20.10.2008, 13:30 | #1 | |
Кросс не считает
конструктор
Петрозаводск
Регистрация: 21.07.2007
Сообщений: 1,971
|
||
Просмотров: 2341
|
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
|
Вы грунт под подошвой не задали......Вы задали песок, а вот в скважинах где у вас скала....там должен быть песок...Фактически вы задали грунт с характеристиками, только вы не указали в скважинах грунты....где они там.....
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971
|
ага, всё заработало Спасибо!
только что же такое "Отметка сжимаемой толщи" в команде "Расчёт"? если там разные значения задавать, то и результат очень сильно будет отличаться! неужели надо вручную сосчитать эту отметку и там ввести? Последний раз редактировалось SetQ, 20.10.2008 в 15:07. |
|||
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
|
SetQ, если вручную определять коэффициенты постели (постоянный по площади), то с ними по формуле будет связанна величина "глубина сжимаемой толщи), она в разных точках плиты своя, естественно коэффициенты постели по плите должны быть переменные. Поэтому Кросс не выдает мозаику изменения глубины сжимаемой толщи, он толька (как я понял) определяет её в конкретных точках... Вот в мономахе там сразу помимо коэффициентов постели и осадки здания мы получаем распределение глубины сжимаемой толщи Нс...
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно выполнять расчет плиты фундамента на упругом основании в SCADе? | ДыМ | SCAD | 13 | 22.01.2018 08:46 |
Корректно ли считает "мономах" фундаменты на выдергивание | Vavan Metallist | Мономах | 10 | 17.10.2008 13:15 |
Скад первый раз считает долго, почему? | Ravl | SCAD | 1 | 19.06.2008 17:46 |