10.09.2018, 03:19 | #1 | |
Какой величины должно быть провисание покрытия, чтобы не ограничивался прогиб?
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
||
Просмотров: 4825
|
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,488
|
Может, проще замаскировать прогиб фальш-элементами? Скажем, прогнётся 30-тиметровая ферма на 300мм, присобачить снизу декоративные уголки, с какими-нибудь декоративными же раскосами-косынками-пластинками, вывести всё это в идеально ровную линию. Вплоть до декоративных канатов-струн, и пояснить непосвящённым, что это "преднапряжённый нижний пояс фермы"
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- нет такого пункта в СП 20.
- именно «внимательно»: этот пункт из раздела Предельные прогибы, а предельные прогибы нужны там, где эти прогибы ограничиваются. Пункт же 15.1.3 говорит об отсутствии ограничений прогибов. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
В СП 20.13330.2011 после 15.2.2 следует 10.2.3.
И все же кроме внимательного чтения должно присутствовать адекватное понимание изложеной сути. В озвученном в теме контексте, 15.1.3 не ограничивает исходя из эстетико-психологических. 15.1.3 не оговаривает конструктивные, технологические, физиологические требования. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Я думаю, что топикстартер столкнулся с ситуацией, когда при обследовании установлено, что конструкция получила запредельный прогиб, а несущая способность обеспечена (возможно и усилением) и ему нужно малой кровью решить вопрос этого самого запредельного прогиба.
Цитата:
Задача конструктора (апприори можно считатьь, что вы ее успешно решили) доказать что ферма несет. Ведь сильно провисшая балка не всегда падает - появляются в ней продольные усилия, она начинает работать сродни тросу. Но от этого появляются дополнительные нагрузки на опоры. Вот это и есть удел конструктора. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Каким должно быть соотношение щебня и песка в песчано-гравийной подушке под фундамент? | Алексей_Л. | Основания и фундаменты | 11 | 18.09.2017 14:03 |
В какой срок должно быть проведено уточняющее энергетическое обследование здания | Виконт | Прочее. Отраслевые разделы | 7 | 23.03.2017 20:24 |
Незадымляемые лестничные клетки типа Н1. Подскажите какие должны быть установлены двери и какое расстояние должно быть до оконных проемов? | tough | Пожарная безопасность | 21 | 22.12.2016 13:43 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Какое минимальное расстояние должно быть от пола подвала до подошвы фундамента? | msv_mnv | Основания и фундаменты | 2 | 16.08.2014 12:23 |