Непрочитано 22.02.2017, 07:56
Трещины в жилом доме и возможность усиления ленточного ростверка по буронабивным сваям
Flick
 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155

Добрый день!

В процессе строительства индивидуального жилого дома возникла проблема - стали ползти трещины под окнами в характерных местах. Чертежи с картограммой трещин, схемы и планы см. вложения (приложен сшитый файл ПДФ)..

Характеристики здания:

Этажность - 1 этаж + мансардный этаж, без подвала.

Конструктив здания:

- стены наружные - 400 мм керамзитоблок;
100 мм утеплитель;
120 мм - облицовочный кирпич.

- стены внутренние - 400 мм керамзитоблок.

- перекрытие 1-го этажа - пустотные плиты ИЖ.

- перекрытие 2-го этажа - деревянный брус с подшивкой из ГКЛ.

- фундамент - монолитный ж.б. ростверк 500х600 (h), по буронабивным сваям ф400, длиной 3 м и шагом (в среднем) 2.4 м.

Стадийность строительства:

1. Ноябрь 2015 г. - возведение фундаментов.
2. Апрель 2016 г. - ноябрь 2016 г. - возведение несущих конструкций, запуск отопления (отмостка не устраивалась до холодов из-за халатности строителей, вместо отмостки была выполнена засыпка из ПГС, которая отлично фильтровала воду всю осень и лето).
3. Ноябрь 2016 г. - н.в. - отделочные работы.


Вопросы: 1. От чего могут ползти трещины? Они прогрессирующие и после усадок осенью, начали ползти в начале января, что странно. Могут ли быть проблемы из-за отсутствия отмостки?
2. Какие способы усиления данных конструкций можно придумать?


Спасибо за помощь.

Вложения
Тип файла: pdf Чертежи форум.pdf (52.0 Кб, 292 просмотров)

__________________
Да Вы, сударь, гурман
Просмотров: 11350
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2017, 12:51
#21
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Не может ли быть морозного пучения/осадки того, что выше ростверка?
Это как?
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 12:53
#22
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
если нет неравномерных осадок/подъемов основания, в чем причина? нагрузка сверху? усадка?
Если дело не в деформации основания, то "виновато" неравномерное загружение стен. Простенок нагружен значительно больше, чем подоконная часть, из-за разницы вертикальных деформаций может происходить разрыв кладки. При этом да, характерными трещинами были бы трещины у углов проема... но может при каких-то раскладах они образуются и в середине.
Но если посмотреть на схему расположения трещин, то получается что они и в несущей стене, и в самонесущей. Врядли в самонесущих стенах настолько большая разность деформаций, что спровоцировало образование таких трещин. Но и в версию с деформацией основания не сильно верится, учитывая отсутствие трещин на ростверке. Хотя, я обследованиями не занимаюсь и у меня недостаточно опыта, чтобы что-то тут утверждать однозначно.
Как вариант - причиной могут быть и температурные деформации.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 12:54
#23
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Это как?
Выше ростверка 60 см ФБС до уровня земли. Грунт мокрый. Не могло эту часть "морозом" вспучить?
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 13:03
#24
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Не может ли быть морозного пучения/осадки того, что выше ростверка?
это как? по боковой поверхности? очень сомнительно
583012 вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 13:34
#25
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


морозное пучение однозначно, такие фундаменты и в таких сооружениях(малая нагрузка сверху) без соответствующих мероприятий, очень чувствительны к пучению грунтов, как по боковой поверхности свай, так и под ростверком. Выход выполнить утепленную отмостку, под ростверком как уже выше писали противопучинистый зазор.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2017, 14:06
#26
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
морозное пучение однозначно, такие фундаменты и в таких сооружениях(малая нагрузка сверху) без соответствующих мероприятий, очень чувствительны к пучению грунтов, как по боковой поверхности свай, так и под ростверком. Выход выполнить утепленную отмостку, под ростверком как уже выше писали противопучинистый зазор.
Можно задать вопросы?

1. Не сделаем ли мы хуже, если выберем грунт между грунтом и ростверком, если учесть, что он тоже влияет на несущую способность фундамента?
2. Если это морозное пучение, то летом трещины закроются?
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 14:12
#27
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Flick, вы присутствовали при монтаже свай?
Какой грунт(хотя бы на глаз) выходил?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 14:22
#28
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
морозное пучение однозначно, такие фундаменты и в таких сооружениях(малая нагрузка сверху) без соответствующих мероприятий, очень чувствительны к пучению грунтов, как по боковой поверхности свай, так и под ростверком.
Трещины появились после первой зимы, когда фундамент еще не был нагружен. Или фундамент сделали на мерзлом основании и после оттаивания и нагружения он сел. Или сделали еще в талом грунте, а после замерзания выпучило. А потом просело.
Но вот полностью ли фундамент, включая сваи, "плавает"?
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2017, 14:23
#29
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Flick, вы присутствовали при монтаже свай?
Какой грунт(хотя бы на глаз) выходил?
Да, присутствовал. Могу сказать, что в основании ростверка и до глубины 2.5-4 м была глина. Дальше шла супесь или песок (судя по внешнему виду).

