Подскажите пожалуйста, верно ли я всё делаю.
Задача провести водяное охлаждение к аппарату. Требуемый расход - 5 л/с , минимальное давление на входе - 2 бар, разница в давлении на входе и выходе - 2 бар, диаметр контакта - 2" G. Подключиться нужно к существующей оборотке d 100 мм, свободный напор 4 бар.
Воспользовавшись монограммами из интернета для PP-R труб и таблицами Шевелева для пластиковых труб - получила необходимый диаметр 90 мм, можно ли уменьшить этот диаметр до 50 мм за счет увеличения скорости и вот этого свободного напора?
Иными словами - законно ли будет отойти от разрешенных для внутренних водопроводов скоростей до 1,5 м/с по СП 30.13330.2012, п.5.5.6., так как здесь технологические водоснабжение? Или всё же придерживаться его и тогда либо оставлять диаметр 90 мм, либо заменять материал труб?

Последний раз редактировалось Басня, 06.07.2016 в 13:03.
Просмотров: 3139
 
Непрочитано 06.07.2016, 12:57
#2
Степлер


 
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152


1,5 м/с - это скорость для жилых и административных зданий.. чтобы людей так сказать не напрягал шум воды, а у Вас производство - думаю, до 3м/с можете поднимать смело
Степлер вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2016, 13:08
#3
Басня


 
Регистрация: 06.07.2016
Сообщений: 3


Получается что скорость больше 3 м/с вообще недопустима?
Басня вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2016, 15:08
#4
Степлер


 
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152


просто чем больше скорость тем больше потери по давлению... нужно считать... потеря 1 метра трубы должна быть не более 800Па

----- добавлено через ~27 мин. -----
Для Ваших условий получается скорость 5,8 м/с, а линейные потери - 9200 Па/метр трубы - недопустимо!
Даже 75 труба не подходит - только 90 PPR (PN20)

Последний раз редактировалось Степлер, 06.07.2016 в 15:38.
Степлер вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2016, 08:23
#5
Басня


 
Регистрация: 06.07.2016
Сообщений: 3


Большое спасибо
Басня вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2016, 08:32
#6
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766


А что ж потери в 9200 па/м недопустимы?
После 'аппарата' воду куда 'сливаете'?
Нарисуйте схему, посчитайте потери; может, насосов куда понатыкать нужно.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2016, 09:08
#7
Степлер


 
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152


ну не знаю... по-моему лучше взять трубу нормального диаметра, чем насосы добавлять... не пойму вообще, почему автор так не хочет 90 вести?
Степлер вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Можно ли уменьшить диаметр ПП труб за счет увеличения скорости

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите разобраться с расчетом коробчатой балки (схема из пластин) Алексей В. SCAD 1 18.04.2012 12:20
Помогите разобраться в расчёте металлических ферм в пространственной схеме в SCAD Stingry SCAD 9 04.01.2012 14:41
Помогите разобраться с расчетом металлоконструкции HELP SCAD 13 10.01.2011 16:47
Помогите разобраться с расчетом на сейсмику в ПК ЛИРА Mitya Лира / Лира-САПР 12 21.10.2009 11:18
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03