15.10.2014, 11:48 | #1 | |
Восстановление стен технического канала подвальной части здания
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329
|
||
Просмотров: 3353
|
|
||||
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 287
|
привет....там вода прямо стоит (на фото видно) - вот и причина + под основной стеной неспроста сваи применили - видимо проблема с грунтами была изначально?!
убрать причину обводнения / замачивания, нужно понять продолжаются деформации или нет - поставить маяки...от этого будет зависить способ ремонта / усиления твоей стенки канала |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329
|
Местность болотистая, проблемы с грунтами соответственно была изначально. Подмыв имеет место, воды в подвале бывает и намного больше (по словам администрации).
Хтелось бы развить эту тему. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
- вопрос в том, что в основании стенки.
- победить воду - задача №1 - водопонижение/гидроизоляция. Можно придумать варианты замены грунта или устройство дискретных подливок в основании стены. - ремонт - разбирать небольшими участками кладку и монолитить. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329
|
|
|||
|
||||
По поводу причины - вариантов много. Например, строители глубже нужного выкопали фундамент, потом досыпали и не уплотнили грунт под блоками, тогда вода не имеет большого значения. Или там просадочные грунты и в зависимости от просадочной толщи, под действием постоянного замачивания они уже реализовали все свои просадочные свойства. Или из-за постоянного замачивания происходит вынос грунта. И т.д.
По поводу ремонта. Я бы разобрал кладку (из мелкоразмерных блоков) полностью, предварительно вывесив плиты на временные стойки и поддамкратив для установки в проектное положение. Потом установил опалубку и замонолитил бы полностью типа сплошного пояса под плитами с армированием. Причем чтобы заливку можно было бы вести сверху. |
||||
|
||||
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
точка росы в многослойной стене | Андрей Бочаров | Архитектура | 80 | 14.02.2015 13:50 |
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? | SergeyAB | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 12.05.2013 20:53 |
Опирание стилобатной плиты на стены высотной части здания | mikki56 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 17.12.2010 15:59 |
Расчёт нагрузки стен на фундаменты по всей длине здания, а не по осям | ACAD | Основания и фундаменты | 11 | 13.01.2009 11:49 |