Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Узел соединение железобетонной балки с монолитной плитой в SCAD

Узел соединение железобетонной балки с монолитной плитой в SCAD

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.12.2011, 17:32 #1
Узел соединение железобетонной балки с монолитной плитой в SCAD
user277418
 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450

Умные люди на форуме говорят, что для более правильного подбора сечения и армирования, узел соединения жб колонн (в моем случае балки) и плиты нужно моделировать при помощи "пауков" или АЖТ (абсолютно жестких тел).

Так вот... Убейте но не могу разобраться:
1. Что из себя представляет "паук"? в каком элементе он моделируется (в плите или колонне, балке)? Скиньте картинку этого знаменитого "паука" (хоть от руки нарисованного).
2. Как правильно пользоваться АЖТ в данном случае?

ПС: прикладываю свой "чудо" узел (походу неправильный, т.к. СКАД отказывается его считать). Сетка разбиения плиты 0.1х0.1м. Заранее извините за наскальную живопись
ППС: знаю что на форуме много тем где обсуждается этот узел, но там только слова, мне нужно увидеть.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: выаыва.jpg
Просмотров: 1282
Размер:	143.0 Кб
ID:	70669  

Просмотров: 17472
 
Непрочитано 02.12.2011, 17:54
1 | #2
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Вот здесь посмотрите рисунок 14 http://www.scadsoft.com/download/SCAD11news.pdf Чтобы смотреть презентации разработчиков SCAD понадобится просмотрщик PowerPoint Viewer .
"Паук" ставится в перекрытие. Это как бы зонтик, к центральному узлу которого крепится колонна. Подробнее об этом читайте , например, в книгах Городецкого или Перельмутера.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2011, 19:55
#3
user277418


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450


Большое спасибо за оперативный ответ!!!
Я так понял, что АЖТ и "паук" - одно и то же.
user277418 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2011, 00:13
1 | #4
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
Я так понял, что АЖТ и "паук" - одно и то же.
АЖТ далеко не всегда используется как Паук или зонтик. В принципе Паук может быть изготовлен и без АЖТ. Стержни Паука могут быть заданы, допустим, как стержни того же сечения как и колонна, но модуль упругости для них задают раз в 10 больше, чем у реального материала - соответственно и жесткость у таких стержней больше. Обычно в таком случае задают Паук как прямоугольную рамку (размер рамки может быть равен размерам сечения колонны) с диагоналями и медианами, в месте пересечения диагоналей имеется узел к которому и крепится колонна.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2011, 15:55
#5
user277418


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
АЖТ далеко не всегда используется как Паук или зонтик. В принципе Паук может быть изготовлен и без АЖТ. Стержни Паука могут быть заданы, допустим, как стержни того же сечения как и колонна, но модуль упругости для них задают раз в 10 больше, чем у реального материала - соответственно и жесткость у таких стержней больше. Обычно в таком случае задают Паук как прямоугольную рамку (размер рамки может быть равен размерам сечения колонны) с диагоналями и медианами, в месте пересечения диагоналей имеется узел к которому и крепится колонна.
Если Вам не тяжело, просветите пожалуйста, для чего используется вот этот элемент СКАДа или можно ссылку где можно почитать (см. вложения).
Изначально, я думал, что "пауки" рисуются при помощи этой функции.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4234.jpg
Просмотров: 1132
Размер:	52.6 Кб
ID:	70708  
user277418 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2011, 11:33
1 | #6
Пилон


 
Регистрация: 06.06.2009
Сообщений: 68


Если, кроме СКАДА, инженер владеет еще и МОНОМАХОМ, то АЖТ в сопряжениях колонн с плитами можно получить автоматитски в МОНОМАХ, а затем, экспортировав схему в СКАД, получить готовые АЖТ СКАДе.
Есть над чем подумать!
Пилон вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2011, 12:22
#7
user277418


