| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обязательно ли связь должна приходить в оголовок колонны

Обязательно ли связь должна приходить в оголовок колонны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.11.2018, 13:39
Обязательно ли связь должна приходить в оголовок колонны
vlasctelin
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 657

Имеется две схемы связей по верхнему поясу балок покрытия. На первой схеме связь не приходит в оголовок колонны, на второй приходит. Есть ли принципиальная разница в представленных схемах? Я считаю, что они идентичны, или я не прав?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111111.jpg
Просмотров: 338
Размер:	69.9 Кб
ID:	207820  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 222222.jpg
Просмотров: 305
Размер:	74.5 Кб
ID:	207821  

Просмотров: 5787
 
Непрочитано 08.11.2018, 15:53
#41
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
усилие у Вас не более ~ 1.5 тс. При таком усилии по жизни упоры можно не ставить.
Прикопать на полштыка лопатой....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2018, 15:57
#42
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 657


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А как без фунд. балок? стоит ли на них экономить?
Там в архитектуре свои заморочки, поэтому балки не ставят, не от меня зависит
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2018, 16:21
#43
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
распор обязательно надо учитывать
Ну тогда и учитывай поворот фундаментов. Кстати, распор снижает усилия в поясах.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2018, 16:23
#44
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 657


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Кстати, распор снижает усилия в поясах.
Я знаю.
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2018, 18:03
#45
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Вас не более ~ 1.5 тс. При таком усилии по жизни упоры можно не ставить.
Прикопать на полштыка лопатой....
И прикапываем.
Монолитную фундаменную балку объединяем с обетонками баз колонн.
Пол обычно армируется двумя сетками и заливается впритык к колоннам.

Значит, в однопролетном здании пролетом 12 ставим упоры только в связевых фундаментах.
А почему не во всех?
При поперечном (x) и продольном (y) ветре Qx и Qy будут близки по значению.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Приём есть такой по оптимизации - чтобы договориться по дружески с железобетонщиком можно регулировать нагрузки на базу углом наклона связей
Это как за волосы вытянуть себя из болота.
Какая горизонтальная нагрузка придет с торцов на связи, такая же уйдет на фундаменты - ни больше ни меньше .

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 08.11.2018 в 18:18.
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обязательно ли связь должна приходить в оголовок колонны

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прошу помочь рассчитать нагрузку на колонны МКД и оценить выполненное усиление graksa Железобетонные конструкции 14 10.10.2018 18:59
Обязательно ли кирпичная шахта лифта должна быть выполнена из полнотелого кирпича? Extazy Каменные и армокаменные конструкции 1 25.01.2017 11:59
Вертикальная связь сквозь ребро базы колонны. Saha Металлические конструкции 37 11.12.2013 23:19
Должна ли лестничная клетка обязательно иметь в своем объеме выход на кровлю ? Wertgan Архитектура 15 05.04.2013 12:21
Колонны пристройки связали со стеной существующего здания, как отрезать колонны от стены(устроить деф. шов)? Twin24 Конструкции зданий и сооружений 7 03.10.2011 16:57