| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как собрать нагрузки от грунта на стенки емкости

Как собрать нагрузки от грунта на стенки емкости

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.02.2019, 13:51 #1
Как собрать нагрузки от грунта на стенки емкости
diek
 
от туда
Регистрация: 26.02.2007
Сообщений: 370

день добрый, задача абстрактна.
Допустим есть бетонная емкость прямоугольная в плане и в разрезе длиной - 10 м, шириной - 4 м, высотой - 3 м. Заглублена эта емкость на 3м от планировочной отметки.
Вопрос какие нагрузки действуют на стенки и днище емкости. Если я всё верно помню то на стенки действует боковое давление от грунт и от пригруза рядом с емкостью на поверхности. А вот на днище есть ли давление от выпора грунта ?? по-моему есть такая нагрузка
Просмотров: 1188
 
Непрочитано 28.02.2019, 14:18
#2
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215


Если вы будите считать емкость "подвешенную в воздухе" то к днищу нужно приложить отпор грунта
Если будите задавать грунт в расчетной программе, тогда программа сама его учтет
Skiv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2019, 15:04
#3
diek


 
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 370


Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
Если вы будите считать емкость "подвешенную в воздухе" то к днищу нужно приложить отпор грунта
Если будите задавать грунт в расчетной программе, тогда программа сама его учтет
отпор грунт - это "реакция опоры" иных вертикальных отрицательных сил нет ? морозное пучение не трогаем
diek вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2019, 15:16
#4
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
А вот на днище есть ли давление от выпора грунта ??
не совсем понял что вы имеете ввиду под "выпором грунта"?
Skiv вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2019, 15:20
#5
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659


ТП 901-4-63.83 альбом 1 и серия 3.900-3 выпуск 1 Вам в помощь. Там подробно расписано
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2019, 15:22
#6
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
иных вертикальных отрицательных сил нет ?
Думаю что нет

Взависимости от жесткости плиты и жесткости грунта, реакция опоры под подошвой будет не равномерная
Skiv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2019, 08:08
#7
diek


 
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 370


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
ТП 901-4-63.83 альбом 1 и серия 3.900-3 выпуск 1 Вам в помощь. Там подробно расписано
большое спасибо, будем почитать
diek вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как собрать нагрузки от грунта на стенки емкости

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как собрать нагрузки для расчета фундамента в Base? AlLEXSam Расчетные программы 18 10.09.2017 19:59
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Как собрать нагрузки на мост? Marusia Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 34 26.11.2013 11:12
Народ помогите делетанту разобраться как правильно собрать нагрузки на стропило? fum Конструкции зданий и сооружений 18 03.04.2011 20:08
как собрать нагрузки в лестничной клетке (система "сарет") Софья SCAD 2 25.03.2011 10:15