Податливость узла стыка ж. б. плиты и несущей ж. б. стены (диафрагмы)
Tyhig
 
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,691

Несущие ж.б. стены (диафрагмы, если это синоним).
Прикладываю рисунок 2 вариантов.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стык ж.б. стены и плиты.JPG
Просмотров: 1005
Размер:	69.7 Кб
ID:	81449
1 вариант - внутрь стыка вставляем стальную фиговину, которая уменьшает податливость узла и к ней же варятся анкерная арматура.
2 вариант - без неё, просто анкерная арматура.

Ясно, что податливость такого узла, даже если он будет целиком из стали всё-таки будет.
Ясно, что как сконструируешь узел, такая податливость и будет.

Вопросы:
1) Надо ли учитывать податливость в расчётной схеме SCAD ?
2) При создании расчётной схемы узел конструирования ещё не решён. Как можно догадаться о степени податливости (угле поворота стен относительно плиты) ?
3) Как смоделировать подобную податливость в SCAD ?
4) Как вообще получить степень податливости (угол) любого узла ?

__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 03.06.2012 в 18:23.
Просмотров: 10298
 
Непрочитано 02.06.2012, 10:05
#2
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


Ну во первых, для увеличения жесткости и несущей способности используют капители и т.п.
Если вы решили использовать жесткую арматуру, то можно просто вставить стерженьки сответсвующие сечению в расчетную схему.
Во вторых жесткая арматура, не сильно увеличит жесткость узла, а вот при расчете на поперечную силу даст хорошую прибавку к несущей способности...
John_Galt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2012, 13:46
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Делал диплом жилого здания.
Думаю в жилой квартире капители были бы лишними.

Я даже скорее не про то, как сконструировать. Этому, в принципе, можно догадаться.
Я скорее интересуюсь "как узнать угол поворота в таком узле" и "стоит ли учитывать его в расчёте в SCAD" ?
Цитата:
Сообщение от John_Galt Посмотреть сообщение
просто вставить стерженьки сответсвующие сечению в расчетную схему
Это как ?
Ведь соединение пластин в СКАДе по умолчанию жёсткое, если не задал шарниры. Вопрос как уйти от абсолютной жесткости и надо ли ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2012, 16:09
#4
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Вопрос как уйти от абсолютной жесткости и надо ли ?
Расшить узлы, а потом то же объединение перемещений. Ну или АЖТ - даже проще, пожалуй. Но не без глюков.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2012, 16:17
#5
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


Думаю пластические шарниры, для монолитных плит перекрытия это перебор....
John_Galt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2012, 17:51
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
объединение перемещений. Ну или АЖТ
Как раз создадут жёсткую конструкцию.
А задача поймать эти 0-3 градуса перемещений стены относительно плиты.
Цитата:
Сообщение от John_Galt Посмотреть сообщение
для монолитных плит перекрытия это перебор
Вы бы не учитывали ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2012, 18:38
#7
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


Не учитываю, ввожу жесткие тела и не парюсь. На поперечку проверяю в экселе...
John_Galt вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2012, 19:28
#8
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Как раз создадут жёсткую конструкцию.
Что задашь, то и создадут. Перемещения объединяются по определенным заданным направлениям, по каким не объединяются - будут перемещаться относительно друг друга. С АЖТ то же самое, не обязательно же накладывать связи по всем пунктам, кое что, отвечающее за поворот, можно и не трогать.

(Я так понял речь идет о моделировании шарнирного опирания плиты на стену? Или нет?)
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2012, 00:27
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Моделируем условно на 99% жёсткое опирание, на 1% шарнирное.
Речь идёт о том, что жёсткий стык стены и плиты будет в реальности податливым (поворот стены относительно плиты).
Может быть это будет и 0,1 градуса, а может и 1 градус...
Уверен, что в SCAD возможно задать некое сопротивление этой податливости. Что-то типа односторонней связи, только для вращения в обе стороны. Но как не знаю.

Односторонняя связь - это только поступательное движение.
Есть
"нуль-элементы" кН*м2;
"связи конечной жёсткости" (элемент 51) кН*м/рад;
"упругие связи" (элемент 55) кН*м2.
Что из этого лучше подходит для моделирования такой податливости ?

И как можно было бы определить эту жёсткость поворота элементов стыка относительно друг друга ?
Идеально, конечно, было бы забетонировать узел и провести эксперимент. Но если без этого ?

Клименко Ярослав, мне показалось, что указанный узел должен быть условно жёстким в расчётной схеме. Может быть я ошибаюсь ?

Цитата:
Сообщение от John_Galt Посмотреть сообщение
Не учитываю, ввожу жесткие тела и не парюсь.
А зачем там жёсткие тела ?
Как в случае с колонной тут получится огромное давление из-за приложения силы по тонкой линии ?
Странно... Я посчитал армирование плиты в недавнем дипломе и не заметил концентрации напряжений в стыках плит и стен.
Концентрация напряжений была только в тех местах, где стены заканчивались, а плита нет.
Но в реальности концентрация там и должна быть...

И почему можно не учитывать эту податливость ?
Ведь для здания с несущими ж. б. стенами/диафрагмами учёт податливости изменит саму жёсткость здания и его собственную частоту. И может быть даже значительно...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2012, 01:31
#10
aandrew


 
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Прикладываю рисунок 2 вариантов.
Tyhig, я почему-то не вижу рисунков! Не смог себе представить узел.

Сейчас насоветую)
Скорее всего должен помочь 55-ый КЭ.
Определить податливость узла - сложная задача. Рассчитывая крупнопанельные здания, приходится моделировать платформенные и шпоночные стыки, для них хоть и есть рекомендации, но пробелов все равно хватает. Немного о податливости стыков есть в Пособии по проектированию жилых зданий, Вып. 3, Приложение 4, если не ошибаюсь. Чуть больше в ВСН 32-77 (предшественник пособия). Есть еще методичка по стыкам, пару раз держал в руках, но найти не могу больше и не помню как называется, по ощущениям ВСН был частично по ней написан, но взята была только часть.
Решение о вводе в расчетную схему пластических шарниров, как обычно на совести расчетчика. Вводите, смотрите, что получится. Берите "худший" вариант.
aandrew вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2012, 01:31
#11
aandrew


 
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217


Offtop: Тупил комп
aandrew вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2012, 18:24
#12
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Извиняюсь, рисунок сделал, а выложить забыл.
Цитата:
Сообщение от aandrew Посмотреть сообщение
о вводе в расчетную схему пластических шарниров
Так это не пластический шарнир. Это упругий шарнир...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2012, 18:44
#13
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Tyhig, вот Вы тут озадачили народ... =) Не податливость Вам надо моделировать, вернее не совсем ее.
а начинать следует с конструирования - в Вашем случае узлы законструированы категорически не верно - в них действительно будет "своего рода" податливость", но Вы не сможете ее рассчитать без эксперимента. А обычно узлы конструируют жесткими и там речь идет уже не о податливости соединения, а о жесткости жб элементов в целом.
 
