| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Продольная трещина в фундаменте? Чем может быть вызвана.

Продольная трещина в фундаменте? Чем может быть вызвана.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.11.2014, 14:45 #1
Продольная трещина в фундаменте? Чем может быть вызвана.
irinka87
 
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 30

Здание одноэтажное с кирпичными стенами. Фундаменты под стены здания ленточные бетонные. При освидетельствовании фундамента в подвальной части здания зафиксирована продольная трещины шириной раскрытия около 5 мм. Чем может быть вызвана?
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN2550.JPG
Просмотров: 345
Размер:	452.3 Кб
ID:	139342

Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN2552.JPG
Просмотров: 288
Размер:	384.2 Кб
ID:	139343

Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN2553.JPG
Просмотров: 239
Размер:	416.4 Кб
ID:	139344

Просмотров: 3580
 
Непрочитано 25.11.2014, 15:15
#2
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Возможно при строительстве было отступление от проекта и одну из сторон здания нагрузили больше чем предусмотрено проектом (допустим в одном крыле надстройка). Второй из возможных вариантов - слабые грунты под одной из частей здания или переувлажнение. В любом случае нужно больше фото и саму конфигурацию здания и в какой части трещина. Фото снаружи желательно всего здания и в районе трещины.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2014, 15:30
#3
vasilev666


 
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 46


Для анализа нужно больше исходных данных
1 план с примерными размерами, что располагается наверху
2 наружная или внутренняя стена
3 тещины на смежной или противоположной стене , эта трещина сквозная или нет
4 глубина заложения, шурфы
5 что за коммуникации проходят через стену
6
vasilev666 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2014, 16:19
#4
irinka87


 
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 30
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от vasilev666 Посмотреть сообщение
Для анализа нужно больше исходных данных
1 план с примерными размерами, что располагается наверху
2 наружная или внутренняя стена
3 тещины на смежной или противоположной стене , эта трещина сквозная или нет
4 глубина заложения, шурфы
5 что за коммуникации проходят через стену
6
1. План приложила
2. Внутренняя стена
3. Насчет сквозная трещина или нет ответить не могу
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN2774.JPG
Просмотров: 169
Размер:	406.1 Кб
ID:	139355  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN2775.JPG
Просмотров: 121
Размер:	381.1 Кб
ID:	139356  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN2776.JPG
Просмотров: 101
Размер:	274.0 Кб
ID:	139357  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN2782 с указанием стены.jpg
Просмотров: 160
Размер:	158.3 Кб
ID:	139358  
Вложения
Тип файла: pdf Геология.pdf (31.1 Кб, 36 просмотров)
irinka87 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2014, 08:20
#5
irinka87


 
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 30
<phrase 1=


Скажите пожалуйста, к какой группе технического состояния отнести данный фундамент.
irinka87 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2014, 09:00
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Такие просадки и трещины бывают при местной протечке в коммуникации
igr вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2014, 09:38
#7
sab_chel


 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 87


Сдается мне сэры, что это рабочий шов бетонирования. Если посмотреть выше и правее трещины на первом фото видна наклонная полоса с нарушенной текстурой поверхности.
sab_chel вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2014, 09:43
#8
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Цитата:
Сообщение от sab_chel Посмотреть сообщение
Сдается мне сэры, что это рабочий шов бетонирования. Если посмотреть выше и правее трещины на первом фото видна наклонная полоса с нарушенной текстурой поверхности.
Тоже так думаю. Скорее всего бетонировали зимой. Второй слой уложили по снегу или наледи
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2014, 09:52
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Надо расковырять посмотреть на какую глубину трещина
igr вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2014, 09:59
#10
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


У трещин, вызванных деформацией материала, углы граней должны повторять друг друга с обеих сторон от трещины и обычно они острые и незакругленные. Не знаю понятно ли выразился. Тобишь если мысленно трещину сомкнуть, то обе стороны должны плотно подходить друк другу. Здесь же, при внимательном рассмотрении, можно заметить, что кромки бетона сверху и снизу отличаются, что может говорить о том что при бетонировании между двумя слоями бетона был посторонний материал, снег, лед, почва, замурованный инспектор госстройнадзора и т.д.

Последний раз редактировалось Иван 80, 27.11.2014 в 10:51.
Иван 80 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2014, 10:32
#11
irinka87


 
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 30
<phrase 1=


Спасибо, всем за ответы Еще хочется спросить: раз трещины возникли в период строительства (1966г), сейчас они как-то влияют на состояние фундаментов? И что дальше с ними делать?
irinka87 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2014, 10:55
#12
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Стоит уже пятьдесят лет. Вы чего всполошились то? Ну если хотите чтоб ее не было, расковыряйте, очистите сжатым воздухом, щетками, намажте бтон-контактом и каким нибудь составом для восстановления защитногго слоя заштукатурьте. Или хотите нагрузки увеличивать? Тогда надо обследование делать.
Иван 80 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2014, 13:01
#13
irinka87


 
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 30
<phrase 1=


Я как раз обследованием и занимаюсь. Усиления вроде не планируется.
irinka87 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2014, 16:11
#14
irinka87


 
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 30
<phrase 1=


Сейчас только заметила на фото, в фундаментах под перпендикулярную стену тоже есть трещина. Может это всё-таки неравномерные осадки основания?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN2558_1.jpg
Просмотров: 141
Размер:	335.7 Кб
ID:	139572  
irinka87 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2014, 16:27
#15
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Еще больше убеждаюсь, что это рабочий шов, а не трещина. Правда выполненный не по правилам. В нормах не допускается волнами делать его. должен быть горизонтальным
Иван 80 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Продольная трещина в фундаменте? Чем может быть вызвана.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Может ли быть трехслойная кладка на гибких и жестких связях одновременно? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 2 16.06.2014 12:00
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? psik AutoCAD 1 16.01.2007 02:32