20.05.2011, 05:16 | #1 | |
Соединение внутренней железобетонной стеновой панели с кирпичной стеной
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 5895
|
|
||||
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 114
|
Вопрос: перекрытия будут изз пустотных плит по ригилям или плиты большой площади с опиранием на 4 стороны?
Узел можно самому продумать. Но как я понимаю ПСВ панели предусмотренны для крепления к панелям наружной стены, а не к кирпичной кладке. Может стоит изменить проект? |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
На ж/б панель устанавливаете с шагом 500мм закладные к ним привариваете арматурные стержни 12AIII запускаете в кладку на 500-1000мм, но есть маленькое но. У бетона и кирпича чудовещно различаются свойства по деформативности, возможно возникновение трещин причем в самых неожиданных местах. Так что
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 5
|
Да стены действительно кирпичные стены несущие. В качестве перекрытия - ж/б пустотная плита опертая по трем сторонам. К сожалению времени на изменение проекта совсем не осталось.
Sacha 63 для стеновой панели в кирпичной стене предусмотрены спец. пазы, толщина стены 510 мм, возможно ли в этом случае запускать стержни в кирпичную кладку? Необходимо ли дополнительно замоноличивать стык между кирпичом и панелью? |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Насколько я понимаю речь идет о вертикальном пазе для установки ж/б стены? Как мне кажется в случае запуска арматурных стержней соединение кирпич бетон будет жестче, так что я бы поставил. А насчет омоноличивания по моему пустое дело, достаточно быстро разойдется в виду различных свойств кирпича и бетона. Попробуйте поискать серии по промышленным перегородкам или по креплению кирпичных стен к ж/б каркасу там подобные узлы должны быть, либо узлы по монолитным каркасам с самонесущими стенами.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Устройство дверного проема в железобетонной стеновой панели | Alexandr_varpet | Железобетонные конструкции | 3 | 08.04.2014 14:39 |
Соединение ж/б колонны с кирпичной стеной на гибких связях | Паша_88 | Железобетонные конструкции | 12 | 13.11.2012 16:53 |
Арочный проем в несущей внутренней стеновой панели | Гравитатор | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 30.07.2010 12:17 |