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от Пилон Посмотреть сообщение
Если, кроме СКАДА, инженер владеет еще и МОНОМАХОМ, то АЖТ в сопряжениях колонн с плитами можно получить автоматитски в МОНОМАХ, а затем, экспортировав схему в СКАД, получить готовые АЖТ СКАДе.
Есть над чем подумать!
Если под АЖТ Вы имеете ввиду "пауков", то насколько мне известно, в СКАДе тоже можно автоматически получуть АЖТ в оговореных Вами узлах.
user277418 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2011, 20:42
1 | #8
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
Если Вам не тяжело, просветите пожалуйста, для чего используется вот этот элемент СКАДа или можно ссылку где можно почитать (см. вложения).
Изначально, я думал, что "пауки" рисуются при помощи этой функции.
С помощью указанной вами функции задают Жесткие вставки. Но АЖТ задают по другому. Пауки как таковые к так называемым Жестким вставкам не имеют прямого отношения. АЖТ и Жесткие вставки - это разные инструменты. Когда применяют АЖТ (примеры) я вам уже давал ссылку. Жесткие вставки применяют, например, при моделировании расцентровки стержней надкрановой и подкрановой частей колонн, при моделировании ж.б. балок в составе монолитного ж.б перекрытия (они ведь, как правило, имеют расцентровку с срединной плоскостью плиты) ну и т.д.
У SCAD есть препроцессор ФОРУМ. При экспортировании модели из ФОРУМ в SCAD можно задать автоматическое создание Пауков в местах соединения колонн с перекрытиями. Но создаваться эти Пауки будут без применения АЖТ.
Если уж вы взялись за SCAD, то надо прочитать книгу Перельмутер А.В., Сливкер В.И. Расчетные модели сооружений и возможность их анализа. - 4-е изд., перераб. - М.: Изд-во СКАД СОФТ, 2011. Последнее издание серьезно переработано и дополнено.
Ну а какие кнопки нажимать - это в книге Карпиловский В.С., Криксунов Э.З., Маляренко А.А., Перельмутер А.В., Перельмутер М.А. SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD – М.: Издательство СКАД СОФТ
Можете еще статью Скорук посмотреть http://scadhelp.com/downloads/article-1.pdf
Смотрите материалы на http://www.scadhelp.com ; http://www.scadsoft.com ну и также http://www.scad4you.ru
Из учебников именно по SCAD: Семенов А.А., Габитов А.И. Проектно-вычислительный комплекс SCAD в учебном процессе. Часть I. Статический счет: Учебное пособие. – М.: Издательство АСВ, 2005. ; Габитов А.И., Семенов А.А. Программный комплекс SCAD в учебном процессе. Часть II. Применение при расчете железобетонных конструкций в курсовом и дипломном проектировании: Учебное пособие. - М.: Издательство СКАД СОФТ, 2011.

Должен сразу предупредить - не всем нравятся книги (или учебники) того или иного автора. Всем не угодишь! Такие вещи как жесткие вставки или АЖТ вовсе не являются изобретением разработчиков SCAD и не только в их книгах эти инструменты описаны. Не нравится изложение проблемы Перельмутером - читайте других авторов. Никто не запрещает!

Ну и мое личное мнение: ищите себе наставника. То что вы спрашиваете - можно быстро вам объяснить и показать сидя рядом с вами. Литературу, конечно, читать надо. Без этого никуда. Но без живого общения со знатоками - вот уж точно потратите ОЧЕНЬ много времени на освоение программы. Особенно если в первый раз подобную программу осваиваете.
Ну а на форуме вам отвечать будут далеко не так быстро как вам понадобится. На форуме вам только кое что подсказать могут, направить в нужном направлении ваш поиск. Но, сами понимаете, форум - это не университет (и даже не курсы по тому же SCAD). Так что не стройте себе иллюзий будто методом тыка и всего лишь общаясь на форумах вы чему либо всерьез научитесь. В противном случае студенты бы с успехом обучались всего лишь посещая университетскую курилку. Разумеется, общение (но не сам процесс курения!) в таких курилках полезно и иногда даже весьма полезно! Но сам процесс обучения такое общение не заменяет.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2011, 22:35
#9
user277418


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450


большое спасибо Вам за совет, наставление и литературу
user277418 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2011, 01:40
#10
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Узлы сопряжения в SCAD 11.3 задавать можно твердыми телами или треугольными пластинами, устанавливаемыми на ребро (перпендикулярно плите), фиксируя узлы на величину пирамиды продавливания. Результаты обоих вариантов одинаковые, разница лишь в проблемном назначении ТТ и невозможности их копирования даже вместе с элементами, в отличии от пластин.
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2011, 06:52
#11
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


кстати по теме - если делать паука большой жесткости, то геометрические габариты сечения стержня задавайте сопоставимыми с сечениями элементов (например с толщиной плиты)... задал как-то паука размерами 1х1 см - такая фигня получилась
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2011, 21:24
#12
user277418


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
кстати по теме - если делать паука большой жесткости, то геометрические габариты сечения стержня задавайте сопоставимыми с сечениями элементов (например с толщиной плиты)... задал как-то паука размерами 1х1 см - такая фигня получилась
на сколько мне известно, паука нужно задавать равного габаритам сечения колонны или балки (как в моем случае). Т.е. если колонна 400х400мм примыкает к перекрытию, то и паук должен меть размеры 400х400мм. Поправте, если не прав...
user277418 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2011, 00:35
#13
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
на сколько мне известно, паука нужно задавать равного габаритам сечения колонны или балки (как в моем случае). Т.е. если колонна 400х400мм примыкает к перекрытию, то и паук должен меть размеры 400х400мм. Поправте, если не прав...
Посмотрите как делает пауки препроцессор SCAD Форум. Задайте в Форум хотя бы одну колонну с плитой на ней. При подготовке схемы к экспорту в SCAD просто надо галочку поставить "сгущение сетки над колоннами". Потом в SCAD рассмотрите паук. Ничего там хитрого нет. Форум без АЖТ обходится.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2011, 22:49
1 | #14
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
Т.е. если колонна 400х400мм примыкает к перекрытию, то и паук должен меть размеры 400х400мм. Поправте, если не прав...
ТТ реализует абсолютно недеформируемый участок перекрытия. Учитывая наличие пирамиды продавливания в безбалочном перекрытии, можно утверждать, что АЖТелом здесь будет не габарит колонны, а сама пирамида. Пирамида продавливания является на деле недеформируемой опорой для верхней арматуры в пределах своего периметра, что и следует реализовать.

