Здравствуйте уважаемые двг-эшники !
Занимаюсь реставрацией, реконструкцией и ремонтом старых зданий - памятников архитектуры. В одном из проектов заказчик пожелал плоское междуэтажное монолитное перекрытие - "чтобы пол и потолок ровными были".
Помещение 6,7х6,5 м. Стены из красного кирпича. Полезная нагрузка 300 ( кафе).
Решили сделать монолитную плиту опертую по всем четырем стенам без защемления в них. В книгах нашел, что пролетные моменты будут 0,5х0,125ql2, т. е. в 2 раза меньше чем обычно (за счет контурного опирания).
Бетон В25. В результате расчета по прочности заложил сетку 10АIII 100 / 10АIII 100. Защ. слой 3 см. Толщина 16 см.
Сделал расчет по образованию трещин (образуются), по ширине раскрытия (вышло меньше допускаемого - 0,3 и 0,4 мм).
Все шло хорошо.. Но вот последний расчет по прогибам для элементов с трещинами в растянутой зоне показал аш 17 см против 3 (l / 200) см допускаемых.
Расчеты делал вручную по СниПу ж/б конструкции и еще нескольким книжкам.
Кто-нть делал что-нибудь подобное, и что в таких случаях делать - увеличивать толщину плиты, площадь арматуры и т.д.
Очень надеюсь на подсказки
Просмотров: 13650
 
Непрочитано 25.06.2008, 21:57
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


косяк в расчетах ищите
нагрузки брали нормативные?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2008, 21:58
#3
Nehitriy

инженер-проектировщик-реставратор
 
Регистрация: 11.06.2008
Тверь
Сообщений: 28


нет, расчетные.
Nehitriy вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2008, 22:04
#4
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Слишком большой прогиб.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2008, 22:18
#5
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Nehitriy Посмотреть сообщение
против 3 (l / 200) см допускаемых
не совсем верно, если у тебя кафешка, то могут и танцульки там устроить, проверяй прогиб по пункту 10.10 (формула 26) СНиП2.01.07
А толщина плиты однозначно маловата. Я бы делал не меньше 200-220мм
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2008, 23:05
#6
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


А как ты себе конструктивно представляешь в кладке защемление?
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2008, 00:00
#7
GeraKol

проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому)
 
Регистрация: 13.07.2007
россия, екатеринбург
Сообщений: 239
<phrase 1=


не ну что точно можно сказать что для такого пролета толщина маловата....как сам видишь из прогиба...200мм минимум...прогиб за счет толщины плиты полегче будет уменьшить...
__________________
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить
GeraKol вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2008, 00:26
#8
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


Тут и толщина плиты мало радует (берите хотя бы 18 см а если заказчик не жмот, то 20-22) и армирование некоторые сомнения вызывает (даже без расчета 10-ка на таких пролетах как-то несерьезно смотрится).
TK вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2008, 01:14
#9
Коллега

инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.04.2007
Одесса
Сообщений: 115
Отправить сообщение для Коллега с помощью Skype™


В Одессе с связи с новыми требованиями по сейсмике минимальная толщина плиты ограничена 20 см
Коллега вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2008, 01:26
#10
Коллега

инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.04.2007
Одесса
Сообщений: 115
Отправить сообщение для Коллега с помощью Skype™


Прикинул в Мономахе... получилось 10AIII с шагом 200 и верхняя и нижняя арматура при этом прогиб - 6 мм. (В25, 300 кг/кв.м. толщина плиты - 16 см)
Коллега вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2008, 03:42
#11
VVITTALIK

ИНЖЕНЕР
 
Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Сообщений: 281


Пересчитал, с теми же исходными данными. Нижняя Ф10 ш.200, верхняя Ф8ш.200. Перемещение 6мм. Не путать с прогибом

Коллега

Вы указали перемещение. чтоб получить прогиб необходимо решать нелинейнуюю задачу. Прогиб получится, если посчитать с нелинейностью, примерно 30-40мм.

