Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
а вот всякие Хилти и эпоксидки с многостраничными требованиями к технологии и обеспыливанию верный способ облажаться
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
||||
дилетант Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50
|
Если делать по схеме прораба, то стержни все равно будут продублированы стержнями продолжения колонны, только они не будут заглублены в колонну.
Цитата:
Как Вы считаете, насколько сильно ослаблены стержни? Последний раз редактировалось megasah, 01.12.2016 в 05:11. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439
|
срежьте стержни, отбейте бетон миллиметров на 100 и приварите выпуски. потом добетонируете все вместе с вылежащей частью. уж это то я думаю они смогут сделать.
пысы. вот только опять же сначала лучше проверить бы на 2 кусках арматуры как варится и какое усилие сварка держит... а порвать ее и усилие разрыва определить опять же небось негде... Последний раз редактировалось MiSchu, 01.12.2016 в 08:34. |
|||
|
||||
дилетант Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50
|
Цитата:
Пока склоняюсь сделать, как сказал прораб. У меня по полу будет еще 5 см стяжка. Может связать колонны между собой горизонтальной арматурой? |
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
|
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Проектное предложение должно быть выполнимо, а этому мешают обстоятельства описанные в поговорке: до бога высоко, до царя далеко. Квалификация автора видимо не позволяет провести контроль, а видение участников не может быть более чем частное мнение. Цитата:
Последний раз редактировалось p_sh, 01.12.2016 в 09:34. |
|||
|
||||
Расчет смет на продавливание Регистрация: 11.07.2016
Сообщений: 88
|
Не хочу никого обидеть, но здесь 80% пользователей Offtop: а может и больше видели арматуру только в расчетах и чертежах.
Лучше слушайте прораба и старайтесь не углубляться в конубри расчетчиков Ничего дельного всё равно не выйдет из вашей дискуссии
__________________
в наше время проще стать гипом, чем толковым специалистом |
|||
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Цитата:
Можно промоделировать вручную на паре метровых стержней арматуры-шестерки, на четверть закопанных в плотный песок. Спойлер: разница впечатлит, гнутую шестерку сложите почти без усилия, а прямую не заставите сложиться вообще. Бетон вокруг стержней эту разницу уменьшит, но не сгладит полностью, тем более что все стержни изогнуты примерно в одном сечении - т.е. есть шанс, что колонна может сложиться в этом сечении. Прикинув хвост к носу уровень доступных Вам на месте строительства возможностей техники и исполнителей, присоединяюсь к тем, кто рекомендует выдолбить бетон вокруг поврежденных стержней и приварить к их прямолинейным участкам новые стержни. С дополнением от себя: лично я бы сделал пусть самопально-колхозное, но все же хотя бы подобие ванной сварки. Т.е. предварительно в тисках (ну, должна же там у Вас быть поблизости хоть какая-нибудь мехмастерская) загнул вокруг стержня U-образную скобку длиной миллиметров 200 из толстого стального листа (миллиметра 2,5-3), наложил ее на стык стержней и проварил вдоль границы полок U-шки со стержнем. Вуаля! - у Вас получается прямолинейное и равнопрочное (ну, близкое к равнопрочному, тем более есть еще и упор стержней стык в стык) соединение стержней. Прорабу за работу не доплачивать - мотивируя тем, что обогатили его новыми знаниями, полезными при исполнении заказов для придирчивых людей европейской культуры. А на местную культуру с ее "Тут все так делают" лучше не ориентироваться. А то кто-нибудь близкий может умереть под обломками дома из-за сложившейся колонны, а строители даже не поймут претензий и предложат порадоваться его освобождению для перерождения в новую жизнь, потому что там, возможно, все так делают - в смысле перерождаются. |
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Я думаю, судя из шага колонн, сечений балок и т.д. что там запасы по прочности сумасшедшие, при более-менее нормальном бетоне, арматура скорей всего нужна просто конструктивная и можно все оставить как есть, но естественно, не зная усилий, утверждать этого не могу
|
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157
|
Да вот именно, диагноз по фотографии, типа "доктор у меня покраснение, какую таблетку выпить?" и уже куча рецептов... Для меня больше вопрос изгибающий момент в нижних сечениях есть и какой.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
|
||||
дилетант Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50
|
|
|||
|
||||
дилетант Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50
|
Если решу сверлить и анкеровать - можно это сделать с помощью перфоратора?
С лазерными коронками здесь не очень, да и боюсь, что рабочие арматуру балки срежут, поэтому только победитовым сверлом. ----- добавлено через ~3 ч. ----- Цитата:
----- добавлено через ~9 ч. ----- Ванную сварку возможно осуществить на вертикальном стержне? Последний раз редактировалось megasah, 01.12.2016 в 19:39. |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
в эпизоде вы король https://youtu.be/hITd-iBzsNg
Цитата:
Последний раз редактировалось p_sh, 02.12.2016 в 09:14. |
|||
|
||||
дилетант Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50
|
Цитата:
А если новые стержни не заглублять, а связать со старыми и на высоте 2 см добавить горизонтальную арматуру, которая свяжет колонны между собой, тем самым компенсировав момент? А сверху горизонтальную арматуру залить стяжкой. На рисунке примерные варианты. Подскажите, какой будет предпочтительнее? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
|
|||
|
||||
дилетант Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50
|
Цитата:
Вы бы видели, как они тут сверлят, с меня хватило. А почему мои варианты категорически отвергаете? |
|||
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Да. Но по сути, Вам нужна не столько полноценная ванная сварка как таковая, сколько сама скоба-накладка - условно говоря, полоса 200 (или даже поменьше)х30, свернутая в U-образный профиль вдоль длинной стороны. Накладываете ее на стержни и просто варите по шву вдоль линии контакта скобы со стержнями. Получаете передачу нагрузки от нового стержня упором в сталь нижележащего стержня, чья зона анкеровки находится много ниже, а не анкеровку через сцепление с бетоном.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сравнение приборов измерения прочности бетона. Помогите выбрать. | ASR | Обследование зданий и сооружений | 75 | 03.04.2019 15:19 |
Определение прочности бетона неразрушающим методом | AlekSay | Железобетонные конструкции | 6 | 12.05.2014 23:55 |
Учет дополнительной арматуры при соединении соседних секций. | al-drm | Железобетонные конструкции | 3 | 02.04.2010 10:31 |
Подбор площади арматуры, as < 0 | PanicAttack | Железобетонные конструкции | 8 | 30.03.2010 12:28 |
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны | EUDGEN | SCAD | 110 | 20.01.2006 14:14 |