Учитывая, что верхнюю арматуру можно распределить по ширине скрытой балки в пределах 1/6 пролета, согласно научным изысканиям, можно ТТ делать еще больше, т.к. они не соизмеримы с величинами пролетов и не практически уменьшают его, а всё, что они делают это распределяют усилия из одной точки (где при этом зреет математическая погрешность) в несколько, сохраняя при этом все усилия в элементах. Большими их делать не стоит, но и особо напрягаться приводя к размерам колонны так же смысла нет.
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2011, 10:40
#15
user277418


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Учитывая, что верхнюю арматуру можно распределить по ширине скрытой балки в пределах 1/6 пролета, согласно научным изысканиям, можно ТТ делать еще больше, т.к. они не соизмеримы с величинами пролетов и не практически уменьшают его
не понял вот эту фразу...
user277418 вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2011, 01:03
1 | #16
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
не понял вот эту фразу..
какую часть?

1. считается, что скрытые балки можно формировать шириной 1/6 пролета в каждую сторону от колонны, т.к. якобы в этой зоне достаточная жесткость плиты, что б распределять на эту ширину верхнюю арматуру балки без потерь и лишних затрат.
2. при пролете 6м, ТТ по 0,2м или 0,3м от колонны уменьшает пролет до 5,6 или 5,4м соответственно. Разница незначительна. Даже для 5,2м будет разница в пределах 10%. Можно особо не заморачиваться подгонкой под сечение колонны или пирамиды продавливания.
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2011, 01:39
#17
user277418


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
какую часть?

1. считается, что скрытые балки можно формировать шириной 1/6 пролета в каждую сторону от колонны, т.к. якобы в этой зоне достаточная жесткость плиты, что б распределять на эту ширину верхнюю арматуру балки без потерь и лишних затрат.
2. при пролете 6м, ТТ по 0,2м или 0,3м от колонны уменьшает пролет до 5,6 или 5,4м соответственно. Разница незначительна. Даже для 5,2м будет разница в пределах 10%. Можно особо не заморачиваться подгонкой под сечение колонны или пирамиды продавливания.
большое спасибо, я этого не знал
user277418 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 13:57
1 | #18
german-nk

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
 
Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299


Цитата:
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
Умные люди на форуме говорят, что для более правильного подбора сечения и армирования, узел соединения жб колонн (в моем случае балки) и плиты нужно моделировать при помощи "пауков" или АЖТ (абсолютно жестких тел).
Так "паук" или АЖТ? Что правильнее? "Форум" предлагает "паук".

Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
ТТ реализует абсолютно недеформируемый участок перекрытия.
Аббревиатура ТТ что обозначает? Твердое тело?

Для user277418 очень полезный видеоурок, особенно работа с фильтрами, мне помог.
http://dwg.ru/dnl/6422

Начинал работать с "Миражем" в DOS на ПК 286, только статический расчет. Скад использую тоже для статического расчета, самая трудоемкая часть расчета, другие возможности пока просто не интересовали.
__________________
Строил, - знаю
german-nk вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 19:50
#19
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от german-nk Посмотреть сообщение
Аббревиатура ТТ что обозначает? Твердое тело?
да да
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2011, 15:51
#20
user277418


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от german-nk Посмотреть сообщение
Для user277418 очень полезный видеоурок, особенно работа с фильтрами, мне помог.
http://dwg.ru/dnl/6422
спасибо, обязательно посмотрю!!!
user277418 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Узел соединение железобетонной балки с монолитной плитой в SCAD

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно запроектировать узел стыковки верх пояса балки с колонной вышележащего этажа DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 12 30.01.2011 23:16
Узел стыка стальной балки с ж.б. колонной F0xik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.07.2010 23:10
Узел опирания стропильной балки на подстропильную (в металле) UnAtom Металлические конструкции 12 30.06.2010 12:47
Шарнирный узел опирания стропильной балки kRAN Конструкции зданий и сооружений 7 17.08.2009 12:42
Совместная работа мет балки и монолитной плиты SCAD Александр Валерьевич SCAD 10 10.07.2006 21:14