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
Трещины появились после первой зимы, когда фундамент еще не был нагружен. Или фундамент сделали на мерзлом основании и после оттаивания и нагружения он сел. Или сделали еще в талом грунте, а после замерзания выпучило. А потом просело.
Но вот полностью ли фундамент, включая сваи, "плавает"?
Основное раскрытие трещин наступило в январе 2017 года (прямо во время морозов -30-35 С), это по счету вторая зима. Первую зиму фундамент простоял ненагруженным, возводили его в начале осени и не на мерзлом грунте
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 15:43
#30
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


На одном из моих объектов этой зимой в морозы тоже порвало подоконные участки самонесущей стены в монолитном каркасе. Без каких либо трещин в монолите. Здание не отапливаемое. Здание стоит уже 5 лет.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 18:45
#31
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


раз случилось зимой значит дом подняло, что тут еще разбирать, при расчете свайного фундамента участие ростверка по грунту как правило не учитывается, нести должны сваи. Грунт на поверхности глинистый, а значит пучинистый,а также возможно еще и агрессивный и набухающий, но это так как дополнение
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 18:46
#32
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
аз случилось зимой значит дом подняло, что тут еще разбирать
Ростверк почему не треснул?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 18:52
#33
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Ростверк почему не треснул?
потому что хорошо держит нагрузку, хорошо проармирован и хороший бетон, а вот стены не смогли справится. Еще бы ему не треснуть там сечение 500х600, такие ростверки мы для 9-ти этажного дома закладывали
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 19:02
#34
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
потому что хорошо держит нагрузку, хорошо проармирован и хороший бетон
Ну так если ростверк хорошо проармирован и держит нагрузку, то он тогда не позволит и стенам трескаться. Как вы себе представляете процесс растрескивания стен без растрескивания ростверка?
Если ростверк не трещит - значит он не деформируется. А если он не деформируется - значит и стены на ростверке тоже.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 19:16
#35
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Ну так если ростверк хорошо проармирован и держит нагрузку, то он тогда не позволит и стенам трескаться. Как вы себе представляете процесс растрескивания стен без растрескивания ростверка?
Если ростверк не трещит - значит он не деформируется. А если он не деформируется - значит и стены на ростверке тоже.
он деформируется, но не трескается я так себе это представляю. Есть еще вариант ползучесть бетона стен, но не похоже, если трещины сквозные, то явно силовые. А Вы что предполагаете что фундамент осел потому что грунт не несет, тогда из Вашей же логики почему не треснул ростверк? я с такими вещами как пучение сплош и рядом встречаю, даже практически в бытовом смысле, к приемру у товарища зимой ворота не открывались из-за подъема грунта, один раз видел как сваи 12 ментров в недостроенном доме после трех лет стояния поднялись на три метра
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 22.02.2017 в 19:22.
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 19:23
#36
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
он деформируется, но не трескается я так себе это представляю
Ну железобетон - это ж вам не пластилин. Материал довольно хрупкий и склонный к трещинам даже при минимальных деформациях.

Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
А Вы что предполагаете что фундамент осел потому что оседает фундамент, тогда из Вашей же логики почему не треснул ростверк?
Я думаю, что дело не в фундаменте, а в неравномерных напряжениях в простенках и подоконных зонах. Может быть в температурных деформациях. Либо же автор недостаточно хорошо осмотрел ростверк и трещины там все-таки есть.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 19:25
#37
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Ну железобетон - это ж вам не пластилин. Материал довольно хрупкий и склонный к трещинам даже при минимальных деформациях.


Я думаю, что дело не в фундаменте, а в неравномерных напряжениях в простенках и подоконных зонах. Может быть в температурных деформациях. Либо же автор недостаточно хорошо осмотрел ростверк и трещины там все-таки есть.
склонный но и длинна его не малая, поэтому прогиб(выгиб) скажем в 10 см он может и не почувствовать, а вот стена ощутит
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 20:19
#38
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
но и длинна его не малая, поэтому прогиб(выгиб) скажем в 10 см
10 см? Да ж/б даже выгиб 10 мм ощутит.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2017, 21:12
#39
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
10 см? Да ж/б даже выгиб 10 мм ощутит.
ага все в трещинах у нас где прогиб 10мм
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2017, 22:06
#40
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Пучение - однозначно. Углы поднялись выше, что как раз характерно.
Если бы просто неравномерная осадка, то не было бы трещин в поперечных наружных стенах.

----- добавлено через ~4 мин. -----
А что там дальше за осью Б?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)

Последний раз редактировалось Бахил, 23.02.2017 в 22:11.
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Трещины в жилом доме и возможность усиления ленточного ростверка по буронабивным сваям

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка s-proffi Основания и фундаменты 40 14.03.2022 17:15
Через какое время допустимо начинать бетонировать ростверки по буронабивным сваям SerStar Технология и организация строительства 6 10.08.2018 05:19
Сопряжение ленточного ростверка и ленточного фундамента Antony666 Основания и фундаменты 40 26.08.2010 15:12
Расчет ленточного ростверка Saba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 03.12.2007 09:54
Помогите найти информацию по буронабивным сваям!! malay82 Основания и фундаменты 7 26.02.2007 10:19