металлоконструкции, выдержат ли они нагрузку
alenaolegenka
 
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 7

Что это за панель стальная трехслойная кровельная с углублением из минваты
Уважаемые господа инженеры и проектировщики просмотрите пожалуйсто эти фото,и скажите пожалуйта можноли перекрывать этими плитами,эту металло-конструкцию

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото009.jpg
Просмотров: 255
Размер:	49.4 Кб
ID:	10197  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото008.jpg
Просмотров: 256
Размер:	57.1 Кб
ID:	10198  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото006.jpg
Просмотров: 335
Размер:	39.4 Кб
ID:	10199  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото005.jpg
Просмотров: 243
Размер:	44.0 Кб
ID:	10203  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото004.jpg
Просмотров: 391
Размер:	76.3 Кб
ID:	10205  



Последний раз редактировалось alenaolegenka, 18.09.2008 в 17:59.
Просмотров: 7079
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2008, 23:31
#2
alenaolegenka


 
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 7


дико извеняюсь,я не специалист,поэтому прошу специалистов высказать своё мнение,заранее благодарен
alenaolegenka вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2008, 23:37
#3
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


что том не подсказывает что нет
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2008, 23:42
#4
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


я думаю 50 на 50))а если серьезно - скиньте чертежик, какие пролеты, сечения. Так вам никто не ответит
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2008, 23:50
#5
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Нет ферма по расчету не пройдет но это на глазок.
Прежде чем перекрывать чем либо надо обследлвание провести.
Плиты обыкновенные ребристые.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2008, 07:37
#6
shnn

Инженер
 
Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747


Offtop: Что-то мне все ответы напоминают объявления в газетах "лечу от запоя по фотографии"
shnn вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2008, 09:16
#7
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от shnn Посмотреть сообщение
Offtop: Что-то мне все ответы напоминают объявления в газетах "лечу от запоя по фотографии"
А ты внимательно посмотри на фото.
Связей по верхнему поясу, нету, распорки только для нижнего пояса.
Уголок поясов 50-75, шпренгельная решетка была запроектирована сорее всего для прогонов т.к. шаг примерно 750-1000 мм.
Если сейчас плиты монтировать то ребра разумеется должны попадать в узлы (хотя чем черт не шутит может и попадут)
Да и хлипковато выглядит ферма.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2008, 09:46
#8
shnn

Инженер
 
Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747


Сдается мне что монтаж еще продолжается, там где-то кран виднеется, так что связи во верхнему поясу может еще и поставят. Вот насчет хлипковато, согласен. А шпренгельную решетку можно объяснить как раз большим весом плит покрытия.
shnn вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2008, 10:15
#9
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


Перекрывать можно, но здание рухнет. Хотя бы потому что по плитам будет ещё стяжка или пирог с утеплителем. Заказывайте проект.
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2008, 10:22
#10
Beirut


 
Регистрация: 18.10.2007
Сообщений: 74


На первой фотографии, случайно не обойма для усиления сделана?
Beirut вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2008, 10:33
#11
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Плиты ж/б размером 5970х1490х300 под расчетную нагрузку 570кг/м2.
По фото я определил: высота фермы - 2.4м, расстояние между узлами по верхнему поясу фермы - 1.5м.
Плиты можно смонтировать на эти стальне фермы, если:
1. Шаг ферм - 6м.
2. Уголки верхнего пояса не менее 100х100х8мм.
3. Обеспечена пространственная устойчивость ферм.
4. обследованием проверена прочность и надежность ферм на нагрузки от покрытия.
По фото невозможно определить пролет ферм и размещене элементов, обеспечивающих пространственную устойчивость покрытия.
Вопросы автору: какая длина и ширина здания, сечения поясов и раскосов фермы?
И приложить фотку чтобы можно было видеть весь каркас.
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2008, 11:02
#12
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


связи по верху, видимо, планируется заменить приваркой закладных.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2008, 11:12
#13
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
связи по верху, видимо, планируется заменить приваркой закладных.
но связевой блок всё равно должен быть хотя бы для монтажа
Паша П.М. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2008, 12:01
#14
alenaolegenka


