| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
25.06.2008, 21:51 | #1 | |
Монолитная плита опертая по контуру
инженер-проектировщик-реставратор
Тверь
Регистрация: 11.06.2008
Сообщений: 28
|
||
Просмотров: 13650
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
|
|||
|
||||
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому) Регистрация: 13.07.2007
россия, екатеринбург
Сообщений: 239
|
не ну что точно можно сказать что для такого пролета толщина маловата....как сам видишь из прогиба...200мм минимум...прогиб за счет толщины плиты полегче будет уменьшить...
__________________
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить |
|||
|
||||
В Одессе с связи с новыми требованиями по сейсмике минимальная толщина плиты ограничена 20 см
__________________
http://alex-chernega.blogspot.com/ |
||||
|
||||
Прикинул в Мономахе... получилось 10AIII с шагом 200 и верхняя и нижняя арматура при этом прогиб - 6 мм. (В25, 300 кг/кв.м. толщина плиты - 16 см)
__________________
http://alex-chernega.blogspot.com/ |
||||
|
||||
ИНЖЕНЕР Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Сообщений: 281
|
Пересчитал, с теми же исходными данными. Нижняя Ф10 ш.200, верхняя Ф8ш.200. Перемещение 6мм. Не путать с прогибом
Коллега Вы указали перемещение. чтоб получить прогиб необходимо решать нелинейнуюю задачу. Прогиб получится, если посчитать с нелинейностью, примерно 30-40мм. Так что Nehitriy делайте нижн Ф12 ш.200, верхн Ф8 ш.200 и спите спокойно. И толщину я бы увеличил до 200мм.
__________________
Конструктор, Расчетчик, Налетчик...... |
|||
|
||||
инженер-проектировщик-реставратор Регистрация: 11.06.2008
Тверь
Сообщений: 28
|
Я вас тут немного за нос вожу насчет нагрузок.. Временная (полезная) 300 а с коэф 1,2 360, постоянная расчетная 200 (от констр пола) и еще собственный вес - 440. В сумме 1 т/кв м выходит.
А что верхняя арматура много дает ? Ее устанавливают когда бетон по сжатой зоне разрушается..вроде VVittalik , а чем прогиб от вертик перемещения отличается? И что за нелинейная задача? Определение прогиба я взял из Бондаренко "Ж/б и камен к-ции" 1987, не знаю что там за способ.. |
|||
|
||||
Обучение проектированию Регистрация: 25.03.2006
Тула
Сообщений: 219
|
Зачем енто сюда нелинейность приплели?
Образование трещин при определении прогиба нужно учесть, ессно, а нелинейность... Ну, учет физической нелинейности добавит что-нибудь... во втором знаке... Баловство енто. Не та конструкция. А в линейной постановке, чтобы получить прогиб достаточно вычесть из вертикального перемещения - вертикальное смещение опор, если они включались в схему. А как граничные условия задавались? В смысле - опирание? |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Вспоминаю свой первый курсовик по ЖБ именно такая ситауция и получилась. По всем проверкам плита проходила (или ригель уж не помню точно), а по последней - по прогибу не проходит. К преподу подхожу "чего мол делать то?", а она мне "меняешь класс бетона или толщину плиты и пересчитываешь"... Обидно было до слез... много там расчетов...
Толщину (имхо) увеличить надо, армирование (даже чисто конструктивно) меньше 12-й арматуры я бы не брал (в не зависимости от расчета). ps. Народ, вы чего на человека взъелись? Он к стати весьма грамтоно вопросы поставил, а то что ему не знакомо слово "нелинейность"... Я таких людей уважаю только за то что он учебник в руки взял.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
инженер-проектировщик-реставратор Регистрация: 11.06.2008
Тверь
Сообщений: 28
|
..Он к стати весьма грамтоно вопросы поставил, а то что ему не знакомо слово "нелинейность"... Я таких людей уважаю только за то что он учебник в руки взял.[/quote]
Сегодня взял толщину плиты 200 мм, арм 12АIII шаг 150. Расчет по деформациям сделал по постоянным и временным длительным нормативным нагрузкам. Моменты определил по методу предельного равновесия ( в Улицком 73 нашел ! ). И прогибы уложились даже в 1/250 L !! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитная плита 7.2х9м | Dmitrii | Железобетонные конструкции | 49 | 13.02.2014 07:14 |
Монолитная плита перекрытия (опирание на стены) | pbykov | Железобетонные конструкции | 16 | 10.10.2011 13:39 |
Безбалочная монолитная плита по колоннам | Nordrhein | Железобетонные конструкции | 1 | 29.05.2008 18:11 |
плита опертая по контуру | Андрей Н. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 17.04.2008 16:25 |
плита по контуру | ROMAS | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 04.10.2005 14:13 |