Так что Nehitriy делайте нижн Ф12 ш.200, верхн Ф8 ш.200 и спите спокойно. И толщину я бы увеличил до 200мм.
__________________
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
VVITTALIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2008, 10:18
#12
Nehitriy

инженер-проектировщик-реставратор
 
Регистрация: 11.06.2008
Тверь
Сообщений: 28


Я вас тут немного за нос вожу насчет нагрузок.. Временная (полезная) 300 а с коэф 1,2 360, постоянная расчетная 200 (от констр пола) и еще собственный вес - 440. В сумме 1 т/кв м выходит.
А что верхняя арматура много дает ? Ее устанавливают когда бетон по сжатой зоне разрушается..вроде
VVittalik , а чем прогиб от вертик перемещения отличается? И что за нелинейная задача?
Определение прогиба я взял из Бондаренко "Ж/б и камен к-ции" 1987,
не знаю что там за способ..
Nehitriy вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2008, 10:19
#13
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


при определении прогибов используют нормативные значения нагрузок, а не расчетные
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2008, 10:22
#14
Nehitriy

инженер-проектировщик-реставратор
 
Регистрация: 11.06.2008
Тверь
Сообщений: 28


В деревянных и метал конструкциях - да. И в ж/б тоже?
p. s. Я просто редко последними занимаюсь
Nehitriy вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2008, 10:39
#15
vvp

Конструктор
 
Регистрация: 16.03.2006
Москва
Сообщений: 198


Чуть добавлю: длительные и постоянные нормативные нагрузки.
vvp вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2008, 10:46
#16
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Nehitriy Посмотреть сообщение
В деревянных и метал конструкциях - да. И в ж/б тоже?
Nehitriy да вы еще и не знаете в чем разница первого и второго предельного состояния!!!
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2008, 17:38
#17
GAE

Обучение проектированию
 
Регистрация: 25.03.2006
Тула
Сообщений: 219


Зачем енто сюда нелинейность приплели?

Образование трещин при определении прогиба нужно учесть, ессно, а нелинейность... Ну, учет физической нелинейности добавит что-нибудь... во втором знаке... Баловство енто. Не та конструкция.
А в линейной постановке, чтобы получить прогиб достаточно вычесть из вертикального перемещения - вертикальное смещение опор, если они включались в схему.
А как граничные условия задавались? В смысле - опирание?
GAE вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2008, 18:05
#18
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Вспоминаю свой первый курсовик по ЖБ именно такая ситауция и получилась. По всем проверкам плита проходила (или ригель уж не помню точно), а по последней - по прогибу не проходит. К преподу подхожу "чего мол делать то?", а она мне "меняешь класс бетона или толщину плиты и пересчитываешь"... Обидно было до слез... много там расчетов...

Толщину (имхо) увеличить надо, армирование (даже чисто конструктивно) меньше 12-й арматуры я бы не брал (в не зависимости от расчета).

ps. Народ, вы чего на человека взъелись? Он к стати весьма грамтоно вопросы поставил, а то что ему не знакомо слово "нелинейность"... Я таких людей уважаю только за то что он учебник в руки взял.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2008, 20:23
#19
Nehitriy

инженер-проектировщик-реставратор
 
Регистрация: 11.06.2008
Тверь
Сообщений: 28


..Он к стати весьма грамтоно вопросы поставил, а то что ему не знакомо слово "нелинейность"... Я таких людей уважаю только за то что он учебник в руки взял.[/quote]
Сегодня взял толщину плиты 200 мм, арм 12АIII шаг 150. Расчет по деформациям сделал по постоянным и временным длительным нормативным нагрузкам. Моменты определил по методу предельного равновесия ( в Улицком 73 нашел ! ).
И прогибы уложились даже в 1/250 L !!
Nehitriy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2008, 20:27
#20
Nehitriy

инженер-проектировщик-реставратор
 
Регистрация: 11.06.2008
Тверь
Сообщений: 28


GAE, опирание без защемления - я ж написал, т. е. свободное.
Мозголом, для ж/б не очень знал, сегодня начитался книг - узнал. Главное иметь желание учиться...
Nehitriy вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитная плита опертая по контуру

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитная плита 7.2х9м Dmitrii Железобетонные конструкции 49 13.02.2014 07:14
Монолитная плита перекрытия (опирание на стены) pbykov Железобетонные конструкции 16 10.10.2011 13:39