 
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 7


прошу сразу прощения,так как не имею в своём компе ни одной программы,начертил от руки как смог и пересфотографировал,так что извеняйте за мою неграмотность.
ферма состоит из двух полу-ферм,по оси монтажного стыка соединение производится соединительными накладками t=12 с обоих сторон на болтовое соединение,диаметром 22 мм,с проваром
где 1 стойка спаренный уголок 75х6
2 верхний пояс до стыка со стержнем 7 спаренный уголок 75х6
3 верхний пояс спаренный уголок 125х10
4 нижний пояс спаренный уголок 100х8
7 стержни спаренный уголок 90х6
8 стержень спаренный уголок 90х6
5и6 спаренный уголок 63х5
сухари приварены через 500 мм
это фермовое перекрытие спорт зала школы,колонны монолитные 600х400 высотой около 11м,в количестве 12шт,все верхнии и нижнии связи выполнены из квадратной трубы 80х80х3,верхние связи предусмотрены только по краям ферм
размеры здания 18х30 метров
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00016.jpg
Просмотров: 225
Размер:	35.5 Кб
ID:	10244  

Последний раз редактировалось alenaolegenka, 19.09.2008 в 12:36.
alenaolegenka вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2008, 13:49
#15
Александр Бауск

FEA/CAD/МКЭ/САПР
 
Регистрация: 20.03.2007
48,38°:35,03°
Сообщений: 1,056
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™


Какого черта?
Все равно им обследование и расчетное обоснование делать.

Автору. Какой смысл темы? Если вам тут скажут "можно", вы положите?
__________________
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2008, 14:52
#16
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Монтировать плиты можно. Ферма выдержит нагрузку как миниум 650кг/м2 покрытия. Плиты весят 170кг/м2. Остальное снег и кровельный пирог.
Перед монтажем убедитесь, что в торце здания в плоскости верхних поясов ферм установлены и приварены крестовые связи и для опирания боковых двух рядов плит на участке верхних поясов из уголков 75х6 приварены опорные пластины.
После монтажа плит покрытие превратится в жесткую диафрагму, а устойчивость ферм будет обеспечена крестовыми связями по наружным стойкам фермы.
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2008, 17:27
#17
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
но связевой блок всё равно должен быть хотя бы для монтажа
Не спорю. Я говорил только о возможности эксплуатации.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2008, 17:55
#18
vkolt

инженеришко
 
Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
Монтировать плиты можно. Ферма выдержит нагрузку как миниум 650кг/м2 покрытия. Плиты весят 170кг/м2. Остальное снег и кровельный пирог.
Перед монтажем убедитесь, что в торце здания в плоскости верхних поясов ферм установлены и приварены крестовые связи и для опирания боковых двух рядов плит на участке верхних поясов из уголков 75х6 приварены опорные пластины.
После монтажа плит покрытие превратится в жесткую диафрагму, а устойчивость ферм будет обеспечена крестовыми связями по наружным стойкам фермы.
Смело. Только вот это спортзал ШКОЛЫ. Нужно чтобы знающие люди (специалисты) обследовали объект и сделали проект со связями, опорными пластинами... и т.д.
vkolt вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2008, 18:44
#19
Зодчий 7

ПЦБ
 
Регистрация: 28.07.2007
Украина
Сообщений: 33


Обследование и проект нужны на 100%.
Во первых - на фото видно, что по нагрузкам надо еще учитывать снеговой мешок. Хоть на фото он и маленький, но как я понимаю это не все фото.
Во вторых - приваривать закладные плит покрытия к спаренным несущим уголкам 75х6 на краях здания - я бы задумался.
ЭТО ЖЕ ШКОЛА!!!
__________________
Проектирование - это процесс
Зодчий 7 вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2008, 19:07
#20
Ron


 
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307


Согласен, необходимо обследование ферм специалистами!
Во первых: раз возник такой вопрос значит чертежей на фермы нет, как и тех кто их запроектировал (по крайней мере их не нашли)
Во вторых: кто давно работает прекрасно знает, что при выполнении ферм или других конструкций часто заменяют профиль тем что есть в наличии (только в большую сторону по сечению) но при этом длинны сварных швов в узлах остаются старыми - отсюда делайте выводы сколько такая ферма понесет?
Ну и в третьих: Вертикалные связи между фермами вообще обсурдные.
Ron вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > металлоконструкции, выдержат ли они нагрузку

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно задавать нагрузку от ветра Boniconstr Расчетные программы 27 02.06.2008 09:18
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16
ANSYS: Как задать нагрузку на линию Евгений, Екатеринбург ANSYS 22 08.10.2007 18:53
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46