| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Ремонтная гидроизоляция паркинга

Ремонтная гидроизоляция паркинга

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.11.2014, 13:03 #1
Ремонтная гидроизоляция паркинга
Vitalii
 
Регистрация: 26.10.2012
Сообщений: 34

Добрый день

Течет примыкание плиты крыши паркинга к дому ( в месте деформационного шва).
Над дифшвом находиться басейн - балки крыши паркинга перевернутые ребром вверх и заасфальтированы по керамзиту (проектировщики начудили)


Какие из возможных мероприятий луче применить, что бы гидро материал выдержал линейные деформации.

1)Гидроизоляция стен проникающего типа,что создается сухими смесями, будет разрушена при движении плита-стена в местах диф. шва

2) Бентонитовый шнур - уже поздно, здание построено, сложновато будет засунуть ( разберай плиту, сунь шнур, молотить обратно)

3) Инъектирование в место диф. шва - а даст ли столь затратная процедура гарантии качества ? и что заливать ?
Просмотров: 1648
 
Непрочитано 09.11.2014, 22:15
#2
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Мало исходных данных.
Обратитесь к специалистам в НИИОСП.
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2014, 05:39
#3
kinglir


 
Регистрация: 20.05.2012
Сообщений: 56


basf занимаются гидроизоляцией, был у них на семинаре
что-то из подобного они решали
обратитесь к их представителям, должны помочь
kinglir вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2014, 11:27
#4
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от kinglir Посмотреть сообщение
basf занимаются гидроизоляцией, был у них на семинаре
А еще: ...кальматрон, пенетрон, шомбург, кальмафлекс, триада-холдинг, гидрозо, реммерс, зика, лахта, гидро-S, гидротэкс, акватрон, мастерсил, ксайпекс, кт трон, пронитрат, и многие, многие другие.
Сами разберетесь?
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Ремонтная гидроизоляция паркинга

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расположение автомобилей в подземной парковке alven Архитектура 35 26.05.2021 12:49
Зачем нужна гидроизоляция по межэтажной ж/б плите перекрытия? Rama4 Железобетонные конструкции 25 14.05.2016 12:53
Горизонтальная гидроизоляция из битумно-полимерного материала Forum4anin Конструкции зданий и сооружений 8 08.11.2012 10:40
Водоотвод с эксплуатируемой кровли подземного паркинга! Maria-Mirabella Архитектура 11 15.11.2011 18:24
Гидроизоляция стен подвала wowan120 Конструкции зданий и сооружений 5 18.06.2008 17:12