Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Наружное освещение под высоковольтной ВЛ

Наружное освещение под высоковольтной ВЛ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.03.2017, 11:20 #1
Наружное освещение под высоковольтной ВЛ
Bratiwka
 
Регистрация: 07.12.2016
Сообщений: 26

Добрый день! Может кто сталкивался со следующей ситуацией - Застройщик между двумя кварталами облагораживает территорию, делает парк. Мне необходимо сделать наружное освещение парка. По данной территории (парку) проходят три ВЛ, две по 110кВ и одна 330кВ. Линии проходят по диагонали парка, а одна с поворотом. Естественно опоры наружного освещения расставить так чтобы они не попадали под провода ВЛ невозможно. Опоры освещения высотой 4м, питание кабельной линией. Конкретного требования, что под проводами ВВЛ ставить опоры освещения нельзя ненашёл, но что так делать нестоит и так понятно, но...
В итоге расставил опоры не обращая внимание на провода и отдал на согласование с собственником ВЛ. Вопрос допостимо ли ставить светильники под высоковольтными проводами, сталкивался кто-нибудь с подобной ситуацией?
Просмотров: 18300
 
Непрочитано 25.03.2017, 10:11
#2
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Я думаю критичного ничего нет, вот другой вопрос можно ли разбивать парк под опорами 110 кВ. По-моему где-то здесь на форуме была тема что-то типа детская площадка, а над ней ВЛ (даже кажется 0,4 кВ), и если мне не изменяет память то в дискуссии пришли к тому что нельзя.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2017, 12:40
| 1 #3
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Это у кого ума хватило делать парк под ВЛ 110 кВ и 330 кВ.
Кто такое согласовал?
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2017, 12:58
#4
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,339
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Прикольно! Ставьте 12 вольтовые или ртутные лампочки и проводов тянуть не надо они сами будут светиться.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2017, 13:31
#5
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Bratiwka Посмотреть сообщение
Вопрос допостимо ли ставить светильники под высоковольтными проводами, сталкивался кто-нибудь с подобной ситуацией?
посмотри панорамы МКАДа в местах пересечния, увидишь там пониженные опоры стоят.
kifa вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2017, 13:56
#6
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,339
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Для этого получают специальные ТУ, что-то типа этого

Ну а вообще в нормальных парках провода не вешают, а под землей пускают. Сделайте светотехнический расчет в диалюксе и увидите, что не обязательно в ОЗ лезть

Последний раз редактировалось olegrussia, 27.03.2017 в 13:16.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2017, 17:33
#7
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


То, что под высоковольткой током шарашит только в путь, видимо, никого не смущает. Особенно на велике прикольно: проезжаешь под проводами, и как оса в жопу ужалит! А это не оса, а разряд между задницей и рамками седла >_<
deep_tool вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2017, 22:08
#8
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766


ЛЭП, например, есть в парке 850-летия Москвы https://goo.gl/maps/mfT4XExC3fT2
engngr вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2017, 02:35
#9
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Цитата:
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
То, что под высоковольткой током шарашит только в путь, видимо, никого не смущает. Особенно на велике прикольно: проезжаешь под проводами, и как оса в жопу ужалит! А это не оса, а разряд между задницей и рамками седла >_<
Да как же оно шарашит-то интересно, насмотрелись чтоли фильмов про Тесла, чтож тогда провода разных фаз друг друга не шарашат, наверное по сравнению с человеком они тонкие и в них трудно попасть Сразу оговорюсь что к высокому напряжению не имею никакого отношения (никогда не проектировал и не вникал), но я полагаю речь о том чтобы эти провода не свалились кому-нибудь на голову при обрыве (например во время ветра, или падения дерева, да мало ли что), к тому же если это высоковольтка, даже если провод упадёт рядом, а не на голову, возникнет так называемое шаговое напряжение.
А вообще я тут открыл ПУЭ и вот что нашёл
2.5.217. Расстояния от отклоненных проводов ВЛ, расположенных вдоль улиц, в парках и садах, до деревьев, а также до тросов подвески дорожных знаков должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.21.
для 110 - 4 м
для 330 - 6 м
А если по сабжу, то я бы заложил в земле. А вообще почитайте гл. 2.5 внимательно.

Последний раз редактировалось Jоhnny, 27.03.2017 в 02:47.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2017, 04:12
#10
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Да как же оно шарашит-то интересно, насмотрелись чтоли фильмов про Тесла, чтож тогда провода разных фаз друг друга не шарашат, наверное по сравнению с человеком они тонкие и в них трудно попасть
Есть такая вещь, как наведенное напряжение
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2017, 07:45
#11
zprizrak

Вечный отдых.
 
Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Сообщений: 325


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
ЛЭП, например, есть в парке 850-летия Москвы https://goo.gl/maps/mfT4XExC3fT2
Это не ЛЭП в парке, а парк сделали для облагораживания охранной зоны ЛЭП после расползания Москвы.
__________________
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2017, 09:53
#12
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Есть такая вещь, как наведенное напряжение
Ну и что, это вообще из другой оперы, это техника безопасности, там речь идёт вообще о проведении работ при отключенном напряжении, и о том что работы нужно проводить только в одном месте (одной бригадой). Я даже сейчас что-то припоминаю из лекций, диаграммы такие рисовали. Но это не значит что будет пробивать на землю и на человека. Посмотрите там речь идёт о напряжении между проводами (это вообще характерно в так называемых "длинных линиях", ещё всплывают в памяти так называемые "телеграфные уравнения"). А в остальном я считаю что нормами предусмотрены все расстояния с учётом чтобы не было аварий и опасности для человека.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2017, 10:04
#13
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Ну и что, это вообще из другой оперы, это техника безопасности, там речь идёт вообще о проведении работ при отключенном напряжении, и о том что работы нужно проводить только в одном месте (одной бригадой). Я даже сейчас что-то припоминаю из лекций, диаграммы такие рисовали. Но это не значит что будет пробивать на землю и на человека. Посмотрите там речь идёт о напряжении между проводами (это вообще характерно в так называемых "длинных линиях", ещё всплывают в памяти так называемые "телеграфные уравнения"). А в остальном я считаю что нормами предусмотрены все расстояния с учётом чтобы не было аварий и опасности для человека.
Вам говорят о совсем другом. Просто человек и велосипед находятся в зоне с сильным градиентом поля. При этом между велосипедом и человеком наводится разность потенциалов. Переодически происходят разряды аналогичные статическим. Явление как правило безопасное но не приятное

----- добавлено через ~3 мин. -----
При установке светильников в охранной зоне ВЛ это все надо согласовывать с эксплуатируюшими организациями. В такой зоне очень сложно использовать технику и рядовая операция по замене лампочек может потребовать согласования с сетевиками и открытия наряда. На практике оказывается что такие светильники будут годами стоять без света. Даже полив в охранной зоне высоковольтных ЛЭП должен быть согласован. Не говоря о том что прогулки под ЛЭП здоровья еще никому не прибавили

Последний раз редактировалось tyuk, 27.03.2017 в 10:19.
tyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2017, 10:38
#14
Bratiwka


 
Регистрация: 07.12.2016
Сообщений: 26


Т.е. ни кто с такой ситуацией не сталкивался? Опоры, рекламные щиты, знаки, под ВВ проводами ставят, видно на панорамах. Возможно всё как всегда - когда нельзя, но очень хочется ...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.png
Просмотров: 492
Размер:	422.3 Кб
ID:	185660  
Bratiwka вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2017, 10:43
#15
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Опять Москва? Все как всегда если очень хочется то можно. Все как всегда упирается в деньги
tyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2017, 10:58
#16
Bratiwka


 
Регистрация: 07.12.2016
Сообщений: 26


нет не Москва, это у меня в городе, но я посмотрел в Москве также)))
Bratiwka вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2017, 11:14
#17
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Bratiwka Посмотреть сообщение
Опоры, рекламные щиты, знаки, под ВВ проводами ставят, видно на панорамах. Возможно всё как всегда - когда нельзя, но очень хочется ...
Да много чего можно, только все согласовывать.
Причем, к примеру, рекламный щит как таковой могут согласовать, а кран для его установки - нет.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2017, 11:46
#18
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,339
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Bratiwka Посмотреть сообщение
Т.е. ни кто с такой ситуацией не сталкивался? Опоры, рекламные щиты, знаки, под ВВ проводами ставят, видно на панорамах. Возможно всё как всегда - когда нельзя, но очень хочется ...
Ну как же не сталкивался? Если присмотреться к моему посту №6, то можно увидеть, что мы трубу котельной 40м высотой в охранке ставим. А что делать?..

juri18, а вот так щит без крана согласовать не получится, поскольку согласовывают не щит, а ППР
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2017, 12:12
#19
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Ну как же не сталкивался? Если присмотреться к моему посту №6, то можно увидеть, что мы трубу котельной 40м высотой в охранке ставим. А что делать?..

juri18, а вот так щит без крана согласовать не получится, поскольку согласовывают не щит, а ППР
Класс напряжения ВЛ какой? Глубоко в охранку залазили? С сетевиками как согласовали? Договаривались индивидуально? Как работы проводили? С отключением линии?
Как экспертиза на все это смотрела?

Последний раз редактировалось tyuk, 27.03.2017 в 12:20.
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2017, 12:26
#20
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,339
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


tyuk, напряжения, расстояния - всё это видно на картинках. Работы только будут проводиться, экспертизу только на прошлой неделе прошли, сейчас в ОПСе. Линию отключать не собираемся. Денег никому уже давно не заносим.
olegrussia вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Наружное освещение под высоковольтной ВЛ

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Естественное освещение через помещение является естественным по СП 52.13330? Daiwa Архитектура 8 17.02.2016 13:10
Исполнительная схема на прокладку кабельной трассы под наружное освещение Jk-13 Электроснабжение 2 15.12.2014 16:44
Подскажите нормативный документ к высокомачтовому освещению+ наружное освещение а/д Антон1992 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.05.2014 23:08
Как правильно определить расход на наружное пожаротушение стоянки? Olga29 Прочее. Отраслевые разделы 1 10.07.2013 19:43
Наружное освещение на астрономическом реле времени PCZ-527 10kW Электроснабжение 3 26.10.2012 12:51