| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Пропусят ли водводы 2Ду1400 мм расчетный расход воды

Пропусят ли водводы 2Ду1400 мм расчетный расход воды

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.09.2014, 17:59
Пропусят ли водводы 2Ду1400 мм расчетный расход воды
ruchalin
 
Гидротехническое строительство
 
Киев
Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 64

Добрый день уважаемые форумчане.
В процессе проектирования возник вопрос по расчету пропускной способности стальных водоводов при заборе воды из пруда.
Схема следующая. Осветленная вода расчетным расходом 29500 м3/час забирается из пруда оборотного водоснабжения и в самотеком подается водоводами в насосную станцию и далее насосами - потребителю.
Исходные данные:
1) расчетный расход - 29500 м3/час
2) отметка забора воды - 99,00 м
3) отметка насосов в насосной станции - 69.15 м
4) расстояние от забора воды до насосной станции - 0,5 км
5) необходимая отметка пьезометра у потребителя - 112,00 м
6) расстояние от насосной станции до потребителя - 2,5 км
7) существующие водоводы от насосной станции до потребителя - 2Ду1400 мм

В результате расчетов (см. приложение) установлено для обеспечения подачи расчетного расхода воды из пруда до насосной станции необходимо 2 водовода диаметром 1400 мм.

Прошу посмотреть расчет и подход к решению данной задачи и высказать свое мнение. Можно ли обеспечить подачу воды данным расходом из пруда оборотного водоснабжения до насосной станции самотеком двумя водоводами диаметром 1400 мм?

[IMG]http://********/showimage/raschetnay_8702095_13779823.jpg[/IMG]

Изображения
Тип файла: jpg расчетная схема.jpg (162.3 Кб, 255 просмотров)


Последний раз редактировалось ruchalin, 10.09.2014 в 18:11.
Просмотров: 5660
 
Непрочитано 16.09.2014, 17:49
#21
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Нет, точно не так. Лично я, для начала, взял бы за ноль отметку земли у потребителя, тогда кривую водовода начал бы с -27 (72-99).
Примерно так, если считать, что в работе одна труба длиной 3км без дополнительных сопротивлений у потребителя.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.JPG (46.8 Кб, 56 просмотров)
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.

Последний раз редактировалось KronSerg, 25.09.2014 в 22:48. Причина: Добавил картинку
KronSerg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Пропусят ли водводы 2Ду1400 мм расчетный расход воды

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Отзывы о программе Гидросистема (гидравлический расчет т/проводов). Digital Прочее. Программное обеспечение 3 27.08.2014 13:22
Расчет металлического каркаса. Нужен ли расчет на сейсмику Саразан Лира / Лира-САПР 13 24.08.2014 14:33
какой программой можно сделать гидравлический расчет водоотводных сетей Alookard Расчетные программы 5 30.03.2010 18:16
Гидравлический расчет Kapelka Инженерные сети 2 25.07.2008 16:28