Колодец КК, правильно ли набран колодец
Niko79
 
Регистрация: 13.08.2010
Сообщений: 27

Прошу сказать правильно ли изображён колодец, а именно:

1. Можно ли плиту УОП-6 ставить как показано на кольцо
2. Сможет ли рабочий наваять лоток внутри колодца
3. Высота Колодца должна строго соответствовать глубине колодца по профилю?

Вложения
Тип файла: pdf Колодец КК.pdf (16.6 Кб, 208 просмотров)

Просмотров: 2519
 
Непрочитано 22.07.2013, 00:43
#2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,781


КК причем, если у вас ВС? При таком доборе к-10 на вс или другую рабчасть мы делаем обетонировку колодца.
Уоп и ставят на кольцо горловины.
Сможет.
Что по-вашему 'высота колодца'? То, что на профиле понимается по этим, должно соответствовать тому же для конструкции.
engngr на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2013, 09:41
#3
Niko79


 
Регистрация: 13.08.2010
Сообщений: 27


engngr
Спасибо большое за ответ!
Под обетонировкой, что понимается?
Niko79 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2013, 10:46
#4
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,781


Подразумевается прямоуголная ж.б. обойма по периметру колодца толщиной ~0,2 м, с одним рядом арматуры у наружного контура. Препятствует смещению колец, необходима в случае заглубления элемента на глубину более расчетной.
Иногда на стыке выполняют монолитный пояс.
engngr на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Колодец КК, правильно ли набран колодец

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55