Непрочитано 28.11.2018, 08:38 #1
Отверстие вертикальное в несущей балке ж/б каркаса для вентиляционного канала
Darhan
 
Регистрация: 18.06.2010
Сообщений: 115

Здание жилое, состоит из двух частей (двух очередей строительства), одну уже построили и ввели в эксплуатацию. теперь приступили к проектированию второй половины здания, 0, 1, 2 -этажи выполняются из ж/б каркаса как и в первой очереди, выше - кирпичные стены. 1, 2 этажи изначально планировались под коммерческие организации, с 3-го этажа - жилые квартиры, теперь во 2-й очереди заказчик желает 2-й этаж сделать жилым, не изменяя конструктивной системы. Встал вопрос о пропуске вентиляционных каналов в стенах через ж/б балки перекрытия 2-го этажа. Возможно ли выполнить отверстия в балках 270Х140 мм (размеры в плане), и как лучше их организовать? поделитесь советом, пожалуйста, возможно, кто-то сталкивался. заранее благодарен. чертеж одной из балок прилагаю.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
балка Бм-5.dwg (288.8 Кб, 75 просмотров)

Просмотров: 2208
 
Непрочитано 28.11.2018, 09:26
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Проверить ослабленное сечение, сдвинуть продольные арматурины, участить хомуты на гранях отверстия - и нет проблем.

ЗЫ . А крайние опоры балок - шарнирные что ли?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2018, 12:17
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,627


Надо снять вопрос о пропуске вентканалов в стенах.
Потому что их делают не в стенах, а рядом. В том числе поэтому.

Потому что кирпичный верх может быть относительно жёстким, а может стать разрезанной нагрузкой на ж.б. каркас. И тогда на ж.б. придутся все неравномерные деформации, которые вы обязаны по СП 63 моделировать в расчёте МКЭ. В смысле сваи будут с разной геологией, неравномерно, и их потом ещё и забьют разной длины по факту, а вас заставят пересчитывать и не примут ответ что нельзя. А когда вы это всё учтёте, то жб или чуть подрастёт или чуть переармируется.
А это лишние деньги. Из-за глупого решения не занимать лишние кв.м. вентканалами.

Хотя не знаю сколько у вас этажей. Может быть на последних это уже не важно.

И не знаю как учесть в расчёте МКЭ кирпичные стены правильно.
Тут на форуме много конспирологических версий. Одна есть даже у СКАДсофт.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 02.12.2018 в 12:25.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2018, 00:20
#4
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Балки пролетом 4 метра габаритами 700х700? У вас там что, бункер?
Grim вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2018, 01:36
#5
Bavaria18


 
Регистрация: 22.11.2018
Сообщений: 8


Ответ для ОВик - НЕТ.
Если конечно балка выполнена без дикого запаса и исключение 9,82 см2 арматуры в верхней и нижней зонах не повлияет прочность, то пусть сверлят.
Bavaria18 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2018, 10:06
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Балки пролетом 4 метра габаритами 700х700? У вас там что, бункер?
Судя по всему, нагрузки от стен прикладывали равномерно распределенные со всей высоты.


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Потому что их делают не в стенах, а рядом. В том числе поэтому.
В кирпичных стенах делают как раз не "рядом", а "в"
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Отверстие вертикальное в несущей балке ж/б каркаса для вентиляционного канала

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Штроба в несущей монолитной балке ivanoffsergei Железобетонные конструкции 21 17.08.2011 19:20
Возведение каркаса в стесненных условиях Паша_88 Технология и организация строительства 6 19.05.2011 16:52
Монтаж арматурного каркаса длиной 28 метров при помощи одного крана cancercat Технология и организация строительства 15 02.06.2010 18:34
Наращивание существующего ж/б каркаса Белозерова Татьяна Железобетонные конструкции 17 16.02.2009 14:23