Узел соединение железобетонной балки с монолитной плитой в SCAD
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450
|
||
Просмотров: 17472
|
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Вот здесь посмотрите рисунок 14 http://www.scadsoft.com/download/SCAD11news.pdf Чтобы смотреть презентации разработчиков SCAD понадобится просмотрщик PowerPoint Viewer .
"Паук" ставится в перекрытие. Это как бы зонтик, к центральному узлу которого крепится колонна. Подробнее об этом читайте , например, в книгах Городецкого или Перельмутера. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
АЖТ далеко не всегда используется как Паук или зонтик. В принципе Паук может быть изготовлен и без АЖТ. Стержни Паука могут быть заданы, допустим, как стержни того же сечения как и колонна, но модуль упругости для них задают раз в 10 больше, чем у реального материала - соответственно и жесткость у таких стержней больше. Обычно в таком случае задают Паук как прямоугольную рамку (размер рамки может быть равен размерам сечения колонны) с диагоналями и медианами, в месте пересечения диагоналей имеется узел к которому и крепится колонна.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450
|
Цитата:
Изначально, я думал, что "пауки" рисуются при помощи этой функции. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450
|
Если под АЖТ Вы имеете ввиду "пауков", то насколько мне известно, в СКАДе тоже можно автоматически получуть АЖТ в оговореных Вами узлах.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
У SCAD есть препроцессор ФОРУМ. При экспортировании модели из ФОРУМ в SCAD можно задать автоматическое создание Пауков в местах соединения колонн с перекрытиями. Но создаваться эти Пауки будут без применения АЖТ. Если уж вы взялись за SCAD, то надо прочитать книгу Перельмутер А.В., Сливкер В.И. Расчетные модели сооружений и возможность их анализа. - 4-е изд., перераб. - М.: Изд-во СКАД СОФТ, 2011. Последнее издание серьезно переработано и дополнено. Ну а какие кнопки нажимать - это в книге Карпиловский В.С., Криксунов Э.З., Маляренко А.А., Перельмутер А.В., Перельмутер М.А. SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD – М.: Издательство СКАД СОФТ Можете еще статью Скорук посмотреть http://scadhelp.com/downloads/article-1.pdf Смотрите материалы на http://www.scadhelp.com ; http://www.scadsoft.com ну и также http://www.scad4you.ru Из учебников именно по SCAD: Семенов А.А., Габитов А.И. Проектно-вычислительный комплекс SCAD в учебном процессе. Часть I. Статический счет: Учебное пособие. – М.: Издательство АСВ, 2005. ; Габитов А.И., Семенов А.А. Программный комплекс SCAD в учебном процессе. Часть II. Применение при расчете железобетонных конструкций в курсовом и дипломном проектировании: Учебное пособие. - М.: Издательство СКАД СОФТ, 2011. Должен сразу предупредить - не всем нравятся книги (или учебники) того или иного автора. Всем не угодишь! Такие вещи как жесткие вставки или АЖТ вовсе не являются изобретением разработчиков SCAD и не только в их книгах эти инструменты описаны. Не нравится изложение проблемы Перельмутером - читайте других авторов. Никто не запрещает! Ну и мое личное мнение: ищите себе наставника. То что вы спрашиваете - можно быстро вам объяснить и показать сидя рядом с вами. Литературу, конечно, читать надо. Без этого никуда. Но без живого общения со знатоками - вот уж точно потратите ОЧЕНЬ много времени на освоение программы. Особенно если в первый раз подобную программу осваиваете. Ну а на форуме вам отвечать будут далеко не так быстро как вам понадобится. На форуме вам только кое что подсказать могут, направить в нужном направлении ваш поиск. Но, сами понимаете, форум - это не университет (и даже не курсы по тому же SCAD). Так что не стройте себе иллюзий будто методом тыка и всего лишь общаясь на форумах вы чему либо всерьез научитесь. В противном случае студенты бы с успехом обучались всего лишь посещая университетскую курилку. Разумеется, общение (но не сам процесс курения!) в таких курилках полезно и иногда даже весьма полезно! Но сам процесс обучения такое общение не заменяет. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Узлы сопряжения в SCAD 11.3 задавать можно твердыми телами или треугольными пластинами, устанавливаемыми на ребро (перпендикулярно плите), фиксируя узлы на величину пирамиды продавливания. Результаты обоих вариантов одинаковые, разница лишь в проблемном назначении ТТ и невозможности их копирования даже вместе с элементами, в отличии от пластин.
|
|||
|
||||
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372
|
кстати по теме - если делать паука большой жесткости, то геометрические габариты сечения стержня задавайте сопоставимыми с сечениями элементов (например с толщиной плиты)... задал как-то паука размерами 1х1 см - такая фигня получилась
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
|||
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450
|
на сколько мне известно, паука нужно задавать равного габаритам сечения колонны или балки (как в моем случае). Т.е. если колонна 400х400мм примыкает к перекрытию, то и паук должен меть размеры 400х400мм. Поправте, если не прав...
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Посмотрите как делает пауки препроцессор SCAD Форум. Задайте в Форум хотя бы одну колонну с плитой на ней. При подготовке схемы к экспорту в SCAD просто надо галочку поставить "сгущение сетки над колоннами". Потом в SCAD рассмотрите паук. Ничего там хитрого нет. Форум без АЖТ обходится.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
Учитывая, что верхнюю арматуру можно распределить по ширине скрытой балки в пределах 1/6 пролета, согласно научным изысканиям, можно ТТ делать еще больше, т.к. они не соизмеримы с величинами пролетов и не практически уменьшают его, а всё, что они делают это распределяют усилия из одной точки (где при этом зреет математическая погрешность) в несколько, сохраняя при этом все усилия в элементах. Большими их делать не стоит, но и особо напрягаться приводя к размерам колонны так же смысла нет. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
какую часть?
1. считается, что скрытые балки можно формировать шириной 1/6 пролета в каждую сторону от колонны, т.к. якобы в этой зоне достаточная жесткость плиты, что б распределять на эту ширину верхнюю арматуру балки без потерь и лишних затрат. 2. при пролете 6м, ТТ по 0,2м или 0,3м от колонны уменьшает пролет до 5,6 или 5,4м соответственно. Разница незначительна. Даже для 5,2м будет разница в пределах 10%. Можно особо не заморачиваться подгонкой под сечение колонны или пирамиды продавливания. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450
|
Цитата:
|
|||
|
||||
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299
|
Цитата:
Аббревиатура ТТ что обозначает? Твердое тело? Для user277418 очень полезный видеоурок, особенно работа с фильтрами, мне помог. http://dwg.ru/dnl/6422 Начинал работать с "Миражем" в DOS на ПК 286, только статический расчет. Скад использую тоже для статического расчета, самая трудоемкая часть расчета, другие возможности пока просто не интересовали.
__________________
Строил, - знаю |
|||
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно запроектировать узел стыковки верх пояса балки с колонной вышележащего этажа | DR.Dim | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 30.01.2011 23:16 |
Узел стыка стальной балки с ж.б. колонной | F0xik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 31.07.2010 23:10 |
Узел опирания стропильной балки на подстропильную (в металле) | UnAtom | Металлические конструкции | 12 | 30.06.2010 12:47 |
Шарнирный узел опирания стропильной балки | kRAN | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 17.08.2009 12:42 |
Совместная работа мет балки и монолитной плиты SCAD | Александр Валерьевич | SCAD | 10 | 10.07.2006 21:14 |