| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли по акту о динамических испытаниях шестиметровой сваи определить несущую способность такой же трехметровой, забитой рядом?

Можно ли по акту о динамических испытаниях шестиметровой сваи определить несущую способность такой же трехметровой, забитой рядом?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.12.2016, 12:00 #1
Можно ли по акту о динамических испытаниях шестиметровой сваи определить несущую способность такой же трехметровой, забитой рядом?
s7onoff
 
Сообщений: n/a

Есть журналы полевых испытаний динамической нагрузкой шестиметровых забивных свай С60.30. Четыре сваи испытаны, для них выписаны отказы, количество ударов и все вот это. Характеристики копра тоже в шапках журналов тоже есть.

Рядом с этими шестиметровыми забиты трехметровые, по задумке строителей, видимо, для фахверка просто. Поэтому их испытаний нет.

Хочу загрузить эти трехметровые сваи нагрузкой по 23 тонны на каждую (это бы очень помогло каркасу здания).

Можно ли хотя бы порядок несущей способности ТРЕХметровых свай вычислить по актам динамических испытаний ШЕСТИметровых свай?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2016-12-05-3.png
Просмотров: 60
Размер:	457.9 Кб
ID:	180275  


Последний раз редактировалось s7onoff, 05.12.2016 в 12:17. Причина: Картинку добавил
Просмотров: 1660
 
Непрочитано 05.12.2016, 12:22
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


наверно, можно... считая на отказ на глубине 3 метра. просто 6-метровую сваю как будто забили только на 3 метра
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2016, 12:26
#3
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 219


У нас в Санкт-Петербурге есть ТСН 50-302-2004, пункт 12.19 как раз об этом. Но в вашем случае думаю посчитать нельзя, а если просто прикинуть - по формулам СП.
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2016, 12:46
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


забыл сказать - ИГИ нет)
 
 
Непрочитано 05.12.2016, 12:55
#5
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,198


Нельзя. Динамические испытания 6 метровых свай проведены на их проектной отметке. Под острием у них свой грунт, по боковой помимо интересующих вас 3х метров еще 3 метра своих грунтов. Например, у вас 4 метра илов, 2 метра хорошего грунта. 6 м сваи несут по этим двум метрам, 3х метровые провалятся в ил.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2016, 13:01
1 | #6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


что мешает по отказу 12,5 см на 3-метровой глубине определить Fu?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Fu.JPG
Просмотров: 44
Размер:	14.1 Кб
ID:	180278  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2016, 13:03
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


mainevent100, не сильно покачто вдавался в теорию этих динамических испытаний - то, что при этом наверху торчат лишних три метра сваи, на результат не должно повлиять?
 
 
Непрочитано 05.12.2016, 13:13
| 1 #8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
наверху торчат лишних три метра сваи, на результат не должно повлиять?
да вроде никак они не должны влиять.
с отказом 12,5 см н.с. 23 тонны не получить, думаю, не больше 10 тонн выйдет.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2016, 13:24
#9
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


но тут уже добивки не будет /после отдыха/ .... какой запас не принимай, обосновать число не получится /была бы хоть геология
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2016, 13:28
#10
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 219


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
забыл сказать - ИГИ нет)
Тогда точно нельзя, может быть разный грунт под острием сваи.


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
да вроде никак они не должны влиять.
Влияет, в формуле 7.20 СП24 - m2 - это масса сваи
__________________
---
Алексий31 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли по акту о динамических испытаниях шестиметровой сваи определить несущую способность такой же трехметровой, забитой рядом?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Можно ли использовать результаты статического зондирования для определения несущей способности буронабивной сваи? eilukha Основания и фундаменты 3 30.08.2016 10:09
Несущая способность сваи по грунту. В щебенистых грунтах. 092 Основания и фундаменты 0 04.12.2015 15:47
Вычислить несущую способность сваи по отказу (по акту забивки). dik-son Основания и фундаменты 4 16.03.2011 09:02
Как определить несущую способность ж/б фермы 3ФС24 Lugovea74 Железобетонные конструкции 2 28.07.2010 19:32