| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
11.01.2009, 19:34 | #1 | |
Черновой пол из ЦСП или ГВЛ по деревянным балкам
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 120
|
||
Просмотров: 13617
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
ГВЛ, ГКЛ - это гипс. Гипс, облицованный бумагой. Ну что Вы замкнулись на этом гипсе? Можно конечно и применить... Прольют ведро воды на пол, и все. Как макать печенье в чай...Что мешает Вам выполнять нормальные полы, как они делались до сих пор? Откуда эти идеи применить гипс в полу, тем более по лагам?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 120
|
Делать монолит (в том числе и по проф. настилу) отказывается заказчик. Стальной лист (стандартное решение балочной клетки) на этом объекте не желает видеть пожарный инспектор (говорит, что дерево менее пожароопасно). С огнезащитой металлических стоек и главных балок проблем нет, а вот непосредственно перекрытие.. (снизу выполнить облицовку ГКЛ с минватой). Что делать???
А что Вы подразумеваете под нормальными полами? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Дерево, например, шпунтованные доски для пола. Для повышения огнестойкости всю систему можно заполнить минватой и зашить снизу ГВЛ или ЦСП.
А почему бы не применить ЦСП 16...20 мм сверху и 8 мм снизу? Пожарник будет очень доволен, пол будет незыбкий.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 120
|
Спасибо за отклик.
Я то же думал про накат из досок , просто сомневался в выборе (см. пост 1). Сверху и снизу, это как: два слоя или имеется ввиду доски, по ним ЦСП и снизу облицовка ЦСП? Насчет ЦСП есть сомнения, что он расширятся-сужается сильно (в инете по этому поводу много ругают ЦСП). Или ГВЛ себя ну лучше ведет? |
|||
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Выбор материала черного поля в первую очередь зависит от типа финишного покрытия, в вопросе об этом ничего не сказано.
СП 31-105-2002 - это для одноквартирных деревянных домов. У вас офисное помещение встраивается в складское, перекрытие отделяет помещения разных категорий по пожароопасности. Я бы делал перекрытие из профлиста, защищенного ГКЛ снизу. Потом сухой пол по технологии ТИГИ Кнауф - засыпка керамзитовым песком, ГВЛ+ГКЛ. Деревяхи в данной конкретной ситуации как то не в кассу |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 120
|
to AIK: Наш пожарный инспектор утверждает, что тонколистовые стальные материалы при пожаре хуже себя ведут, чем дерево с антипиреном. Помещение не совсем офисное, это рабочее место товароведа (по факту - приемщика товара), которое допускается в складских помещениях выделять даже просто сетчатыми перегородками. Проблема только в том, что расположено оно на антресоли (согласно ППБ 01-03 п.40 запрещается устраивать антресоли из горючих и трудногорючих материалов и листового металла).
Вариант с профлистом и керамзитовым песком не совсем подходит, так как в нашем городе такой песок не продают, а заказчик его ниоткуда не повезет. Напрямую опирать ГВЛ на профлист - вряд ли вариант. А какой чистый пол будет, заказчику все равно (лишь бы подешевле), то есть будем смотреть, что можно будет положить уже потом. to Ильнур: пожалуйста, поясните про ЦСП снизу и сверху. И не будет ли он разбухать при перепадах температуры (все таки загрузочные ворота рядом...) Последний раз редактировалось keil, 12.01.2009 в 22:32. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
NanoСПДС | gest | Другие CAD системы | 401 | 15.07.2008 14:50 |
ответственность за проектную документацию | zaza-noza | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 07.03.2008 09:54 |
Что прочнее ЦСП или асбест | Вовка7 | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 05.05.2006 19:04 |