| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
11.01.2011, 21:55 | #1 | |
Стена из керамзитобетонных блоков в один ряд держит сборную плиту перекрытия?
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
||
Просмотров: 107282
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Стена глухая чтоль? Без окон и дверей?
Хоть бы марочку керамзитобетонных блоков сказал для приличия. Глухая стена пройдет, а если с проемами - надо считать. А вообще-то нужны следующие исходные данные: - марка блока по прочности и объемный вес - марка раствора - высота этажа в свету - высота проема (оконного или дверного у проверяемого простенка) - ширина проема - расстояние между проемами - расстояние от верха проема до низа перекрытия - расстояние между поперечными жесткими конструкциями Последний раз редактировалось MasterZim, 11.01.2011 в 23:35. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Нагрузка на стенку будет не большая - около 30 кН/м надо полагать.
При центральном сжатии формально конечно пройдет, но даже при наличии минимальных эксцентриситетов 2-3см не покатит. Ж.б. пояс обычно делают для выполнения условия расчета на местное сжатие (в местах опирания балок например) или для жесткости, будет ли в данном случае он влиять на конечное значение эксцентриситета сказать не могу. Исходя из конструктивных требований - в каменном СП есть ограничение по высоте и толщине несущих стен В любом случае так делать - не дело . Склоняюсь к следующему: для коттеджа минимум 250 в кирпиче или 300-400 в блоке Интересен класс блоков и марка раствора |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Поэтому я и стараюсь опереть на весь блок по ширине. А монолитный пояс поможет исключить опрокидывания отдельных блоков под плитами, распределив нагрузку от одной плиты на соседние блоки. Мне кажется, если в монолитном поясе в углах сделать жесткую заделку, то это предотвратит потерю устойчивости несущей стены, за счет того что будут задействованы продольные стены. Может у кого есть опыт в строительстве домов из керамзитобетонных блоков со сборным перекрытием?
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
И все-же какие марки если не секрет?
1. Чисто интуитивно толщины несущей стены 200мм из керамзитобетонных блоков мало (особенно под ж/б перекрытие), все-таки я бы подумал о блоках толщиной 300мм 2. В прикидочном расчете стена все-таки проходит даже при марках М50:50 с небольшим запасом |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
У керамзитобетонных блоков если не ошибаюсь разброс по прочности довольно большой от М25до М100 (для сплошных).
Разница в цене думаю варьируется соответственно. Если стену делать на 300мм то можно и М35; если на 200мм то брал бы не менее М75. Марка раствора от М50 до М100 не сильно повлияет на сопротивление кладки, есть ли смысл переплачивать? На блоки обязательно смотреть паспорт и несколько штук отдать в лабораторию - рублей по 500 за испытание возьмут для москвы, зато будет уверенность. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Цитата:
Еще можно подумать насчет устройства пилястр в стенах для придания им большей жесткости. Последний раз редактировалось ooze, 12.01.2011 в 12:29. |
|||
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Цитата:
По блокам согласен с ooze, подумайте о ширине в 300 мм и про пилястры. Интуитивно стеночка в 200 мм при внецентренном сжатии не прокатит даже с поясом.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Сообщений: 280
|
Если пустотные блоки, то прокатит, но только при условии бетонирования и армирования пустот, с шагом... Связать горизонтальной арматурой в швах... Выпуски арматуры завести в монолитный пояс. Посмотрите технологию "COLUMBIA", по аналогии...
|
|||
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Тогда считайте стенку на опрокидывание, устойчивость и т. д. 200 пройдёт - хорошо. Не пройдёт - делайте 400 (в 2 ряда), с указанием "выполнять по принципу однорядной цепной перевязки швов" - тогда и никакой сетки в горизонтальные швы не надо, и поясок монолитный может быть лишним станет!
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Ну... тут уж я Вам ничем помочь не могу - не мой профиль. Откройте СНиП II-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции". Это, конечно, не керамзитобетонные блоки, но принцип расчёта на опрокидывание, я думаю, тот же.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Цитата:
Пустотные блоки боюсь будут далеко не М75 и возможно даже не М50. Хотя могу и ошибаться. Блоки выбирали уже? |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Несущая стена из керамзитобетонных блоков | F0xik | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 06.12.2010 15:10 |
Стена бани из керамзитобетонных блоков. | nrenat_kazan | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 01.11.2010 22:10 |
Наружная самонесущая стена высотки из керамзитобетонных блоков, возможно? | Zoichik_85 | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 10.08.2009 14:42 |
Можно ли рубить сборную плиту перекрытия? | Дмитрий 287 | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 02.07.2009 13:58 |