| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.09.2008, 13:40 | #1 | |
металлоконструкции, выдержат ли они нагрузку
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 7079
|
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Нет ферма по расчету не пройдет но это на глазок.
Прежде чем перекрывать чем либо надо обследлвание провести. Плиты обыкновенные ребристые.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Связей по верхнему поясу, нету, распорки только для нижнего пояса. Уголок поясов 50-75, шпренгельная решетка была запроектирована сорее всего для прогонов т.к. шаг примерно 750-1000 мм. Если сейчас плиты монтировать то ребра разумеется должны попадать в узлы (хотя чем черт не шутит может и попадут) Да и хлипковато выглядит ферма.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747
|
Сдается мне что монтаж еще продолжается, там где-то кран виднеется, так что связи во верхнему поясу может еще и поставят. Вот насчет хлипковато, согласен. А шпренгельную решетку можно объяснить как раз большим весом плит покрытия.
|
|||
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
|
Плиты ж/б размером 5970х1490х300 под расчетную нагрузку 570кг/м2.
По фото я определил: высота фермы - 2.4м, расстояние между узлами по верхнему поясу фермы - 1.5м. Плиты можно смонтировать на эти стальне фермы, если: 1. Шаг ферм - 6м. 2. Уголки верхнего пояса не менее 100х100х8мм. 3. Обеспечена пространственная устойчивость ферм. 4. обследованием проверена прочность и надежность ферм на нагрузки от покрытия. По фото невозможно определить пролет ферм и размещене элементов, обеспечивающих пространственную устойчивость покрытия. Вопросы автору: какая длина и ширина здания, сечения поясов и раскосов фермы? И приложить фотку чтобы можно было видеть весь каркас. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 7
|
прошу сразу прощения,так как не имею в своём компе ни одной программы,начертил от руки как смог и пересфотографировал,так что извеняйте за мою неграмотность.
ферма состоит из двух полу-ферм,по оси монтажного стыка соединение производится соединительными накладками t=12 с обоих сторон на болтовое соединение,диаметром 22 мм,с проваром где 1 стойка спаренный уголок 75х6 2 верхний пояс до стыка со стержнем 7 спаренный уголок 75х6 3 верхний пояс спаренный уголок 125х10 4 нижний пояс спаренный уголок 100х8 7 стержни спаренный уголок 90х6 8 стержень спаренный уголок 90х6 5и6 спаренный уголок 63х5 сухари приварены через 500 мм это фермовое перекрытие спорт зала школы,колонны монолитные 600х400 высотой около 11м,в количестве 12шт,все верхнии и нижнии связи выполнены из квадратной трубы 80х80х3,верхние связи предусмотрены только по краям ферм размеры здания 18х30 метров Последний раз редактировалось alenaolegenka, 19.09.2008 в 12:36. |
|||
|
||||
Какого черта?
Все равно им обследование и расчетное обоснование делать. Автору. Какой смысл темы? Если вам тут скажут "можно", вы положите?
__________________
Reshaping the STEM field |
||||
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
|
Монтировать плиты можно. Ферма выдержит нагрузку как миниум 650кг/м2 покрытия. Плиты весят 170кг/м2. Остальное снег и кровельный пирог.
Перед монтажем убедитесь, что в торце здания в плоскости верхних поясов ферм установлены и приварены крестовые связи и для опирания боковых двух рядов плит на участке верхних поясов из уголков 75х6 приварены опорные пластины. После монтажа плит покрытие превратится в жесткую диафрагму, а устойчивость ферм будет обеспечена крестовыми связями по наружным стойкам фермы. |
|||
|
||||
инженеришко Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
|
Цитата:
|
|||
|
||||
ПЦБ Регистрация: 28.07.2007
Украина
Сообщений: 33
|
Обследование и проект нужны на 100%.
Во первых - на фото видно, что по нагрузкам надо еще учитывать снеговой мешок. Хоть на фото он и маленький, но как я понимаю это не все фото. Во вторых - приваривать закладные плит покрытия к спаренным несущим уголкам 75х6 на краях здания - я бы задумался. ЭТО ЖЕ ШКОЛА!!!
__________________
Проектирование - это процесс |
|||
|
||||
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307
|
Согласен, необходимо обследование ферм специалистами!
Во первых: раз возник такой вопрос значит чертежей на фермы нет, как и тех кто их запроектировал (по крайней мере их не нашли) Во вторых: кто давно работает прекрасно знает, что при выполнении ферм или других конструкций часто заменяют профиль тем что есть в наличии (только в большую сторону по сечению) но при этом длинны сварных швов в узлах остаются старыми - отсюда делайте выводы сколько такая ферма понесет? Ну и в третьих: Вертикалные связи между фермами вообще обсурдные. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно задавать нагрузку от ветра | Boniconstr | Расчетные программы | 27 | 02.06.2008 09:18 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
ANSYS: Как задать нагрузку на линию | Евгений, Екатеринбург | ANSYS | 22 | 08.10.2007 18:53 |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |