Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какая толщина защитного слоя бетона для конструкций, соприкасающихся с водой?

Какая толщина защитного слоя бетона для конструкций, соприкасающихся с водой?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.11.2016, 12:58 #1
Какая толщина защитного слоя бетона для конструкций, соприкасающихся с водой?
Aragorn
 
Продажа навыков и умений
 
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,406

Какая толщина защитного слоя бетона для конструкций, соприкасающихся с водой? (пожарные резервуары, колодцы и пр.).
Просмотров: 18625
 
Непрочитано 29.11.2016, 13:02
#2
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Как для конструкций в грунте. ИМХО
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 13:10
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


резервуары изнутри гидроизолируются - вода не должна проникать не то что к арматуре, но и к бетону.

колодцы круглые сборные вообще не армируются вроде)
 
 
Непрочитано 29.11.2016, 14:00
#4
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Какая толщина защитного слоя бетона для конструкций, соприкасающихся с водой?
40 мм
Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
колодцы круглые сборные вообще не армируются
Армируются
Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
резервуары изнутри гидроизолируются - вода не должна проникать не то что к арматуре, но и к бетону
Если это резервуар питьевой воды, то да, а если пожарный, то смысл? ГИ выполняется снаружи от проникновения внутрь резервуара агрессивной среды при ее наличии. Резервуары сточных вод наоборот герметизируются изнутри во избежание протечек стоков во внешнюю среду
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 14:19
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
а если пожарный, то смысл?
То есть пожарный можно просто железобетонным делать и пусть вода наружу сквозь бетон льется? Тогда какой смысл в 40 мм, если бетон все равно будет водонасыщен?
 
 
Непрочитано 29.11.2016, 16:27
#6
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


В резервуарах критично раскрытие трещин, их там фактически не должно быть.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 21:27
#7
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
резервуары изнутри гидроизолируются - вода не должна проникать не то что к арматуре, но и к бетону.

колодцы круглые сборные вообще не армируются вроде)
Почему ?Бетон хорошо себя чувствует в воде.Если она не агрессивная и не слишком мягкая.Просто бетон должн быть соответственного качества.Защитный слой 40-50мм.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
В резервуарах критично раскрытие трещин, их там фактически не должно быть.
Допустимое раскрытие трещин по последним нормам (Британским и Американским) 0,1 мм.Раньше было 0,2
Bel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2016, 04:26
| 1 #8
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Мне нужны пункты норм, в которых оговаривается толщина защитного слоя бетона в воде. Может в гидротехнических нормах есть какие, хотя де факто они не подходят.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 10:30
#9
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Мне нужны пункты норм, в которых оговаривается толщина защитного слоя бетона в воде. Может в гидротехнических нормах есть какие, хотя де факто они не подходят.
СП 41.13330
Цитата:
6.8 Толщину защитного слоя бетона следует принимать:

для лицевых поверхностей конструкций, не подвергающихся непосредственному воздействию воды, паров воды или атмосферных осадков: не менее 30 мм для рабочей арматуры и 20 мм для распределительной арматуры и хомутов в балках и плитах высотой до 1,5 м, а также в колоннах с меньшей стороной до 1,5 м;

для лицевых поверхностей конструкций и частей сооружений, подвергающихся непосредственному воздействию воды (зоны переменного горизонта воды, поверхности водосливов и водосбросов, обделки безнапорных туннелей, плиты крепления откосов каналов и т.п.) в сочетании с воздействием замораживания-оттаивания, кавитации или истирания наносами - не менее 60 мм и не менее двух диаметров стержней для рабочей и распределительной арматуры. Это же требование должно выполняться для конструкций и элементов сооружений, защитные слои бетона которых систематически подвергаются воздействию паров воды.

Толщину защитного слоя бетона в железобетонных конструкциях морских гидротехнических сооружений необходимо принимать:

для рабочей арматуры стержневой - не менее 60 мм;

для распределительной арматуры и хомутов - не менее 40 мм.
Но имейте в виду, что область применения этого СП на ваш случай скорее всего не распространяется
Цитата:
1 Область применения

Настоящий свод правил распространяется на проектирование вновь строящихся, реконструируемых и ремонтируемых речных и морских бетонных и железобетонных гидротехнических сооружений всех классов, входящих в состав энергетических и водно-транспортных гидроузлов; сооружений для борьбы с наводнениями и защиты территории от затопления и подтопления; а также должен использоваться при расчетной оценке состояния эксплуатируемых сооружений (в том числе с учетом данных натурных наблюдений и обследований).
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 30.11.2016, 11:21
#10
adstern


