Непрочитано 12.08.2010, 15:37 #1
Усиление двутавра 55 с большими деформациями. Пойдёт?
ags
 
Подмосковье
Регистрация: 22.03.2007
Сообщений: 41

Дано: 1937 год постройки, балки перекрытия двутавр 55б, пролет 13.5м, монол. плиты толщиной 11см опираются на нижнюю полку, нагрузка на балку 1.6т/м.
Дефекты: коррозия балок до 2мм, винтообразность, горизонтальный выгиб до 18см.
Решено усилить стенку листами 10х400 на болтах и поставить для раскрепления верхнего пояса распорки - уголки 50х5.
Прилагаю расчет усиления и схему.
Вопрос: насколько технологично такое усиление при таких больших деформациях? и как учесть существующие деформации в расчете?

Вложения
Тип файла: doc ОБЩИЕ ДАННЫ1.doc (474.5 Кб, 890 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2004
чертежи копия.dwg (63.0 Кб, 3918 просмотров)

Просмотров: 13379
 
Непрочитано 12.08.2010, 16:55
#2
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


какая цель преследуется при усилении стенки?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2010, 18:50
#3
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Цитата:
Сообщение от ags Посмотреть сообщение
коррозия балок до 2мм, винтообразность, горизонтальный выгиб до 18см.
И с такими дефектами усиливать? Чтобы и вовсе упала? Болтами-с?
Технологичность усиления?
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2010, 21:51
#4
Vpch1


 
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 167


ags
По ответам на вопросы:
1. Усиление вполне осуществимо, тем более, что даны подрогбные указания по монтажу (то есть технологичность обеспечена). Но монтажники могут сильно ругаться, подгоняя листы толщиной 10мм (с двух сторон) под профиль выгиба балки.
2. Проверку изогнутой из плоскости балки можно выполнять на устойчивость - согласно п.п. 4.26-4.36 "ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УСИЛЕНИЯ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ", с учетом фактического эксцентриситета.

Но с другой стороны, я считаю, что BM60 прав. При выгибах 180мм в балке могли пройти пластические деформации (и в расчетах эти деформации почему-то не учтены). И давать усиление на такую балку страшновато.

Кроме того, приведенные расчетные схемы немного смущают. Нижняя полка двутавра утоплена в монолитное перекрытие и возможно связана с арматурой перекрытия. Поэтому балку нужно считать, как ребро монолитной плиты (сталеЖБ сечение).
И еще - если просчитать балку на общую устойчивость с шарнирным закреплением на опорах (то есть с пролетом 13.5м - ведь верхняя сжатая полка ничем не раскреплена), то перегруз получается в 3.5 раза. Поэтому пластика наверняка уже есть.
Vpch1 вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2010, 23:22
#5
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Цитата:
Сообщение от Vpch1 Посмотреть сообщение
Но монтажники могут сильно ругаться, подгоняя листы толщиной 10мм
И это называется технологичность обеспечена?
Усиление абсолютно неосуществимо.
Цитата:
Сообщение от Vpch1 Посмотреть сообщение
с учетом фактического эксцентриситета
А как его измерить на этой натурной, с позволения сказать, еще балки?

Цитата:
Сообщение от Vpch1 Посмотреть сообщение
При выгибах 180мм в балке могли пройти пластические деформации
Они не могли, они произошли и уже критичны.

Автор, оставьте эту глупейшую идею псевдоусиления. Как только начнутся хоть какие работы на ней, последствия могут быть кошмарными. Лучше разработайте проект демонтажа этого сооружения. Неужели 37-й год постройки, 13 метров и её жуткое состояние, которое абсолютно не исправимо, ни о чем не говорят - она орет много лет и уже охрипла: "СНИМИТЕ МЕНЯ СРОЧНО! Я дико устала! Пока беды не случилось".
И зачем это всё считать? Если нет точных исходных данных и всех исходных данных?
Вы знаете марку металла 30-х годов? И, соответственно, все его свойства? А вы уверены, что уже тогда было железо прокатное профиля 55Б?
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2010, 23:27
#6
ags


