| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Нормы для проектирования пожарной автоматики на складах СУГ

Нормы для проектирования пожарной автоматики на складах СУГ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.02.2014, 11:48 #1
Нормы для проектирования пожарной автоматики на складах СУГ
JimmyTodeski
 
Регистрация: 04.02.2014
Сообщений: 8

Здравствуйте, форумчане!

Вопрос в следующем: Какими нормами руководствоваться при проектировании автоматики для системы орошения резервуарных парков хранения сжиженых углеводородов (СУГ)?

В ТЗ приведено ПБ 09-566-03, которое ныне не действует, взамен него я так понимаю "Руководство по безопасности для складов сжиженых углеводородов....", но там про автоматику почти ничего нет...
Сначало я решил, что нужно руководствоваться СП 5.13130.2009, но я так понял он не распространяется на технологические установки расположенные вне зданий.

Ниже кратко опишу проектируемый объект, мб кто-то может подсказать чем-то, помимо нормативных актов:

Объект автоматизации – парк сжиженых углеводородов. Проектом должна быть выполнена автоматизация орошения резервуаров водой.
В парке находится 8 обвалований, которые разделены на 4 группы по 2 обвалования в каждом.
В каждом обваловании по 5 горизонтальных резервуаров , в одном из обвалований 4 резервуара. Итого 39 резервуаров.
Зона по ПУЭ насколько я понимаю В-1г.
Дальность до операторной в среднем 150-200м , от крайних резервуаров примерно 300м.
На каждое обвалование будет устанавливаться определенное число ИПЭСов с выходом скорее всего "сухой контакт", потому что необходимо знать какой конкретно резервуар горит, чтобы включать орошение конкретного резервуара + орошение соседних резервуаров.

Алгоритм работы системы предполагаемый:
Ручной режим:
в парках будут располагаться посты с 5ю кнопками (5 резервуаров в обваловании), при нажатии кнопки о пожаре конкретного резервуара, включается пожарный насос, для орошения водой, открываются 2 задвижки в колодцах рядом с парком, открывается задвижка подачи воды на конкретный резервуар (и на 2 соседних резервуара), включаются световая и звуковая сигнализация в парке и в операторной.

Помимо кнопок по месту, на шкафу в операторной тоже должен быть предусмотрено включение орошения на конкретные емкости.

Автоматический режим:
В парках будут устанавливаться извещатели пламени ИПЭС, алгоритм срабатывания точно такой же как на ручные извещатели. Только при срабатывании 1го извещателя - режим «Тревога», по срабатыванию 2го – «Пожар». Дальше алгоритм такой же как и в при ручном срабатывании...

До этого с системами АПТ особо не сталкивался, поэтому хотелось бы узнать особенности проектирования в отличие от обычных систем автоматизации?
-Надо ли резервировать сигналы с извещателей (раздельные короба и тп)?
-Какие свето-звуковые оповещения должны быть выполнены в операторной и по установке, и т.п.

Заранее спасибо!

Последний раз редактировалось JimmyTodeski, 04.02.2014 в 12:06.
Просмотров: 2433
 
Непрочитано 05.02.2014, 07:15
#2
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Вам бы поискать ведомственные нормы. У Газпрома или Роснефти, наверняка, свои стандарты на это дело есть.
Pavel_V на форуме  
 
Непрочитано 18.02.2014, 06:00
#3
Black_bird


 
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 4


Отпишись в личку, что конкретно пишут тебе в ТЗ на проектирование.

Генплан, помещение, куда должно все сводится.
СП 5 распостраняется на здания и сооружения.

Как правильно называются места хранения по ГП ?

От этого и плясать нужно будет.

Кроме того, под проект будет обязательно подтянуто оповещение (согласно СП3) и выдача сигнала на пожарную автоматику (что опять же регламентируется СП5).

скайп black_bird_69
Black_bird вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Нормы для проектирования пожарной автоматики на складах СУГ

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нормы проектирования сетей водорода, кислорода, азота - генплан. Нюк Инженерные сети 10 03.09.2019 09:46
Нормы проектирования витражей и входных групп в дошкольных учреждениях и школах RadTa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.10.2013 13:49
Полиспастная система, нормы проектирования Tyhig Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.05.2013 15:00
Ищу ВСН 196-83 Отраслевые нормы проектирования искусственного освещения основных цехов промышленных предприятий yapOn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.10.2010 08:25
Ведомственные нормы технологического проектирования ж / д депо Sergeu165 Технологические решения (ТХ) 2 10.07.2010 15:40