 
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Bel Посмотреть сообщение
Почему ?Бетон хорошо себя чувствует в воде.Если она не агрессивная и не слишком мягкая.Просто бетон должн быть соответственного качества.Защитный слой 40-50мм.
----- добавлено через ~3 мин. -----
Допустимое раскрытие трещин по последним нормам (Британским и Американским) 0,1 мм.Раньше было 0,2
Бетон - ДА, а арматура? Гидроизоляция емкостных сооружений выполняется либо объёмная, либо и снаружи (если есть грунтовые воды) и изнутри.
Возможно применение напрягающегося бетона или преднапряженных конструкций. Допустимое раскрытие трещин - 0 мм.
На пожарные резервуары действует СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
Толщина защитного слоя определяется по СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии.
Из учебника:
При расчете резервуаров по третьему предельному состоянию …, при этом:
- в элементах, не соприкасающихся с жидкостью (покрытия в некоторых случаях), допускается образование трещин шириной не более 0,2 мм;
- в элементах, соприкасающихся с жидкостью и работающих на осевое или внецентренное рас-тяжение, при наличии растяжения по всему сечению (стенки некоторых резервуаров при работе их в горизонтальной плоскости) образование трещин совершенно не допускается;
- в элементах, соприкасающихся с жидкостью и работающих на простой или сложный изгиб, при наличии по сечению напряжений растяжения и сжатия (покрытия в некоторых случаях, стенки, ко-лонны, днища, фундаменты) допускается образование трещин шириной не более 0,02-0,05 мм.
adstern вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2016, 12:17
#11
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Кстати недавно искал ширину требуемую ширину раскрытия трещин для жб конструкций пожарных резервуаров (не из учебника) - не нашел.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 13:35
#12
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
недавно искал ширину требуемую ширину раскрытия трещин
Если сечение полностью растянуто, то вероятно не должно быть трещин (расплывчатый п. 4.3 СП 63), хотя и при сквозной трещине активной утечки воды может и не быть
Вложения
Тип файла: docx 90.docx (1.34 Мб, 55 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 14:04
#13
adstern


 
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 51


СП 31.13330 Пункт 15.20 ... Ограждающие конструкции емкостных сооружений должны обеспечивать требования, предъявляемые при гидравлических испытаниях этих сооружений....

Гидравлические испытания подразумевают отсутствие утечки (за 3 суток не более 3л/на м2 днища и стен - это капилярный подсос через поры). Отсюда ширина раскрытия трещин - 0мм т.к. при любой другой цифре утечка неизбежна.
adstern вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 14:13
| 1 #14
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от adstern Посмотреть сообщение
Гидравлические испытания подразумевают отсутствие утечки (за 3 суток не более 3л/на м2 днища и стен - это капилярный подсос через поры). Отсюда ширина раскрытия трещин - 0мм т.к. при любой другой цифре утечка неизбежна.
логика не понятня
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 14:30
#15
adstern


 
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
логика не понятня
Если будет трещина, то не выдержит гидравлическое испытание
adstern вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 14:42
#16
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Допустим, при толщине стены в 200 мм (трещина=0) выдерживаются испытания, а я сделаю толщину =300 мм (при этом не сквозная трещина оставит те же 200 мм толщины стены). Испытания не пройдут?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 14:43
#17
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669


Цитата:
Сообщение от adstern Посмотреть сообщение
Если будет трещина, то не выдержит гидравлическое испытание
гидроизоляция может решить эту проблему
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 30.11.2016, 14:46
#18
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от adstern Посмотреть сообщение
Если будет трещина, то не выдержит гидравлическое испытание
Трещина трещине рознь.
В железобетоне при эксплуатационных (0,3 и 0,4 мм) трещинах полная гидропроницаемость бетона не есть обязательное явление.
Трещина распространяется в растянутой зоне на определенную глубину и там "тухнет". (Исключение - полностью растянутая конструкция).
Ограничение по раскрытию трещин больше нужно для обеспечения долговечности арматуры/конструкции.
Есть, конечно, температурно-усадочные трещины...вот они могут быть и сквозные. Но тут нужно применять особые конструктивные меры, расчёт и правильный уход за конструкцией.
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 14:49
#19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


adstern, если есть трещина - еще не значит, что трещина сквозная.

Я что, один гидроизоляцию в пожарных резервуарах закладываю? Остальные так и оставляют их бетонными? еще скажите, между дном и стенкой гидрошпонки не ставите?
 
 
Непрочитано 30.11.2016, 15:09
#20
adstern


 
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
гидроизоляция может решить эту проблему
Нет т.к. гмдравлические испытания проводятся до использования гидроизоляции.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Я что, один гидроизоляцию в пожарных резервуарах закладываю? Остальные так и оставляют их бетонными? еще скажите, между дном и стенкой гидрошпонки не ставите?
Гидроизоляция ... гидроизоляции рознь. Расскажите как Вы делаете.
Гидрошпонки не ставим. Применяем набухающие шнуры
adstern вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какая толщина защитного слоя бетона для конструкций, соприкасающихся с водой?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Сколы защитного слоя бетона Фанат Железобетонные конструкции 7 08.10.2010 00:30
почему толщина слоя укладываемого бетона должна составлять 30-40см? каштан713 Технология и организация строительства 1 29.04.2010 00:43
Минимальная толщина защитного слоя Тихий Конструкции зданий и сооружений 5 19.03.2009 14:45
Какая толщина наружной стены оптимальна oolliiyy Архитектура 9 08.02.2009 19:31