 
Регистрация: 22.03.2007
Подмосковье
Сообщений: 41


По порядку:
1. усиливается именно стенка, потому что она изначально была тонкой (16мм) и более всего пострадала от коррозии (контактировала с утеплителем). в моем варианте усиления центр тяжести сечения почти не смещается, что очень похвально))
2. Я указала максимальные деформации, в общей массе все не так плохо. Есть предположение, что балки изначально были кривыми, потому что они прокатаны целиком на всю длину (14.5м) - наверняка были проблемы и на прокатном стане и с доставкой.
3. Проверка по п.4.26 и т.д. для сжатых и сжатизогнутых элементов, не понятно - что я буду проверять, если в балке продольной силы нет?
Нижняя полка с арматурой плиты не связана - вскрывали, поэтому плиту считаю просто как нагрузку.
Проверку на общую устойчивость выполняю с учетом новых распорок - проходит.
Строила в Скаде балку из пластин и из Конструктора сечений - результаты похожи на ручной расчет.
Спасибо за ответы.
ags вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2010, 01:35
#7
Vpch1


 
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 167


ags
Мои извинения за неверную ссылку - как раз считал сжимаемый элемент и на автомате вписал.
Насчет выгиба - из Вашего сообщения полнял, что выгибы отмечены на всех балках. Если так погнута одна, то это действительно может быть последствия доставки или монтажа. Но я бы все-таки подстраховался и выключил ее из работы (например, по бокам поставить новые балки, подтянуть перекрытие к ним и систему распорок замкнуть на них, а старая балка пусть себе стоит внутри усиления), всеж таки коррозия, выгиб, прогиб, слишком много повреждений. Да и с экспертизой проще общаться будет.

BM60
В 1937 году точно были прокатные двутавры 55б. Сортаменты приведены, например, в SCADe (ОСТ 16-1932). Марки стали 30-х г.г. выяснить также достаточно несложно, нужно иметь данные о пределе прочности и данные химанализа. А дальше - по табл. 1 Прил. 1 "Пособие по усилению..." либо по любым справочникам 30-х г.г.
Vpch1 вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2010, 06:58
#8
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Усилить балки можно!
Установка вертикальных листов на болтах трудоемка и не обеспечивает желаемого результата.
Предлагаю приварить к верхней полке двутавра полосу сеч 300х10.
Связи между балками можно убрать.
Геометрические характеристики сечений прилагаю.
Продумайте технологию и последовательность операций.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Поперечные сечения балок.jpg
Просмотров: 540
Размер:	26.6 Кб
ID:	43651  
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2010, 07:13
#9
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Наверно кому то очень хочется их именно усилить, а не заменить. Проблема наверно в том, что если рухнет то будет отвечать проектировщик по уголовному и гражданскому кодексу, а не заказчик, который сейчас настаивает на усилении.
Поэтому сейчас Вам, как проектировщику, необходимо собрать всё, что у Вас есть в наличии: исходные данные, задания, расчеты, и никуда это не выкидывать, а хранить как можно дольше.
При этом Ваши расчеты должны быть настолько убедительны, чтобы никто к ним не подкопался, а также на них должна быть подпить ГИПа и т.п... чтобы потом в случае чего не оказалось так, что Вы делали чертежи без расчетов.
Я бы, все таки, отказался от усиления в связи с невозможность выполнения расчетов в полном объеме и полного износа балки, а так же отсутствия полных исходных данных.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2010, 09:36
#10
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
Предлагаю приварить к верхней полке двутавра полосу сеч 300х10.
Варить полосу сплошным потолочным швом? КАК?
Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Вы знаете марку металла 30-х годов?
Недавно занимался похожим усилением. Прочность стали была сравнима с С235 (исследовали в лаборатории, все честно)
Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
И это называется технологичность обеспечена?
Усиление абсолютно неосуществимо.
Теоретически можно конечно болтами все это стянуть, но я так и не понял до сих пор, что это даст(
Чтоб включить эти листы в работу их бы высокопрочными болтами сянуть.
Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
в связи с невозможность выполнения расчетов в полном объеме и полного износа балки, а так же отсутствия полных исходных данных
Ну зачем так категорично? Не такая уж это и большая коррозия 2 мм.
Другой вопрос, что с выгибом не очень понятно: носит он системный характер или это единичный случай

ags
, официальное обследование имеется?
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2010, 10:25
#11
ags


 
Регистрация: 22.03.2007
Подмосковье
Сообщений: 41


Официальное обследование есть, но очень неграмотное. Испытаний образцов стали не было, поэтому принимаю Ст2 (Ry = 172МПа). "Инженер эксперт" - обследователь рекомендует наварить на верхнюю полку двутавр 30 и поставить распорки.

