Что делать с просевшим грунтом под монолитной плитой?
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152
|
||
Просмотров: 10481
|
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Цитата:
Есть компании, которые специализируются на усилении/восстановлении грунтов. Общими словами - они нагнетают под бетон состав на основе каучука. Причем они могут приподнять так уже просевшую плиту пола. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152
|
|
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078
|
раз грунт по краям сел (предположение, что он поднялся в центре опустим, как маловероятное), то есть следующие варианты:
- он был весьма неплотный; - его вымывает; - кто-то делает подкоп. например, под вами строят туннель и грунт проваливается туда; Если вы просто зальёте туда бетон, то процесс это не установит. Грунт ещё сядет и у вас плита будет висеть не в 10 см над грунтом, а в 2 см над бетоном (а ещё через пару недель опять в 10 см). Вам от этого легче станет? Вряд ли. Что делать? 1. Найти причину опускания грунта. 2. Устранить причину. И только в третью очередь устранить саму полость. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- А почему на второй фотке колонны видны? Или плиту залили так, что где-то она по грунту, а где-то по фундаментам под колонны?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужен совет как сформировать верхний узел примыкания монолитной лестницы к монолитной плите. | A1ekc | Железобетонные конструкции | 11 | 20.04.2015 19:05 |
Канализация под полом первого этажа (подвала нет), под плитой монолитной (315мм), канализация заглубляется под уклоном более метра? | Нурсултан | Водоснабжение и водоотведение | 26 | 16.03.2015 08:55 |
Как делать армирование монолитной плиты перекрытия полигональной? | realama | Железобетонные конструкции | 10 | 23.05.2013 11:20 |
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) | Rudolf | Архитектура | 11 | 24.04.2008 18:57 |
Дверной проем с монолитной стене фундамента | Колян | Основания и фундаменты | 4 | 10.03.2008 08:42 |