| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop:
Цитата:
Сейчас попроще будут времена..... И тем не менее жду советов, что мне делать с башней? Принимаются любые советы, спасибо. |
|||
|
||||
Пи-лю-нуть, изящно выражаясь . Если, конечно, башня не представляет из себя просто консольную круглую трубу. Раньше (что в новых нормах по этому поводу еще не читал) считалось, что поскольку отдельные элементы решетчатых конструкций имеют разную собственную частоту, то резонанс, для конструкции в целом есть явление не характерное. Рассуждения по сему поводу можно найти в Руководстве по расчету и проектированию вытяжных башен (стр. 70), может есть и у Солодаря.
|
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
IBZ
С этого места можно поподробней ваше личное мнение ? Ведь элементы связаны друг с другом и вся конструкция всё же имеет свою частоту на разные воздействия может быть разную, как бы то ни было... Рассуждения это, конечно, хорошо, а опыты были на эту тему ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Да собственно говоря, так и сделал, так как форма крутильная - не первая и даже не вторая, а как говорил Хворобъев Offtop: (щас всплакну.. секундочку) формы надо смотреть - на предмет реальности.
Спасибо, за совет посмотрю. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Полностью поддерживаю. Не помню где, но читал, что решетчатые стержни на резонанс проверять целиком не надо. Не войдут они в резонанс. Могут войти отдельные стержни, но их гибкость ограничивается. Например п.7 табл 19* СНиП II-23-81*. Или Горев, у него трехтомник, а в третьем томе есть вот такое (см. рисунок).
|
|||
|
||||
Да, собственно, я как-бы свое мнение и выразил . Чуть добавлю. Обычные инженерные расчеты ведутся из всех видов аэродинамических нестабильностей только на резонансное воздействие и то только для круглых сечений элементов малой конусности. Не круглые сечения ведут себя в ветровом потоке совсем по-другому - у них нет такого срыва вихрей в перпендикулярном направлении. А в вытяжных башнях, если в редчайших случаях резонанс и возникает, то именно от обтекания газоотводящего ствола. При достаточной конусности же частоты срыва вихрей по высоте получаются различными, и это тоже не дает "раздухариться" конструкции в целом.
|
||||
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
IBZ,выкладываю просимые Вами расчеты. Два файла, в каждом по 6 нагружений.
Файл способ 1: 1.Нормативный вес оборудования1 (коэф. перехода к расчетному 1,1) на верху стойки; 2.Нормативный вес оборудования 2 (коэф. перехода к расчетному 1,2) в средней части стойки; 3.Нормативная снеговая нагрузка 1 на верху стойки; 4.Нормативная снеговая нагрузка 2 в средней части стойки; 5.Нормативный статический ветер; 6.Нормативный пульсационный ветер. Комбинация: 1загр.∙1,1+2з.∙1,2+3з.∙1,43+4з.∙1,43+6з.∙1,4 Файл способ 2: 1.Расчетный вес оборудования1; 2.Расчетный вес оборудования 2; 3.Расчетная снеговая нагрузка 1; 4.Расчетная снеговая нагрузка 2; 5.Расчетный статический ветер; 6.Расчетный пульсационный ветер. Комбинация: 1загр.+2з.+3з.+4з.+6з. В способе 1 момент от комбинации - 15,2 т∙м. В способе 2 момент от комбинации – 15,2 т∙м. По поводу слабого понимания, спасибо за откровение. Хорошо еще мое слабое понимание к ошибке в итоговом результате не привело!!!А еще надо будет на работе, в институте, на курсах повышения квалификации по расчету по МКЭ(где кстати большое внимание уделяли именно собственным формам) поведать о моем слабом понимании. А то мужики то не знают!! А если серьезно, то мне абсолютно начихать на те цифры в исходных данных, которые никак не влияют на расчет и не увеличивают время счета задачи (а в моем случае все именно так). Машина умная однако, сама лишнее отфильтрует)) Теперь, надеюсь, Вы, наконец, посмотрите ОБА файла совместно с моим постом 36, заглянув не только в ИСХОДНЫЕ данные, но и в результаты расчета и убедитесь в моей правоте. С уважением, Сергей. Forest Gump, если не можете запомнить, что, где и кому пишите, так хоть перечитывайте свои посты (в частности упомянутый Вами пост 41), прежде чем отвечать. А то как-то забавно получается Хотя, с другой стороны, спасибо, повеселили |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
SergeyMetallist, Вы как вычисляли свободные колебания? какие значение полезных нагрузок использовались для перевода в массы?