Сильно деформированы три балки,НО - монолитное перекрытие не имеет трещин! Считаю, что балки изначально были кривые и пластических деформаций в них нет. Иначе перекрытие должно было треснуть. Поэтому в указаниях по производству работ рекомендую тщательно осмотреть монолит после снятия подвесного потолка.

to Lev_37: Спасибо за вариант! Соединения на сварке считаю не допустимы - как проверить свариваемость без точной марки? да еще сварочные деформации добавятся к существующим. Почему вы считаете, что можно обойтись без связей? Общая устойчивость проходит только при раскреплении сжатого пояса.

to crosandr: я устанавливаю высокоточные болты класса А, их несущей способности достаточно. Почему вы рекомендуете высокопрочные?
ags вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2010, 10:43
#12
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от ags Посмотреть сообщение
их несущей способности достаточно
дело не в несущей способности болта (кстати, как вы ее считали?). В данном решении нужно включить новый лист в работу, что делается или сваркой, или высокопрочными болтами (за счет трения)
Цитата:
Сообщение от ags Посмотреть сообщение
"Инженер эксперт" - обследователь рекомендует наварить на верхнюю полку двутавр 30 и поставить распорки.
Исходя из каких соображений?
Цитата:
Сообщение от ags Посмотреть сообщение
Сильно деформированы три балки,НО - монолитное перекрытие не имеет трещин!
Думаю, что это выгиб не от нагрузки, а изначальное искривление. При наличии монолитного перекрытия такой выгиб просто невозможен без разрушения самого перекрытия.
Считайте балку с учетом искривленной оси. На опорах кручение появится, его нужно чем-то снять будет.
Цитата:
Сообщение от ags Посмотреть сообщение
Официальное обследование есть, но очень неграмотное.
А вот это пугает. Крайним будет в данном случае не обследователь, а инженер, принявший такое обследование за исходные данные. Соломку бы подстелить не мешало.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2010, 10:53
#13
АС_В

проектирование экспертиза
 
Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276


при слоистой коррозии 2 мм и таких деформациях на мой взгляд полная глупость выполнять усиление, а уж тем более со ст2 30-х г.г.
полностью согласен, что балка уже исчерпала свой ресурс и надо просто обосновать ее замену
также согласен, что проблема не техническая - просто кому-то очень не хочется выполнять реконструкцию,
а хочется обойтись "малой кровью" - выполнить усиление
__________________
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2010, 10:56
#14
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от АС_В Посмотреть сообщение
просто кому-то очень не хочется выполнять реконструкцию, а хочется обойтись "малой кровью" - выполнить усиление
это в подавляющем большинстве случаев так)
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2010, 00:02
#15
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
это в подавляющем большинстве случаев так
Ага, ждем-с, когда "жареный петух на горе свистнет".
Уважаемый автор! Неужели вы не видите, что у вас абсолютно нет аргументов ЗА усиление. Вы набрали косвенных и малограмотно составленных сведений фактическом состоянии и хотите на этом построить свою расчетную модель? Особенно меня убило:
Цитата:
Испытаний образцов стали не было, поэтому принимаю Ст2 (Ry = 172МПа)
- так инженер принимать НЕ ДОЛЖЕН, если это расчет не в первом приближении!
Почему вы написали так много "считаю" (принимаю, устанавливаю,...)? Почему ни в одном посте я не прочел вашего "сомневаюсь"?
Вы имеете точную картину с места БУДУЩЕГО события? Или перед глазами только акт обследования, который, мягко говоря,...? Вы на объекте были? Вы лично видели это все "сантиметр за сантметром" все 13 метров???

Если всё же вы ХОТИТЕ сделать расчет, то ПЕРВОЕ, что нужно продумать это:
Цитата:
Сообщение от ags Посмотреть сообщение
как учесть существующие деформации в расчете?
Т.е. задать реальную картину существующей балки. А все ли данные для этого расчета есть?
Не понимаю ваш пост №6. Вывод 1 - сомнителен, 2 - предположение безосновательно (такие проблемы не могли быть даже на уме у прокатчиков или такелажников в 37 году), 3 - читается странно.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2010, 00:40
#16
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


Цитата:
Сообщение от ags Посмотреть сообщение
Иначе перекрытие должно было треснуть. Поэтому в указаниях по производству работ рекомендую тщательно осмотреть монолит после снятия подвесного потолка.
вы смотрели только сверху, в сжатой зоне?
DJ AntOn вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2010, 05:09
#17
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ags Посмотреть сообщение
Дефекты: коррозия балок до 2мм, винтообразность, горизонтальный выгиб до 18см.?
Прошу уточнить: "...выгиб до 18см" это отклонение горизонтальной оси балки от прямой линии или поворот сечения балки в вертикальной плоскости?
Два миллиметра коррозии тела балки или односторонняя толшина ржавчины?
Год постройки 1937, а балки применены по ОСТ 1939 года?
__________________
Всё познаётся в сравнении!

