертиза, технадзор
 
Регистрация: 10.09.2011
Московская область
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от Trendkill Посмотреть сообщение
А можно побольше фоток и инфы? Интересует наличие связей, сечение и высота колонн, общие габариты. Что за стойка из трубы на переднем плане? И я так понимаю, I ветер III снег?
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 101.JPG
Просмотров: 377
Размер:	309.5 Кб
ID:	193523
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 102.JPG
Просмотров: 306
Размер:	229.8 Кб
ID:	193524
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 103.JPG
Просмотров: 342
Размер:	267.5 Кб
ID:	193525
Связи во всей красе на переднем плане. Связи есть, но как они связывают - это вопрос. Высота колонн 6м. Сечение - швеллер 16 спаренный и труба 133х6. Да, это Мытищи.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
Offtop: И металлоемкость то какая!
по моим прикидкам вышло около 11 кг/м2.
__________________
Ничто так не сближает как разногласия...
affandy вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2017, 22:48
#17
Trendkill


 
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 80


Ну, за стойки я бы не особо беспокоился - даже с такими кустарными связями им ничего особо не угрожает. Насчет уголков тоже ничего не берусь утверждать, возможно, что и пройдет, а если и не пройдет, то не шибко сильно. А вот 16 швеллер - это, как по мне, слишком слабо. Если прикидочно рассмотреть его как балку на двух опорах пролетом 8 метров с раскреплением от потери плоской формы изгибы и грузовой площадью 12х8 м, то получаем, что сечение не проходит почти в 7 раз, и это снеговая нагрузка по старому снипу (180 кг/м2). Так что, снег лучше активнее чистить.
Trendkill вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2017, 23:32
#18
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 396


Для Мытищ конечно аварийный сарай, рухнет после хорошего снегопада!
svg вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2017, 23:36
#19
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Привыкайте господа конструктора, что теперь монтажники подобные вещи будут сами проектировать. Сварщики подобные навесы для собственных нужд самостоятельно ладят.
Цитата:
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
конечно аварийный сарай, рухнет после хорошего снегопада!
Рухнет - значит восстановят.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2017, 00:08
#20
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Вместо швеллера 16 должно быть порядка двутавра 40Б1-50Б1. А уголки могут и пройти. Надо считать. Хотя вряд ли.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как долго простоит этот навес?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Снег на навес - 1т/м2 не многовато ли? swell{d} Конструкции зданий и сооружений 43 15.10.2014 12:22
Навес над входной площадкой во встроенное нежилое помещение AntonyM Архитектура 19 29.07.2013 11:45
Навес. Нужен совет. Нипелина Конструкции зданий и сооружений 17 16.01.2012 17:32
Теневой навес на территории детского сада slimmy Архитектура 15 26.01.2011 09:27
Расчёт фундамента на выдёргивание (лёгкий навес) Baires Основания и фундаменты 29 26.06.2007 17:26