Здравствуйте коллеги. Недавно строители принесли исполнительную, в которой отклонения голов свай от проектного положения в плане было больше 200мм.
На вопрос - как такое могло случиться последовал ответ: к примеру забили ряд свай N1 (см. рисунок), замерили отклонения в плане от проекта, получили мизерные значения. Забили ряд свай N2, при этом заметили, что отклонения ряда свай N1 после этого выросли в сторону от ряда №2 (вверх по рисунку). Забили ряд №3, соответственно отклонения ряда N1 и ряда N2 еще увеличились и т.д.
Рассказ показался неправдоподобным, но принесли исполнительную по отклонениям осей свай от вертикали, оказалось что все ряды свай имеют наклон в одну сторону (см. рисунок), наклон осей достаточно большой 0,03.
Сваи ж/б забивные 300x300мм, длина 14м. Грунты - тугопластичные суглинки, под пяткой сваи - твердые глины.
Вопрос: кто-нибудь сталкивался с подобным явлением в своей практике?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: на форум.jpg
Просмотров: 149
Размер:	64.9 Кб
ID:	179635  

Просмотров: 2678
 
Непрочитано 24.11.2016, 08:58
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Вопрос: кто-нибудь сталкивался с подобным явлением в своей практике?
Часто, и не только у забивных
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 12:18
#3
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Часто, и не только у забивных
И смещение голов свай при забивке соседних рядов достигали таких диких цифр? (100-200мм)
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 12:31
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Обычно головы свай гуляют во все стороны в пределах допусков. В данном случае уклон в одну сторону- похоже сто то со сваебойкой
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 14:45
#5
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Обычно головы свай гуляют во все стороны в пределах допусков. В данном случае уклон в одну сторону- похоже сто то со сваебойкой
Я тоже так сначала подумал. Но сегодня прислали исполнительную с учетом следующих погруженных рядов свай (вчера и позавчера забили), и действительно, после погружения 2-х новых рядов предыдущие получили дополнительно по 40мм горизонтального смещения. Что-то я раньше с таким эффектом не сталкивался вообще
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 15:25
3 | #6
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Секционная схема забивки свай.
При необходимости создания больших по площади свайных полей на строительном участке с плотными грунтами применяется секционная схема погружения свай. При реализации данной схемы сначала забивается 2-3 ряда свай, после чего один ряд пропускается и производится погружение следующих рядов. После первой проходки свайного поля выполняется забивка оставшихся свайных рядов. Технология свайного поля предполагает высокую плотность расположения свайных столбов на конкретном участке почвы. При использовании любой другой схемы забивки будет происходить неравномерная деформации структуры почвы, тогда как секционная схема сводит данную проблему к минимуму.
Следовательно надо менять ППР
gogaru вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 17:33
#7
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


точно! так и делали на одном объекте. В ППР должно быть это отражено
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Смещение рядов свай в плане при забивке соседних рядов

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
при забивке свай, забитые сваи поднимаются из грунта новый проектировщик Основания и фундаменты 28 30.11.2021 12:11
Кнтроль качества бетона свай Шерали Технология и организация строительства 8 17.08.2020 12:04
Использование металлических труб б/у в качестве свай viking1963 Конструкции зданий и сооружений 23 08.01.2017 05:53
Как задать длину анкерных свай для испытаний при неглубоком заложении скалы? SerStar Конструкции зданий и сооружений 7 27.01.2014 11:09
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18