| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Уважаемые, помогите с вопросом по лифтам

Уважаемые, помогите с вопросом по лифтам

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.02.2006, 14:16 #1
Уважаемые, помогите с вопросом по лифтам
MasterZim
 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182

Помню что была норма, запрещающая располагать помещения под шахтами лифтов (лифт с первого этажа, а в подвале заказчик хочет использовать помещение под шахтой лифта) Сейчас не могу вспомнить где это было прописано. Технолог по лифтам утверждает что помещение использовать можно. Если кто помнит, ткните носом в норму.
Просмотров: 2902
 
Непрочитано 09.02.2006, 17:34
#2
Lenich

Опер дир
 
Регистрация: 28.04.2004
Москва
Сообщений: 291


п. 3.5.6 ПУБЭЛ гласит что "При наличии под прямком лифта пространства (помещения) доступного для людей, основани приямка должно быть рассчитано на восприятие нагрузки не менее 5000Н/м2, а противовес или уравновешивающее устройство кабины должны быть оборудованы ловителями."

З.Ы. Ловители на противовес стоят денег.
Lenich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2006, 14:41
#3
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


2 Lenich
Большое спасибо
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2007, 17:29
#4
Dara

Arch
 
Регистрация: 21.06.2005
Almaty
Сообщений: 98


Проектанты.....у кого есть в электронном виде СНиП по Лифтам?
Или.....как расчитывается колличество, габариты лифтов на 25 эт. офисное зд.?
Все что нашол.
http://dwg.ru/dnl/2089
эти не работают ...
http://dwg.ru/dnl/1535
http://dwg.ru/dnl/2087
__________________
Интересуюсь всем что связано с Архитектурой
Dara вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2007, 10:26
#5
лин


 
Регистрация: 21.12.2006
самара
Сообщений: 166


СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения"
TCH 31-332-2006 Санкт-Петербург ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ
МГСН 4.19-2005 ВРЕМЕННЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ-КОМПЛЕКСОВ В ГОРОДЕ МОСКВЕ - точно говорят о количестве и расположении лифтов. Еще в каком-то пособии (то ли к общественным то ли к жилым - но старой редакции, в смысле конца 90-х) был пример расчета вертикального транспорта, но точно не помню где
лин вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2018, 10:17
#6
ButcheR

пианист
 
Регистрация: 18.02.2008
Питер
Сообщений: 418


Цитата:
Сообщение от Lenich Посмотреть сообщение
п. 3.5.6 ПУБЭЛ гласит что "При наличии под прямком лифта пространства (помещения) доступного для людей, основани приямка должно быть рассчитано на восприятие нагрузки не менее 5000Н/м2, а противовес или уравновешивающее устройство кабины должны быть оборудованы ловителями."

З.Ы. Ловители на противовес стоят денег.
Господа, есть ли сейчас актуальные нормы, требующие установки ловителей?
В действующем ГОСТ Р 55964-2014 таких требований нет.
__________________
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2
ButcheR вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Уважаемые, помогите с вопросом по лифтам

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск