как рассчитать напор насоса?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.03.2013, 14:32 #1
как рассчитать напор насоса?
Лемур
 
юный проектировщик
 
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 17

Вода забирается из колодца и по трубам длиной 160 метров подается в двухэтажное здание. Трубопроводы прямые. Напор рассчитывается суммой потерь напора по длине+высота колодца+необходимый напор для двухэтажного здания (10+4(n-1))?? я правильно мыслю или что-то упускаю? и где лучше ставить насос рядом с колодцем или все же в доме?
Просмотров: 8217
 
Непрочитано 12.03.2013, 15:44
#2
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от Лемур Посмотреть сообщение
суммой потерь напора по длине+высота колодца
Высота колодца - не самое удачная фраза, правильнее сказать разница отметок зеркала воды и земли у дома,
Цитата:
Сообщение от Лемур Посмотреть сообщение
(10+4(n-1))??
Это вопрос к тому, что здание сие проектировал, такая формула подразумевает что высота этажа 4м, а напора 10м хватает для требуемых целей, скорее всего она даст завышенный результат.
Потребный напор для конкретного дома нужно расчитать в проекте внутрянки.
Цитата:
Сообщение от Лемур Посмотреть сообщение
где лучше ставить насос рядом с колодцем или все же в доме?
Чем меньше всасывающая линия, тем лучше, лучше всего вообще использовать погружные насосы.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2013, 17:11
#3
Лемур

юный проектировщик
 
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Чем меньше всасывающая линия, тем лучше, лучше всего вообще использовать погружные насосы.
тогда получается в доме нужен только дренажный насос?

Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Это вопрос к тому, что здание сие проектировал, такая формула подразумевает что высота этажа 4м, а напора 10м хватает для требуемых целей, скорее всего она даст завышенный результат.
Потребный напор для конкретного дома нужно расчитать в проекте внутрянки.
эту формулу нашла в методичке по ВВ. там написано, что 10 м для одноэтажного здания, а на каждый следующий этаж добавляется по 4 м. по внутрянке там дается формула Н=i l (1+k)

Последний раз редактировалось Лемур, 12.03.2013 в 17:16.
Лемур вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 09:03
1 | #4
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от Лемур Посмотреть сообщение
тогда получается в доме нужен только дренажный насос?
Получается
Цитата:
Сообщение от Лемур Посмотреть сообщение
по внутрянке там дается формула Н=i l (1+k)
Это формулы грубого подсчета для проектирования городов и больших кварталов, для того чтобы узнать потребный напор конкретного здания, нужно взять высоту расположения диктующего прибора, сложить её с требуемым напором прибора по паспорту, добавить потери по длине и местные потери.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 11:20
1 | #5
fflashlight


 
Регистрация: 22.04.2013
Сообщений: 1


Требуемый напор насоса складывается из:
1. Геометрическая высота подъема - разница отметок между осью насоса и диктующей точкой (самый дальний и высоко расположенный прибор, грубо говоря)
2. Потери напора по длине
3. Свободный напор у прибора - по Приложению 2 СНиП 2.04.01-85*

10 метров + 4 на каждый этаж - это минимальный свободный напор в водопроводной сети на вводе в здание - п.2.26 СНиП 2.04.02-84
fflashlight вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > как рассчитать напор насоса?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
повысительный насос для в квартире жилого дома str02 Инженерные сети 44 05.09.2018 22:26
Как рассчитать в Лире на продавливание erikbond Лира / Лира-САПР 4 31.08.2012 03:46
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Основания и фундаменты 40 04.05.2011 17:37
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Расчетные программы 2 02.02.2011 10:58