| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что делать с просевшим грунтом под монолитной плитой?

Что делать с просевшим грунтом под монолитной плитой?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.04.2018, 10:54 #1
Что делать с просевшим грунтом под монолитной плитой?
lionheart3391
 
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152

Имеется недавно залитая плита по грунту, которая несет только полы, полезную нагрузку и перегородки первого этажа и не является фундаментом под здание. После того, как залил и бетон набрал прочность, заметили что по краям грунт отделился от подошвы а по центру нет. Плита по грунту разделена деформационными швами и есть опасения, когда ее нагрузят, произойдут деформации и затрещат полы. Сталкивался ли кто с данной проблемой и что тут можно сделать, инъектирование, заполнить бетоном или еще что-то? Заранее спасибо за ответы.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG-20180419-WA0002.jpg
Просмотров: 1348
Размер:	209.3 Кб
ID:	201447  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG-20180419-WA0001.jpg
Просмотров: 1117
Размер:	206.7 Кб
ID:	201448  

Просмотров: 10481
 
Непрочитано 19.04.2018, 11:02
1 | 1 #2
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Песочком засыпать, фотографии удалить.
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2018, 11:02
#3
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от lionheart3391 Посмотреть сообщение
что тут можно сделать, инъектирование, заполнить бетоном или еще что-то?
В первую очередь необходимо найти ответы на вопросы "Что за х случилось?" и "Что за дерьмо сейчас под плитой?"
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2018, 11:11
#4
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Песочком засыпать, фотографии удалить.


Цитата:
Сообщение от lionheart3391 Посмотреть сообщение
Сталкивался ли кто с данной проблемой и что тут можно сделать, инъектирование, заполнить бетоном или еще что-то?
Во первых надо сделать выводы. Чтоб в след раз такое не произошло, необходимо тщательно уплотнить грунт основания.
Есть компании, которые специализируются на усилении/восстановлении грунтов. Общими словами - они нагнетают под бетон состав на основе каучука. Причем они могут приподнять так уже просевшую плиту пола.
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2018, 11:41
#5
lionheart3391


 
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Есть компании, которые специализируются на усилении/восстановлении грунтов. Общими словами - они нагнетают под бетон состав на основе каучука. Причем они могут приподнять так уже просевшую плиту пола.
А если бетоном просто заполнить пустоты?
lionheart3391 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2018, 11:54
#6
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663


Толщина плиты сантиметров 20-30? Армирование есть?
Может заполнить не бетоном а песком или щебнем. Всё дешевле, а эффект сопоставимый.
Poreth вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2018, 12:23
#7
lionheart3391


 
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Толщина плиты сантиметров 20-30? Армирование есть?
Может заполнить не бетоном а песком или щебнем. Всё дешевле, а эффект сопоставимый.
Толщина 20см, армирование есть две сетки + деф. швы
lionheart3391 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2018, 12:32
#8
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Цитата:
Сообщение от lionheart3391 Посмотреть сообщение
А если бетоном просто заполнить пустоты?
раз грунт по краям сел (предположение, что он поднялся в центре опустим, как маловероятное), то есть следующие варианты:
- он был весьма неплотный;
- его вымывает;
- кто-то делает подкоп. например, под вами строят туннель и грунт проваливается туда;
Если вы просто зальёте туда бетон, то процесс это не установит. Грунт ещё сядет и у вас плита будет висеть не в 10 см над грунтом, а в 2 см над бетоном (а ещё через пару недель опять в 10 см). Вам от этого легче станет? Вряд ли.
Что делать?
1. Найти причину опускания грунта.
2. Устранить причину.
И только в третью очередь устранить саму полость.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2018, 13:24
#9
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663


Цитата:
Сообщение от lionheart3391 Посмотреть сообщение
Толщина 20см, армирование есть две сетки + деф. швы
Диаметр арматуры сеток? И как швы выполнены? Т.е. как простую плиту перекрытия ее использовать нельзя?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2018, 13:26
#10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,202


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Песочком засыпать, фотографии удалить.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2018, 13:56
#11
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Песочком засыпать, фотографии удалить.
Выдохнуть, перекреститься.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2018, 13:57
#12
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Offtop:
Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Выдохнуть, перекреститься.
Вариант рабочий , "мы всегда так делали" , инъекции это все дорого
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2018, 14:05
#13
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Если есть точки опоры на оголовки фундаментов, то пересчитать плиту с фактическими нагрузками, как обычное перекрытие
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2018, 19:10
#14
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от lionheart3391 Посмотреть сообщение
есть опасения, когда ее нагрузят, произойдут деформации и затрещат полы
Да на второй фотке уже трещина видна.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от lionheart3391 Посмотреть сообщение
Имеется недавно залитая плита по грунту, которая несет только полы, полезную нагрузку и перегородки первого этажа и не является фундаментом под здание.
А почему на второй фотке колонны видны? Или плиту залили так, что где-то она по грунту, а где-то по фундаментам под колонны?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2018, 19:52
#15
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,918


Кажется имеется осадка насыпного грунта в основании. Здесь только пауза на естественную осадку нужна, никакое уплотнение ее не устранит (сужу по примеру насыпей дорог).
Бим вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что делать с просевшим грунтом под монолитной плитой?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен совет как сформировать верхний узел примыкания монолитной лестницы к монолитной плите. A1ekc Железобетонные конструкции 11 20.04.2015 19:05
Канализация под полом первого этажа (подвала нет), под плитой монолитной (315мм), канализация заглубляется под уклоном более метра? Нурсултан Водоснабжение и водоотведение 26 16.03.2015 08:55
Как делать армирование монолитной плиты перекрытия полигональной? realama Железобетонные конструкции 10 23.05.2013 11:20
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) Rudolf Архитектура 11 24.04.2008 18:57
Дверной проем с монолитной стене фундамента Колян Основания и фундаменты 4 10.03.2008 08:42