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2012, 18:59
#14
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
А обычно узлы конструируют жесткими
Честно говоря ни разу такое не конструировал. Нарисовал наобум что в голову пришло.
Но пришло в голову ещё по такой вот причине.
Не бывает абсолютно жёстких узлов.
Но если сваренную сталь в КМе ещё можно считать жёстким узлом... То в ж.б. ?мне кажется? любой узел бы бы податливым.
Иначе надо заменить половину сечения на сталь и делать стык не железобетонным, а СТАЛЮЩЕбетоненьким.
А как ещё сделать подобный жёсткий узел в ж.б. ?
С учётом того, что толщина плиты 160 мм, а стены 180 мм ? Туда много арматуры не влезет, да и плечо для момента будет небольшое.
Любой заармированный узел будет податливым... Иначе стык получится фактически стальным.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2012, 19:07
2 | #15
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Tyhig, узел как правило делают таким, чтобы он нес усилие, возникающее в нем при расчете. В Вашем случае просто анкеровка арматуры выполнена в защитный слой - ее просто вырвет - тут действительно придется вводить некий шарнир с предельным усилием. А обычно конструируют так, чтобы узел нес столько, сколько в нем возникает при жестком соединении. И тогда жесткость будет определяться жесткостью самого сечения. Да, действительно, именно в сечении примыкающем к диафрагме, будет наибольший момент и он будет плавно падать,пока не сменит знак. Таким образом самое большое падение жесткостей (из-за пластических деформаций арматуры и бетона) будет в сечении, где плита примыкает к диафрагме, но моделируется это либо учетом физической нелинейности в жб элементах, либо введением понижающих коэффициентов к E материала пластин. Податливый-же шарнир вводится, когда жесткость соединения определяется НЕ жесткостью элемента, т.е. не Ваш случай. Это обычно в сборном жб при частичном защемлении элементов, рыбках и т.п. Расчет податливости подобных узлов подробно расписан в рекомендациях по учету этой самой податливости от ЦНИИПромзданий, ну и книжек полно.
 
 
Непрочитано 03.06.2012, 20:36
#16
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


Tyhig
Ну ты тут народ "подставил" своим рисунком, я думал совсем про другое, а ты тут какую то фигню выложил.....
Законструированно ну очень не хорошо....
Не понимаю нафига вертикальная жесткая арматура нужна???
John_Galt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2012, 23:28
#17
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


^__^
Никогда не конструировал такой узел.
А про что вы все думали ?

Вертикальная жёсткая арматура закрепила бы точки приварки анкерной арматуры для плиты.
Тогда эти анкера принимали бы момент от поворота сечения плиты относительно сечения стены.
Не было бы сомнений в том, что эти точки сместятся вслед за арматурой.
Вертикальная потому, что у меня стены была толще плиты на 20 мм.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2012, 07:02
#18
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


Offtop: Tyhig
Может лучше ПОСами все таки заниматься...
ГенПланом займись на крайняк...
John_Galt вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2022, 13:37
#19
Ust

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 259


Похожая ситуация, поэтому спрошу здесь. Строители выполнили данный узел без сварки. Почему сварка, а не стандартная пэшка не знаю. Рабочка не моя. Теперь вопрос в том как рассчитать фактическую жёсткость стыка с учётом недостающей анкеровки. Где искать и в какую сторону смотреть?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сопряжение плиты со стеной.png
Просмотров: 55
Размер:	35.3 Кб
ID:	248602  
Ust вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2022, 14:28
#20
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Почему сварка, а не стандартная пэшка не знаю.
Видимо как раз по тому что длины анкеровки недостаточно.

Какой класс бетона, диаметр и класс арматуры, фактическая длина анкеровки (толщина стены)?

Цитата:
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Где искать и в какую сторону смотреть?
Смотреть в сторону шарнирного опирания плиты (если анкеровки действительно мало), делать перерасчет, проверять есть ли запас по пролетной арматуре, если нету - усилять
Alkor527 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Податливость узла стыка ж. б. плиты и несущей ж. б. стены (диафрагмы)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Возможно ли обойтись без рандбалки (несущая стена 2-го этажа смещена относительно несущей стены первого) MariaV Конструкции зданий и сооружений 14 27.03.2012 12:39
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad Лена SCAD 114 26.11.2008 15:32
Моделирование узла опирания монолитной плиты на на сборные стены (кирпичые, и т.д.) MichaelBY Железобетонные конструкции 3 06.01.2008 20:22
Теплоизоляция узла опирания плиты. pericl17 Прочее. Архитектура и строительство 16 07.12.2007 15:42