Последний раз редактировалось Lev_37, 15.08.2010 в 05:35.
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2010, 09:39
#18
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Вот, что говорит Справочник металлиста А. П. Знаменского (Том1, 1933 год). Железо двутавровое ОСТ 16 - заметьте, года нет (и не было ни у одного ОСТа тех лет)! В таблице сортамента последний номер профиля 45! И толщина стенки у этого номера 16,2 мм!
А вот сведения из Справочника механика (без автора, Госхимиздат, 1950 год). Прокат двутавровый ОСТ 10016-39. Профиль 55b (б - латинское!). Размеры этого профиля (h x b x d) 550х168х14,5. А под таблицей сортамента одно немаловажное примечание: "Номера профилей с индексами "b" и "c" изготавливаются по соглашению в тех случаях, когда необходимость заказа таких профилей подтверждена соответствующим обоснованием" (выделено мной).
Вот для сравнения размеры профилей 55а (550х166х12,5) и 55с (550х170х16,5).

Цитата:
Сообщение от Vpch1 Посмотреть сообщение
В 1937 году точно были прокатные двутавры 55б. Сортаменты приведены, например, в SCADe (ОСТ 16-1932)
Стиль номерации этого ОСТа не смущает? Или этот год сам кто-то дописал (когда, например, "набивал" БД в программу SCAD)?

Цитата:
Сообщение от ags Посмотреть сообщение
усиливается именно стенка, потому что она изначально была тонкой (16мм)
Смелое утверждение! Не может быть изначальной толщины 16 мм. Лишь в №55с она 16,2.

Жаль, но вы слишком доверились расчетной программе и не всё точно и однозначно знаете о фактическом предмете исследования.
При обследовании балки обращено ли внимание на узлы крепления балки к несущим конструкциям и на точный характер нагружений? Т.е., всё ли и подробно ли обследовано или "изучен" только результат - балка (одна или сколько?)

Прикрепите-ка сюда Акт обследования (только список обнаруженных дефектов без выводов и рекомендаций инженера-эксперта).
Если это обследование "очень неграмотное", вы приняли его для сведения? А не попросили эксперта повторно обследовать - чтобы точно и комплексно?

Последний раз редактировалось BM60, 15.08.2010 в 11:38.
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2010, 21:01
#19
ags


 
Регистрация: 22.03.2007
Подмосковье
Сообщений: 41


Я на объекте была и от фирмы-обследователя дважды требовала (и получала) конкретные данные. Прикладываю выдержки из обследования:
плиты перекрытия были вскрыты и сверху и снизу, сделан вывод об их полной сохранности,
деформации...,
толщину стенки в расчете принимаю по их измерениям.

Прикладываю лист из Справочника проектировщика МК:
ОСТ 16 (редакция 1932г) и ОСТ 10016-39 по сути одно и тоже, сортамент полностью совпадает.

Болты крепления листов усиления рассчитывала исходя из того, что они должны передать на элементы усиления поперечную силу, действующую в балке.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1220298.jpg
Просмотров: 277
Размер:	52.6 Кб
ID:	43719  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1220261.jpg
Просмотров: 268
Размер:	42.0 Кб
ID:	43720  
Вложения
Тип файла: doc Ответ 2.doc (85.5 Кб, 135 просмотров)
ags вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2010, 21:42
#20
АС_В

проектирование экспертиза
 
Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276


на мой взгляд без испытаний образцов стали о каком-либо усилении говорить нельзя
при этом необходимо обратить внимание на следующие вопросы:
1. есть-ли на шлифах расслоение структуры?
2. есть-ли площадка текучести и какие максимальные деформации при испытаниях на растяжение?
если будет расслоение и отсутствие площадки, то однозначно что сталь "устала"
__________________
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума  