Непрочитано 03.09.2014, 10:16 #1
Что включается в таблицу "Характеристика отопительно-вентиляционных систем"?
Guevara
 
Регистрация: 25.04.2014
Сообщений: 10

Привет всем! Прошу помочь разобраться. Разрабатывается раздел проектной документации ОВ. В СПДС ГОСТ 21.602-2003 есть следующее "5.8 Характеристику систем (5.1, перечисление ж) выполняют в виде таблицы по форме 1. При отсутствии в системах отдельных видов оборудования соответствующие графы из таблицы исключают.
Если таблицу делят на части, то в начале каждой последующей части помещают графу "Обозначение системы".
В типовых проектах характеристику воздухонагревателей и, при необходимости, другого оборудования указывают для принятых проектом расчетных температур наружного воздуха."
Теперь вопрос: нужно ли включать в эту таблицу системы вентиляции ВЕ и ПЕ (с естественным побуждением)? Исполнитель заявляет, что на своем веку такого никогда не делал и экспертизу проходил на ура! ГОСТ и пр. "СНиП - СНаП" не оговорено, что нужно включать, а что нет.
Заранее благодарю за ответ.
Просмотров: 6386
 
Непрочитано 03.09.2014, 17:51
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
нужно ли включать в эту таблицу системы вентиляции ВЕ и ПЕ (с естественным побуждением)?
Не надо. В характеристику записывается оборудование систем, и предусмотрено какое именно оборудование. У ПЕ (ВЕ) этого оборудования нет. Если же, например, на канал ставится вентилятор, или в стене ставится рекуператор, то там появляется оборудование, а система перестает быть ВЕ (или ПЕ) и становится Вх (или Пх) и тогда её записыают в "Характеристику".