| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.11.2008, 09:34 | #1 | |
Термоусадка в сварных швах стальных конструкций
конструктор
Тюмень
Регистрация: 22.10.2008
Сообщений: 107
|
||
Просмотров: 2348
|
|
||||
конструктор Регистрация: 22.10.2008
Тюмень
Сообщений: 107
|
Для фрезеровки нужно подвести ферму с фланцем к фрезерному станку, что весьма проблематично т.к. размер фермы 12000х3000
, а толщина фланца задана в КМ но по опыту увеличение толщины помагает, но не достаточно эффективно. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ну не можете всю ферму подвести под станок, сделайте, например, дополнительный стык на поясе и обрабатывайте относительно небольшие марки.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.10.2008
Тюмень
Сообщений: 107
|
Ильнур за литературу спасибо.В документе "сварка" говорится о необходимости разработки технологической карты.Как и на основании чего она разрабатывается.
DK Вопрос стоит не проектировании а в техноглогии изготовления. В данном случае наша фирма разрабатывает КМД и изготавливает конструкции, КМ разрабатывала строронняя организация. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.11.2008 в 15:33. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Вот определение и пример.
Конкретно по Вашему узлу: проблема возможно решится, если будете соблюдать такую последовательность: сначала выполняются внутренние швы - за болтами по рисунку. Затем швы внутренние по косынкам, затем наружные по косынкам - со стороны болтов по рисунку. Возможно в два прохода. Надо с квалифицированным сварщиком отработать последовательность - всегда можно минимизировать. Для сведения: плотное касание обязательно только для сжатого узла.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744
|
Несколько простых советов :
-для уменьшения деформаций ,перед сваркой соединить 2 элемента так ,чтобы один "держал" другой, -не назначать и не варить швов бOльших, чем требует расчет, -2 дополнительных болта на оси стойки решили бы проблему. Успехов. Последний раз редактировалось boris_r, 17.11.2008 в 13:41. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804
|
Цитата:
А отработка технологии это вопрос очень серьезный. Я знаю несколько фирм, которые, к примеру, купя оборудование для изготовления рам переменного сечения. Не могли наладить технологию изгототовления фланцевах узлов. Сначала отдавали на фрезерование на другой завод, так и не нашли специалиста, пришлось продать все оборудование. А если будет зазор, то это узел не будет работать. И это все серьезно. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опечатка в пособии 81* к проектированию стальных конструкций? | RomanT | Металлические конструкции | 13 | 04.05.2016 23:36 |
Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки. | plotnik | Металлические конструкции | 272 | 03.12.2015 14:55 |
Ищу Рекомендации по проектированию стальных закладных деталей для ж/б конструкций | Michail | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 14.06.2011 15:24 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
монтажные и стыковочные узлы стальных и железобетонных конструкций | РВС | Железобетонные конструкции | 8 | 03.02.2010 11:00 |