30.11.2016, 14:55 | #1 | |
Критика усиления пустотной плиты стальными стержнями.
Подмосковье
Регистрация: 04.07.2009
Сообщений: 1,516
|
||
Просмотров: 2998
|
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Под плиту.
Арматурные стержни (тяжи) не имеют защитного слоя, может возникнуть коррозия, если в помещении высокая влажность и они не покрашены. Расчёт под нагрузку этой плиты производился? Если да, то хотелось бы узнать предпосылки (особенно совместность работы тяжей и плиты) |
|||
|
||||
Изменить тему? Я в этом не дока. Убедительно прошу, измените самостоятельно, пожалуйста, только не удалять - велик интерес к критике.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Плита по концам подпиралась. Локальная разборка кладки. Стержни целиком засовывались через оконный проем из соседнего помещения. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Коллеги! Давайте критикуйте.
__________________
Сам по себе Последний раз редактировалось Регистр, 30.11.2016 в 15:25. |
||||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- вы считали тяжи как арматуру плиты? Конкретно у меня есть вопросы о совместности работы плиты и этих тяжей. Получается что плита лежит на тяжах, как струнах. Но при этом не просто лежит, а имеет определённую (вернее неопределённую) жесткость. Как оценить такую конструкцию сказать затрудняюсь. ----- добавлено через ~5 мин. ----- И что с ней стало за 5 лет? нагрузка на нее серьезная приходилась? |
|||
|
||||
Цитата:
__________________
Сам по себе |
||||
|
||||
Да именно так
----- добавлено через ~2 мин. ----- Измените, пожалуйста, сами. Я не умею это делать, НЕ ЗНАЮ, НЕ ПОНИМАЮ.
__________________
Сам по себе |
||||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Вам же дали ссылку, уже третий раз и я в сообщении описал как это делать. Просить бота бесполезно, он же бот =) вот картинки:
----- добавлено через ~4 мин. ----- По общему принципу все логично, тяжи, будучи связаны с плитой через закладные, с эксцентриситетом сжимают плиту, вызывают обратный, разгружающий момент. |
|||
|
||||
Совершенно верно. Солидарен с вами. Я указывал, что позже мне дошло - надо было посредине плиты уложить какую либо железяку, например квадратную трубу 60х60. Тогда прогиб еще бы уменьшился.
__________________
Сам по себе |
||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
вот этот момент меня несколько смущает. Именно эти пластины по торцам, которые ведь не только сжимают, но и рычагом растягивают верхнюю зону. И способ их крепления вызывает небольшие опасения. Что мешает там углу просто отколоться? Плита ПБЗ с надопорной арматурой?
|
|||
|
||||
Попытаюсь провести натурные испытания. Меня тоже терзает мысль но не растяжение верхней зоны, а отрыв, скол по концам плиты.
Но как-бы там не было, все стоит нормально и это меря радует, хотя и стрёмновато было.
__________________
Сам по себе |
||||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Я бы еще сверху соединил между собой закладные полосой -4х40, соединил таким образом что после приварки к одной закладной, полосу надо нагреть, затем приварить ко второй закладной. Почему - думаю понятно.
Тем самым, увеличивая нагрузку, да бы не произошел выкол, включим в работу металл.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
На мой взгляд узел анкеровки на опоре выполнен неудачно.
1. Нет возможности дотягивать тяж; 2. Если на стену опираются плиты с двух сторон, то непонятно зачем крепление к верхней части плиты анкером; 3. Не указана толщина пластины, следовательно неясна прочность пластины на изгиб; Может лучше вот так было сделать |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление плиты перекрытия | pr_otdel | Конструкции зданий и сооружений | 98 | 12.05.2016 19:03 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Усиление монолитного железобетонного перекрытия | FOCUS | Железобетонные конструкции | 18 | 15.01.2014 22:13 |
Усиление балки перекрытия | medved | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 16.11.2010 23:19 |
Усиление металлической балки перекрытия. | ChernyshevDenis | Металлические конструкции | 6 | 09.03.2009 22:39 |