| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Можно ли размещать ВРУ в венткамере?

Можно ли размещать ВРУ в венткамере?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.07.2016, 08:12 #1
Можно ли размещать ВРУ в венткамере?
Jоhnny
 
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
М.О.
Регистрация: 27.07.2007
Сообщений: 1,693

Здравствуйте коллеги. Собственно вопрос в теме. Предлагается размещение ВРУ в венткамере. Прямого запрета не нашёл.

Последний раз редактировалось Jоhnny, 29.07.2016 в 10:15.
Просмотров: 3460
 
Непрочитано 29.07.2016, 09:16
#2
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


Дорогой Джон, лучше не стоит! Может прямого запрета и нет, но лучше в щитовой. Если уж совсем больше негде тогда можно подумать. Но если венткамера обслуживает что-то взрывоопасное то вообще лучше не стоит.
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2016, 10:18
#3
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Я того же мнения, но тут как раз момент когда предлагают внести такое решение, точнее по факту точно могу сказать что поставят именно там, если сейчас размещу в другом месте, придёт замечание и будем опять ходить по кругу. А венткамера там вообще в таком состоянии: стоят столы, коробки, станки какие-то, там к тому же уже стоит одно ВРУ, может есть какие-то нормы по прокладке питающих кабелей в помещения венткамер.
Пока думаю так: я ставлю где считаю нужным, а по факту ставьте где хотите. Случай когда заказчик полностью не отдупляет в проектировании, видели бы вы их техусловия на 4 строчки.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2016, 10:42
#4
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


вот тут гляньте http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=67934
Geniy_Dzydo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Можно ли размещать ВРУ в венткамере?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Размещение крытой автостоянки в жилом доме dimsa Прочее. Архитектура и строительство 1 07.10.2015 10:56
Возможно ли размещение небольшого гостиничного комплекса на территории промышленного предприятия ? OlgaSmith Технология и организация строительства 3 10.05.2011 17:08
Размещение газовой котельной в подвале частного детского сада. Допускается ли ? lego_go Инженерные сети 14 07.02.2011 17:04
Размещение котельной в жилом здании Artiznov Прочее. Архитектура и строительство 13 15.01.2011 08:18
размещение уборной непосредственно над жилыми комнатами и кухнями msmk Архитектура 8 11.02.2009 21:29