| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
Но если посмотреть на схему расположения трещин, то получается что они и в несущей стене, и в самонесущей. Врядли в самонесущих стенах настолько большая разность деформаций, что спровоцировало образование таких трещин. Но и в версию с деформацией основания не сильно верится, учитывая отсутствие трещин на ростверке. Хотя, я обследованиями не занимаюсь и у меня недостаточно опыта, чтобы что-то тут утверждать однозначно. Как вариант - причиной могут быть и температурные деформации. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
морозное пучение однозначно, такие фундаменты и в таких сооружениях(малая нагрузка сверху) без соответствующих мероприятий, очень чувствительны к пучению грунтов, как по боковой поверхности свай, так и под ростверком. Выход выполнить утепленную отмостку, под ростверком как уже выше писали противопучинистый зазор.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Цитата:
1. Не сделаем ли мы хуже, если выберем грунт между грунтом и ростверком, если учесть, что он тоже влияет на несущую способность фундамента? 2. Если это морозное пучение, то летом трещины закроются?
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
|
||||
Flick, вы присутствовали при монтаже свай?
Какой грунт(хотя бы на глаз) выходил? |
||||
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736
|
Цитата:
Но вот полностью ли фундамент, включая сваи, "плавает"? |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
|
||||
На одном из моих объектов этой зимой в морозы тоже порвало подоконные участки самонесущей стены в монолитном каркасе. Без каких либо трещин в монолите. Здание не отапливаемое. Здание стоит уже 5 лет.
|
||||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
раз случилось зимой значит дом подняло, что тут еще разбирать, при расчете свайного фундамента участие ростверка по грунту как правило не учитывается, нести должны сваи. Грунт на поверхности глинистый, а значит пучинистый,а также возможно еще и агрессивный и набухающий, но это так как дополнение
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
потому что хорошо держит нагрузку, хорошо проармирован и хороший бетон, а вот стены не смогли справится. Еще бы ему не треснуть там сечение 500х600, такие ростверки мы для 9-ти этажного дома закладывали
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
Если ростверк не трещит - значит он не деформируется. А если он не деформируется - значит и стены на ростверке тоже. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 22.02.2017 в 19:22. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Ну железобетон - это ж вам не пластилин. Материал довольно хрупкий и склонный к трещинам даже при минимальных деформациях.
Я думаю, что дело не в фундаменте, а в неравномерных напряжениях в простенках и подоконных зонах. Может быть в температурных деформациях. Либо же автор недостаточно хорошо осмотрел ростверк и трещины там все-таки есть. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Пучение - однозначно. Углы поднялись выше, что как раз характерно.
Если бы просто неравномерная осадка, то не было бы трещин в поперечных наружных стенах. ----- добавлено через ~4 мин. ----- А что там дальше за осью Б?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) Последний раз редактировалось Бахил, 23.02.2017 в 22:11. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка | s-proffi | Основания и фундаменты | 40 | 14.03.2022 17:15 |
Через какое время допустимо начинать бетонировать ростверки по буронабивным сваям | SerStar | Технология и организация строительства | 6 | 10.08.2018 05:19 |
Сопряжение ленточного ростверка и ленточного фундамента | Antony666 | Основания и фундаменты | 40 | 26.08.2010 15:12 |
Расчет ленточного ростверка | Saba | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 03.12.2007 09:54 |
Помогите найти информацию по буронабивным сваям!! | malay82 | Основания и фундаменты | 7 | 26.02.2007 10:19 |