| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
04.09.2015, 12:04 | #1 | |
Временное болтовое соединение
КМД
Тюмень
Регистрация: 11.06.2008
Сообщений: 148
|
||
Просмотров: 5844
|
|
||||
КМД Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
|
Благодарю)
По серии 1.459.3-3.2-КМ. разрабатываю КМД. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Arikaikai, подскажите пожалуйста, еще вот такой момент, могу ли я в одном и том же проекте где то ставить шайбу под головку болта, а где то нет? СП 70.13330.. допускает ведь не ставить шайбу под головку болта? .. это уже в постоянных болтовых соединениях. И чтобы сбег резьбы не попал в гайку ,а подставляла шайбу под головку болта и две шайбы под гайку, потому что три уже нельзя по СП. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
длину болта подбираете пакет+шайба+гайка+2 витка резьбы (минимум, можно больше для унификации типоразмеров болтов). Болты очень часто оставляют после монтажа, "чтоб дырки не было". ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
Если у вас комплект во всех соединениях одинаковый - вы можете написать в примечаниях что-то типа "5. Болты с двумя гайками и двумя шайбами", а на самих узлах - "Болт М20х70 8,8". В вашем случае надо либо на всех монтажных узлах писать комплектность (например, над линией-выноской пишете "4 болта М20х70 8,8", под линией-выноской - "2 гайки 2 шайбы), либо наиболее массовый комплект прописать в примечаниях (например, "5. Болты с двумя гайками и двумя шайбами, кроме оговоренных"), на узлах болты с таким комплектом подписывать "Болт М20х70 8,8", а с отличающимся - с указанием комплектности метизов на каждый болт под линией-выноской. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 04.09.2015 в 12:58. |
|||
|
||||
КМД Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
|
Цитата:
Все таки шайбы снизу добавила, Благодарю) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Болтовое соединение с \"чернотой\" 5 мм... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 65 | 07.04.2016 19:46 |
Болтовое соединение фермы портала | ДядяЛеня | Металлические конструкции | 12 | 16.11.2014 23:01 |
болтовое соединение, расчет на действие изгибающего момента | Altai | Машиностроение | 39 | 19.12.2011 01:09 |
Монтажный стык стальной фермы из парных уголков на болтовое соединение | Жека ЦПП | Металлические конструкции | 1 | 07.04.2011 23:39 |