20.09.2004, 21:25 | #1 | |
слоистая плита
конструктор
Москва
Регистрация: 14.12.2003
Сообщений: 112
|
||
Просмотров: 3196
|
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
vv
Думаю, здесь уместно несколько подходов, в зависимости от требуемой детальности и условий задачи: 1. Две плоскости пластинчатых КЭ с объединением нужных перемещений в узлах; 2. Оболочки + объемные элементы; 3. Все из объемных элементов Похожую задачу (превращение существующих ленточных ф-тов в двухслойную плиту) я не так давно решал способом 2. При этом полагал, что оба слоя жестко связаны (выпусками арматуры). |
|||