| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как верно произвести расчет на прогрессирующее обрушение?

Как верно произвести расчет на прогрессирующее обрушение?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.08.2016, 17:34
Как верно произвести расчет на прогрессирующее обрушение?
Emc
 
Москва
Регистрация: 22.06.2016
Сообщений: 117

Добрый день.

Такая ситуация, глав.спец. считает здание на прогрессирующее обрушение, "удаляя" по 1 пилону (с 1 этажа и подвала) из расчетной схемы. На вопрос каким правилом он руководствуется, выбирая именно эти пилоны, именно с этих этажей, он говорит "из опыта".

Хотелось бы узнать, каким правилом нужно руководствоваться, производя этот расчет? Какие именно конструкции подлежат "уничтожению"?
Просмотров: 6219
 
Непрочитано 18.08.2016, 13:00
#21
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Для таких "конструкторов" любой расчёт будет преградой.
Всё дело в неправильном переводе термина с английского.
Не "расчёт", а "анализ возможности лавинообразного обрушения".
Такой анализ решается без всякого расчёта при помощи конструктивных мероприятий.
А затем принятые мероприятия проверяются расчётом.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 16:17
#22
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


Для полноты перечня документов относительно аварийного прогрессирующего обрушения крупнопанельных зданий см. также здесь на портале Пособие ... , с примером расчетов (см. п. 2.1 и приложение 2):
Пособие по проектированию жилых зданий/ЦНИИЭП жилища Госкомархитектуры, Вып. 3. Конструкции жилых зданий (к СНиП 2.08.01—85). —М.: Стройиздат, 1989. —304 с. (OCR, файл DJVU)
то же (Часть 2, файл DOC)
то же (Часть 1, файл DOC)
Алгоритм расчетов аналогичен Рекомендациям по предотвращению прогрессирующих обрушений крупнопанельных зданий (Москомархитектура 1999)
vladas вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2016, 12:14
#23
e2b


 
Регистрация: 20.07.2011
Сообщений: 80


Просчитал по Scad (версия 11.5 26 февраля 2015г). До этого тоже считал. Полностью согласен с теми, кто считает вопрос расчета на прогрессирующее (лавинообразное разрушение) ФИКЦИЕЙ ! Кому нужны эти бомбоубежища? Да, можно подвешивать этажи к балкам-стенкам технического этажа. Другие конструктивные мероприятия. Но, можноли сделать покрытия, которые опираются на одну колонну? Можно ли делать развитые козырьки ( с помещениями и большими вылетами)? Я с Украины.Да, бывают взрывы газа, да и в Росии тоже. Но вкладывать сумасшедщие средства для ВСЕХ зданий - это ерунда. Кто-то исследовал вопрос вероятности таких аварий и сравнивал с вероятностью того, что может быть "выбито" 3-е колонны рядом ? Тогда все летит на смарку. Нужны будут другие нормы, где будет допускаться удаление 2-х колонн и т.д. Правда количество докторских и кандидатских диссертаций возрастет.
e2b вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как верно произвести расчет на прогрессирующее обрушение?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В ЛИРЕ САПР 2015 на Windows 10 не получается произвести расчет так как не хватает места на диске oooleg5 Лира / Лира-САПР 5 08.05.2016 18:41
Как корректно произвести расчет на продавливание в SCAD 11.5? Midimi SCAD 6 19.04.2016 09:36
Как произвести расчет ветровых и снеговых нагрузок Нестеров Константин Конструкции зданий и сооружений 5 19.02.2016 16:55
Необходим ли расчет на прогрессирующее обрушение? depak Конструкции зданий и сооружений 16 21.03.2008 20:54