| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Шарнирное сопряжение балки с колонной

Шарнирное сопряжение балки с колонной

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.09.2012, 13:06 #1
Шарнирное сопряжение балки с колонной
Varvarkin
 
не опус
 
Регистрация: 09.09.2012
Сообщений: 18

Подскажите конструктору мужского пола со стажем работы 20 лет как выполнить шарнирное соединение колонны из гнутосварного профиля и двутавровой балки.
Вариант 1 Балка примыкает сбоку.
Вариант 2 Балка ставится сверху. Обязательно ли прорезать стержень колонны вертикальным ребром? Можно ли обойтись без этого ребра.

Для обеих вариантов прошу представить методику расчета.
Просмотров: 7827
 
Непрочитано 09.09.2012, 14:10
#2
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


Укажите опорные реакции и номер профиля конструкций
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2012, 16:19
#3
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Varvarkin Посмотреть сообщение
Подскажите конструктору мужского пола со стажем работы 20 лет как выполнить шарнирное соединение колонны из гнутосварного профиля и двутавровой балки.
Вариант 1 Балка примыкает сбоку.
Вариант 2 Балка ставится сверху. Обязательно ли прорезать стержень колонны вертикальным ребром? Можно ли обойтись без этого ребра.

Для обеих вариантов прошу представить методику расчета.
1. Опорный столик не годится? = )) Швы крепления столика к стержню колонны на момент от эксцентриситета в узле и срез от верт. силы.
1.2. Прорезать колонну, вставить в прорезь фасонку и прикрепить балку. При расчете рассматривать фасонку как консольную балку на двух опорах (швы крепления к стенке считать на получившиеся реакции).
Offtop: Вариант с приваркой фасонки к стенке колонны без прорезания не рассматриваю в общем случае, пригоден лишь для небольших реактивных сил в узле при большой толщине стенки. Лучше по 1.2, с прорезью
2. А на смятие посчитайте стержень колонны под оголовком, с учетом моментов от эксцентриситета в узле. Если не пройдет - ставите ребро.

Методики есть в СНиПе, различной литературе. Offtop: Думаю, что у конструктора со стажем 20 лет не должно вызвать затруднений их найти.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 09.09.2012 в 16:40.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2012, 10:02
#4
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Киньте кто-нибудь картинку. Чтоб понять о чем речь
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2012, 10:17
#5
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804


А конструктор с 20 стажем, тем более мужского пола, как мог забыть про Серию 2.440-2 "Выпуск 1 Шарнирные узлы балочных клеток и рамные узлы"
Там и методика расчета есть.
zebs вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2012, 11:13
#6
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: а давно в серии 2.440 появились узлы крепления к колонне из ГСП?
Правильнее тогда вопрос - почему конструктор с 20-летним стажем не может сам сконструироватьэтот узелок да посчитать его..
Равно как и не знает, когда ставятся ребра...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2012, 13:16
#7
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: а давно в серии 2.440 появились узлы крепления к колонне из ГСП?
Ну из ГСП нет Вы правы, а методика расчета узла такого типа есть.
zebs вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2013, 19:54
#8
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


Цитата:
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Ну из ГСП нет Вы правы, а методика расчета узла такого типа есть.
Методику в студию!!!
DK+ вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2016, 21:29
#9
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Узел крепления балки на колонну сверху. Ребят, можно как-то упростить данный узел? Опорная реакция от балки 8 т.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: для двж.jpg
Просмотров: 276
Размер:	92.1 Кб
ID:	177538  
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2016, 21:53
#10
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Упрощать -- сложно, усложнять -- легко)
Обоприте балку непосредственно на колонну.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2016, 18:38
#11
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Sanechek, колона из гсп я так понимаю? Как болты внутрь колонны запихивать будете?
https://dwg.ru:443/dnl/8647
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2016, 07:20
#12
Art1st

Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
 
Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 734


Действительно, наворочено то.
Вариант можно сообразить по мотивам того что в приложенном файлике.

----- добавлено через ~1 мин. -----
p.s. Нижняя вертикальная пластина проходит единым листом, в т.ч. внутри трубы (вварена в вырез)
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2013
узелок.dwg (79.7 Кб, 73 просмотров)
Art1st вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Шарнирное сопряжение балки с колонной

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Шарнирное сопряжение стальной балки и монолитной колонны yura1104 Железобетонные конструкции 1 21.06.2012 07:23
Сопряжение балки с колонной сбоку Xenud Конструкции зданий и сооружений 1 07.01.2011 01:41
Жесткое сопряжение балки с колонной JohnSmith Конструкции зданий и сооружений 3 16.05.2010 19:26
Шарнирное сопряжение в раме ригеля (большая жесткость) с колонной (меньшая жесткость)? Fag Конструкции зданий и сооружений 39 21.02.2010 12:42
Сопряжение балки с колонной. Pile Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 27.05.2008 22:49