Непрочитано 05.04.2013, 21:34 #1
как отладить канализацию в мясном производстве?
ильдус
 
Инженер
 
Уфа
Регистрация: 26.10.2007
Сообщений: 31

Коллеги нужна помощь. Направьте пожалуйста по нужной ветке, или может сможете подсказать: Имеется канализация с воздушными разрывами в мясном производственном помещении. Когда построили проверяли, вроде все работало. Получили разрешение на ввод, началась интенсивная эксплуатация и начались проблемы. Стоки с моек проходят через сифон и попадают в воронку воздушного разрыва. Меньше минуты и сточная вода выливается из воронки. Такое ощущение что канализация забита. От воронок идет горизонтальный участок трубы и потом уходит в пол. Только стоит немного разъединить стык на горизонтальном участке - вода в воронках мгновенно уходит по трубам в канализацию. Фановые стояки проверяли, воняют .
Подскажите из-за каких возможных ошибок это может происходить, служба эксплуатации последние мозги выносит .
Спасибо.
__________________
Обследователь
Просмотров: 1681
 
Непрочитано 05.04.2013, 23:07
1 | #2
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Похоже воздух в трубе защемляется, врежь трубочку 1/2' перед опуском под пол и выведи её выше воронок на 20 см
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2013, 20:18
#3
ильдус

Инженер
 
Регистрация: 26.10.2007
Уфа
Сообщений: 31


Спасибо , у меня были подозрения, что воздух надо вымещать... получается фановые стояки расположены неудачно?
__________________
Обследователь
ильдус вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2013, 20:49
#4
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Скорее не удачно выполнено к ним подключение, где-то вода занимает всё сечение, вероятно.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2013, 21:42
#5
ильдус

Инженер
 
Регистрация: 26.10.2007
Уфа
Сообщений: 31


фановые стояки 100мм, воздушные разрывы по трубе d40мм

Заказчик объекта из Питера )))
__________________
Обследователь

Последний раз редактировалось ильдус, 06.04.2013 в 21:50.
ильдус вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2013, 11:13
#6
ильдус

Инженер
 
Регистрация: 26.10.2007
Уфа
Сообщений: 31


KronSerg, Спасибо за совет, помогло. Только я не стал говорить эксплуатации, что это маленькие фановые стоячки )))
__________________
Обследователь
ильдус вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2013, 12:14
#7
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Да уж, я бы тоже придумал красиво звучащее объяснение, никак не связанное с ошибкой в проектировании и с умным видом объявил его честной компании )
Если бы с отклонениями от проекта было построено, объяснил бы почему именно это отклонение вызвало косяк )))))
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > как отладить канализацию в мясном производстве?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Санузел и душ ниже точки врезки в канализацию Mr.Andersen Водоснабжение и водоотведение 29 06.12.2010 10:18
Проблема гидроудара на пищевом производстве W@TT Инженерные сети 10 28.12.2009 08:00
Делать или не делать канализацию Серий Разное 3 09.12.2009 17:56
Как отладить нейтив и менеджед код в COM объекте который используется из AutoLISP? lexluther LISP 1 12.08.2009 08:37