Где может быть ошибка в расчете плиты опертой по контуру?
обследования зданий
Ленобласть
Регистрация: 15.03.2007
Сообщений: 614
|
||
Просмотров: 2060
|
|
||||
обследования зданий Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Сообщений: 614
|
Спасибо всем огромное за ваши отклики, но я не получил к сожалению ответа на свой вопрос. Для Уважаемого Конструктора MAINEVENT100 в отношении неправильности - вот формула из "Пособия..." (см. фото), а у вас пропущен пролет L2 = 3,88 м. Для Уважаемого ТК - поскольку ошибся пост#4, то тогда получается, что и вы ошиблись. В любом случае еще раз всем вам спасибо. Удачи вам и успехов!!!
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
если бы плита была оперта только по длинным сторонам, то максимальный момент в пролете был бы равен 10,66 кНм - да, это на погонный метр. по этой цифре и подбирается армирование - на погонный метр плиты. если добавите опирание еще по двум сторонам, момент будет еще меньше, т.е. порядка 7 кНм/п.м. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
я плохо понимаю эту формулу, скорее всего, в ней пропущен какой-то коэффициент, учитывающий отношение пролетов.
если метод конечных элементов не подходит, то есть готовые таблицы для плит опертых по контуру (список), например, в Линовиче, стр.510, там все просто. |
|||
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
Полученные значения из этой формулы затем подставляются в формулы (163) и (164) и уже по ним определяются моменты по длинной и короткой сторонам. Чтобы найти ошибку, приводите тут полный расчет по всем формулам, только там можно найти ошибку(если она у вас есть)
У меня по расчету в SCAD21 получились следующие значения: Момент по длинной стороне: My = 6,385 кН*м/м; Момент по короткой стороне: Mх = 3,68 кН*м/м. Разберитесь со всеми формулами из этого пособия, которые используете в своём расчёте.
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
|||
|
||||
обследования зданий Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Сообщений: 614
|
Еще раз спасибо всем. Уважаемый СРО РОКОКО спасибо вам, но я наверное не так в самом начале сформулировал свой вопрос. В "Пособии ..." изгибающий момент М0 в среднем сечении плиты получился 39,1 кН*м. Я хотел уточнить почему я не получаю это значение, когда пользуюсь формулой, приведенной в книге Мандрикова "Расчет ЖБК" (см. фото). Параметры в красном прямоугольнике равны 0 - плита шарнирно оперта. Соотношения сторон 1,44. Перебрал все возможные отношения М2 и М1 (синий прямоугольник) но не получил ни одного значения совпадающего с МО из "Пособия". Так вот я очень вас прошу если это возможно, объясните почему по формуле из Мандрикова (речь идет о пролетных моментах, включая и середину плиты) не получается значение равное 39,1 кН*м. При отношении М2/М1 = 0,2 по формуле получается М1=7,19, М2=1,44. При отношении М2/М1 = 0,5 по формуле получается М1=6,08, М2=3,04. При отношении М2/М1 = 1 по формуле получается М1=М2=4,83. Почему такие результаты и в чем моя ошибка. Разъясните пожалуйста
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
В "Пособии" не "плита опёртая по контуру", а обычная балка на двух опорах.
Делай по Мандрикову и не морочь людям голову И да, размерность момента для плиты кН*м/м. В балке - кН*м.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Несъемная опалубка из стекломагниевых блоков. Насколько технология может быть востребована и эффективна? | bf21 | Технология и организация строительства | 5 | 31.10.2019 12:47 |
Autocad Civil 3D 2014. Ошибка "нераспознанная версия:не может быть прочитано" | qiq-1st | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 16.09.2017 20:43 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
При расчете метал.фермы в Лире подбирается профиль меньше, чем при расчете руками.В чем может быть дело? | КАВ | Лира / Лира-САПР | 3 | 24.07.2013 14:56 |
Кто-нибудь может посодействовать в расчете плиты на пролет (24м) | Денис-ПГС-МК | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 13.04.2012 11:57 |