Как грамотно смоделировать плиту (фундаментную) из 2- х слоев разномодульных и разной толщины ,чтобы определить необходимое количество и сечение металлических шпонок,связывающих слои ?
(Задача усиления плиты наращиванием сверху)
Просмотров: 3196
 
Непрочитано 20.09.2004, 21:51
#2
Дмитрий

демагог
 
Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066


vv
Думаю, здесь уместно несколько подходов, в зависимости от требуемой детальности и условий задачи:
1. Две плоскости пластинчатых КЭ с объединением нужных перемещений в узлах;
2. Оболочки + объемные элементы;
3. Все из объемных элементов

Похожую задачу (превращение существующих ленточных ф-тов в двухслойную плиту) я не так давно решал способом 2. При этом полагал, что оба слоя жестко связаны (выпусками арматуры).
Дмитрий вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2004, 10:02
#3
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


vv

Есть еще вариант - задать многослойные элементы...
X-DeViL вне форума  