Вопрос по УГО электрооборудования

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.05.2009, 09:50 #1
Вопрос по УГО электрооборудования
Евгений_Анатольевич
 
electrical engineer
 
Yekaterinburg
Регистрация: 29.12.2008
Сообщений: 37

В госте 21.614-88 говорится: допускается количество проводников указывать засечками. Если линия состоит из жил: три фазных проводника, "земля" и "ноль", то сколько насечек нужно? Пять или три? И прошу объяснить почему так...
Заранее спасибо.
Просмотров: 4207
 
Непрочитано 21.05.2009, 10:27
#2
hiddenevi1

Инженерные сети
 
Регистрация: 03.12.2008
Сообщений: 43


Выскажу свое скромное мнение.
Показывать нужно именно пять засечек - все-таки речь в ГОСТе идет не о фазах, а о проводниках. Также считаю, что засечки уместны только на планах электроосвещения - особенно там, где применяется, скажем, управление освещением из нескольких мест.
Рисовать же засечки на планах силовых сетей не вижу никакого смысла - все равно информацию по кабелям вы дадите на схемах щитов.
hiddenevi1 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2009, 10:54
#3
Andi55

инженер-электрик
 
Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Сообщений: 523
<phrase 1=


Если решили показывать, то показывайте все проводники. В ПУЭ 7 изд. в гл.1.7 есть обозначения для рабочего и защитного проводников.
Фазные - засечка, рабочее заземление - засечка с точкой, защитное - засечка с засечкой, совмещенное - засечка с точкой и засечкой.
Некоторые западные чертежные программы сами расставляют такие засечки на линиях на планах.
Andi55 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2009, 11:13
#4
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Andi55 Посмотреть сообщение
Если решили показывать, то показывайте все проводники. В ПУЭ 7 изд. в гл.1.7 есть обозначения для рабочего и защитного проводников.
Фазные - засечка, рабочее заземление - засечка с точкой, защитное - засечка с засечкой, совмещенное - засечка с точкой и засечкой.
не путайте теплое с мягким. ГОСТ 21.614 - "условные обозначения на планах" говорится только о количестве проводников, без учета их назначения. В главе 7 ПУЭ такие засечки, как Вы говорите (с указанием назначения проводника), стоят на схемах. ГОСТ 21.608 "внутренне электрическое освещение" приводит пример выполнения плана освещения, на котором на групповых линиях стоят засечки. Количество проводов на групповых сетях освещения указывают засечками потому, что одна группа на своем протяжении может иметь разное количество проводов: трехфазная распределяется по светильникам, от выключателей прерванная+непрерванная фаза идет. Поэтому на всех участках (от разветвления до разветвления) должны быть указаны кол-ва проводов. В ГОСТ21.608 приложение 1 п.6 сказано, что на 2-х проводных участках черточки не ставятся. Но этот ГОСТ вышел до того, как стало обязательно разделять N и РЕ-проводники. Поэтому (ИМХО) сейчас можно бы и не ставить черточки на 3-х проводных участках.
В силовых сетях такого, чтоб одна линия имела разное кол-во проводов - нет. Поэтому там засечки и не ставятся. Посмотрите ГОСТ21.613 "силовое электрооборудование" пример выполнения плана
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 14:47
#5
al_z_48


 
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 41


А если проводов 12 что двенадцать черточек рисовать
al_z_48 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2009, 08:21
#6
Volodich

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.12.2007
Челябинск
Сообщений: 474


fenix, Хороший ответ. Помоему можно не дополнять.
al_z_48, 12 проводов это уже несколько линий. Там выноска делается и каждая линия расписывается. Засечки ставятся только там, где идет одна линия и в ней меняется количество проводов.
__________________
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит...
Volodich вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2009, 20:04
#7
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387


Цитата:
Сообщение от al_z_48 Посмотреть сообщение
А если проводов 12 что двенадцать черточек рисовать
Посмотри ГОСТ 2.721-74 ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ табл. 6в п.15
mak# вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Вопрос по УГО электрооборудования

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выходы и окна в подвале. Пожарный вопрос. I.Van Пожарная безопасность 18 24.10.2016 11:36
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Интересный вопрос. DenIZ Разное 8 18.09.2007 23:49
Какую форму жб бассейна выбрать? Вопрос по арматуре в нем... Дмитррр Железобетонные конструкции 23 28.08.2007 14:13
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35