P.S. я уж молчу про реальные расчеты, в которых надо использовать автоматический перевод загружений в массы - тут фокусы с умножением на гамма эф и эм не прокатят. об этом уже IBZ говорил. |
|||
|
||||
Цитата:
А вот это настолько серьезная ошибка в общем подходе, что требует отдельного обсуждения, на которое времени у меня сегодня, скорее всего, не будет. |
||||
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Здравствуйте,IBZ.Про снег точно заметили. Вот где ошибка закралась. Снег в одном месте не так перевел. Поэтому моменты получались 15.22 и 15.19. Пересчитал, выкладываю.
В способе 1 момент от комбинации 15,217 В способе 2 момент от комбинации 15,217 По поводу одного коэффициента не соглашусь. Специально брал 2 веса оборудования в разных уровнях и с разными коэффициентами перехода (1.1 и 1.2) и две снеговые массы также в двух разных уровнях с коэффициентами перехода (1,4). Специально для Вас к уже имещимся добавляю еще два файла (спос 1 и спос 2), в которых снеговые нагрузки (к=1.4) и нагрузки от веса оборудования (с коэф. перехода от нормативной к расчетной 1.1, 1.2 и 2 для того, чтобы снять все вопросы о степени неравномерности) приложены в трех уровнях. В спос 1 момент от комбинации 15,722 В спос 2 момент от комбинации 15,722 Таким образом, было использовано шесть масс в трех уровнях с различными коэффициентами перехода (1.1, 1.2, 1.4, 2). Т.е. все Ваши требования по неравномерности, думаю выполнены. Совпадение по моментам полное. Выводы делайте сами. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Ну нет так нет. Очень жаль, что мы с Вами не пришли к общему знаменателю. Лично у меня сложилось впечатление, что Вы не до конца поняли мою точку зрения(или не захотели понять). Ну да ладно, пусть каждый считает дальше, как считал раньше
С уважением, Сергей. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.06.2010
Сообщений: 11
|
Подскажите пожалуйста.
Я вот сейчас тоже столкнулся с расчетом металлической башни высотой 50 м для крепления дымовых труб. Квадратная. Основные стволы из 219 трубы с толщиной стенки 9 мм, раскосы из трубы 108х4 мм. Расстояние по осям стволов 5500 мм. На выходе получаю цифру 80,66 мм максимальное перемещение в верхней точке. Сверяюсь со СНиП "нагрузки и воздействия" дабы просчитать максимально допустимые перемещения, и не могу понять. Таблица 21 "горизонтальные предельные прогибы колонн и тормозных конструкций от крановых нагрузок" нам не подходит, Таблица 22, нам так же не подходит, потому что речь идет о зданиях, в то время как у нас "обычная" опора. Разрешите мою головную боль, дайте ссылку или методику для расчета максимально допустимых перемещений таких сооружений. P.S. До этого считал высотой не более 25 м, и для проверки брал коэф. из табл. 22 п. 2.б высота на 700, как наиболее жесткие требования. Проходило всегда и с большим запасом. Сейчас применяю - не проходит. Хочу выяснить в конце-концов как правильно ее (башню) проверить. |
|||
|
||||
Расчет МК Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282
|
Цитата:
добавлено: невнимательно прочитал, выше это для сооружений связи, а для дымовых труб п. 19.26 СНиП 2.09.03-85 Последний раз редактировалось Smartboy, 31.05.2011 в 14:01. |
|||
|
||||
Кандидат непонятных наук Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
|
Цитата:
Видимо, дальше считать. Как-то. Неизвестно, как. Вдумчиво скурил всю ветку, понял, что ни фига не понимаю в сути разговора. Огорчился, заплакал, пошёл тыкать СКАД палочкой дальше. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет пола в SCAD | Aragorn | SCAD | 123 | 18.04.2024 18:58 |
Расчет устойчивости каркаса в SCAD | vv | SCAD | 10 | 13.05.2019 13:56 |
Расчет на устойчивость в Scad | Fag | SCAD | 3 | 04.01.2012 21:50 |